Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Rura gazowa a bojler elektryczny.
Autor Wiadomość
jureczek82 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Paź 2013
Posty: 1
Skąd: 3M
  Wysłany: 30-10-13, 06:56   Rura gazowa a bojler elektryczny.

Witam

1. Czy bojler elektryczny Link wykonany w klasie ochronnej IPX4 może wisieć w odległości 10cm od poziomego przebiegu rury gazowej oraz 10cm w odległosci od pionowej rury gazowej ?

Podłączenie bojlera - gniazdko znajduje się w odległości 0,7m od przebiegu poziomego i pionowego ?

2. Czy ten bojler może wisieć w 2 strefie ochronnej jeżeli gniazdko znajduje się poza 2 strefą ?

3. Czy doprowadzenie przyłącza elektrycznego i zastosowanie zamiast tradycyjnego podłączenia wtyczką, podłączenia na stałe jest możliwe ? - przewód wychodziłby ze ściany w 2 strefie i wchodził bezpośrednio do bojlera wykonanego w IPX4.

Kod:
701.512.3 Ochrona oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne
Dodaje się:
Następujące wymagania stosuje się odpowiednio:
a) Oprzewodowanie zasilające urządzenie elektryczne w strefie 0, 1 lub 2 i wykonane na częściach ścian, które graniczą z tymi strefami, powinno być instalowane albo na powierzchni, albo wbudowane wewnątrz ściany na głębokości minimum 5 cm.
Oprzewodowanie zasilające odbiornik energii elektrycznej w strefie 1 powinno być wykonane:
– albo pionowo z góry przez ścianę z tyłu urządzenia lub poziomo w ścianie z tyłu urządzenia, jeżeli stały
odbiornik jest zainstalowany nad wanną (np. urządzenie ogrzewające wodę);
– albo pionowo z dołu, albo poziomo przez przyległą ścianę, jeżeli urządzenie jest umieszczone w przestrzeni
poniżej wanny.
b) Wszelkie inne osadzone oprzewodowanie łącznie z osprzętem wbudowane wewnątrz części ścian lub przegród, które ograniczają strefę 0, 1 lub 2, powinno być umieszczone co najmniej na głębokości 5 cm.
c) Gdzie a) lub b) nie są spełnione, oprzewodowanie może być wykonane, jeżeli:
– obwody są chronione za pomocą jednego z systemów ochronnych SELV lub PELV lub separacji elektrycznej;
lub
– obwody są chronione za pomocą dodatkowego środka, jaki – zgodnie z Podrozdziałem 415.1 w HD 60365-4-41 – zapewnia RCD o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
Taki obwód powinien zawierać przewód ochronny; lub
– wbudowany kabel lub przewody mające metalową uziemioną osłonę zgodną z wymaganiami dotyczącymi przewodów ochronnych w obwodach, lub kable i przewody są umieszczone w uziemionej osłonie, przepuście lub kanale, które spełniają wymagania tej normy dotyczące przewodów ochronnych, lub zastosowano izolacyjną koncentryczną konstrukcję, lub
– osadzony kabel lub przewody zawierają osłonę mechaniczną, np. powłokę metalową mogącą chronić przed uszkodzeniem przewodu przez gwoździe, śruby i stosowanie wierceń.


Wg normy jeżeli chodzi o wpływ wilgoci/wody na tym etapie analizy wszystko jest w porządku zarówno dla wersji z wtyczką jak i wersji z podłączeniem na stale.

Rozumiem, że odległość samego bojlera od rury gazowej również nie budzi zastrzeżeń ?

Jeżeli chodzi o wyjście ze ściany przyłączenia stałego to jaka odległość od rury gazowej? Powinno być >10cm ? Ze ściany wychodziłby przewód w podwójnej izolacji, który dopiero wewnątrz bojlera zostalby jej pozbawiony i podłączony do złączek.


Chodzi o to, że chciałbym zamienić piecyk gazowy tzw. "junkers" na nowoczesny bojler elektryczny. Wg stanu zastanego jest to operacja plug&play. Nie daje mi spokoju tylko odległość rury od bojlera.

bojler.png
Plik ściągnięto 229 raz(y) 21,78 KB

 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group