instalacja - czy poprawne połaczenie.
Autor Wiadomość
michal_sk84 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 2
Skąd: Polska
Wysłany: 27-01-13, 09:48   instalacja - czy poprawne połaczenie.

Witam, chciałem się dowiedzieć czy taki schemat instalacji w domu jest prawidłowy. Nie mam doświadczenia w elektryce i jest to moje pierwsze połączenie sprawdzone bo działa. Jeśli schemat jest zły to proszę o info z jakiego względu. Instalacja w domu kablem 3x1,5mm2.

schemat.jpg
Plik ściągnięto 126 raz(y) 42,03 KB

 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-01-13, 10:01   

Witam
Cytat kolegi michal_sk84:
Cytat:
...sprawdzone bo działa.

Działać będzie, nie ma pomyłki w podłączeniu.
Tylko kolory izolacji żył przewodów nie są zachowane, w domu nikt się do tego nie przyczepi lecz w komercyjnym wykonaniu inspektor robót elektrycznych może nie przyjąć takiego wykonania do odbioru.
Dlaczego ?
Kolor izolacji żyły niebieski i żółto-zielony zgodnie z normą jest ściśle przyporządkowany do określonego celu i nie wolno tych żył przeznaczać jako fazowych. A jeżeli już to końce tych żył powinny być oznaczone izolacją lub koszulką termokurczliwą koloru przyporządkowanemu żyle fazowej np. czarna, brązowa itd.
Jeżeli oprawy oświetleniowe są wykonane w I klasie ochronnej i mają zacisk do podłączenia przewodu ochronnego to powinien takowy żółto-zielony się tam znaleźć.
 
     
michal_sk84 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Sty 2013
Posty: 2
Skąd: Polska
Wysłany: 27-01-13, 10:12   

Jack napisał/a:
A jeżeli już to końce tych żył powinny być oznaczone izolacją lub koszulką termokurczliwą koloru przyporządkowanemu żyle fazowej np. czarna, brązowa itd.

Dokładnie taki mam zamiar aby końce zaznaczyć koszulką z takim kolorem.

Jack napisał/a:
Jeżeli oprawy oświetleniowe są wykonane w I klasie ochronnej i mają zacisk do podłączenia przewodu ochronnego to powinien takowy żółto-zielony się tam znaleźć.


Czyli dodatkowo podłączamy na oprawę kabel koloru żółto-zielonego.

Interesuje mnie jeszcze czy w rozdzielni nie będzie żadnych problemów z połączeniem już przez fachowego elektryka.
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-01-13, 11:13   

Witam
Cytat kolegi michal_sk84:
Cytat:
Czyli dodatkowo podłączamy na oprawę kabel koloru żółto-zielonego.

Dokładnie tak dla opraw w I klasie ( oznaczenie: znak uziemienia ).
Jeżeli oprawa jest wykonana w II klasie ( oznaczenie: podwójny kwadrat ), zacisku PE w niej nie ma, to przewód żółto-zielony pozostawiamy luzem.
Cytat:
Interesuje mnie jeszcze czy w rozdzielni nie będzie żadnych problemów z połączeniem już przez fachowego elektryka.

Nie powinno być. W każdej rozdzielnicy elektrycznej zazwyczaj zostawia się wolne zabezpieczenia ( rezerwa ). Jeżeli takowego nie ma to elektryk dokona rozbudowy rozdzielnicy ( wstawi dodatkowe zabezpieczenie ) lub podłączy do istniejącego aparatu zabezpieczającego.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group