Odejście od bednarki linką lgy 25
Autor Wiadomość
wojtek123 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Maj 2008
Posty: 96
Skąd: Śląsk
Wysłany: 20-11-13, 19:15   Odejście od bednarki linką lgy 25

Witam Mam pytanie czy jest to prawidłowe rozwiązanie- z uziomu otokowego jest zrobiony odczem do uziemienia instalacji i na murze jest złącze kontrolne i od tego do rozdzielni jest poprowadzona linga 25 kwadrat czy to jest prawidłow wykonanie.
Jeszcze jedno pytanie czy uziemienie powinno być zrobione w złączu czy może być w rozdzielni w domu?
Z góry dziękuję za odpowiedź
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 20-11-13, 19:49   

To są dwa oddzielne uziemienia.
To w złączu należy do ZE więc Tobie nic do niego a to uziemiające szynę PE w rozdzielni głównej obiektu wykonać należy obligatoryjnie.
Proszę zapoznać się z normą PN HD 60364 5-54. Na tym forum nie tak dawno zamieszczałem rysunek w niej umieszczony.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
Artur_Dor
[Usunięty]

Wysłany: 24-11-13, 12:48   

Witam
kkas nie do końca masz rację. W ZK (w ogrodzeniu-rejon Twojego miejsca zamieszkania) jest do podłączenia "es"3 polowy i dodatkowo zug [N] niebieski i zug żółto-zielony[ŻO] -. Jeżeli jak piszesz nic do tego ŻO to po co Tauron takie coś wyprowadził - czyżby nadmiar linek na magazynie ??
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 24-11-13, 13:43   

Pytaj Tauronu nie mnie.
Sensu żadnego to rozwiązanie nie ma, ale dla ortodoksów jest zgodne z prawem.
Ale nie zwalnia to wcale przed pominięciem uziemienia szyny PE w obiekcie.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
Artur_Dor
[Usunięty]

Wysłany: 24-11-13, 13:54   

Gdzieś czytałem o tym by nie używać ŻO bo zakład en. nie chce by kożystać z ich uziemienia w ZK - ale jak sami wyprowadzają ZUGa to wyjścia nie ma trzeba podłączyć bo się doczepią.
Masz rację, najlepiej uziemienie fundamentowe i GSU i LY do WLZ ale kto przy budowie domków 1-rodzinnych pamięta o fundamentowym ?? - z tego co się orientuje to około 80% budowlańców na głęboko w d... a pozostałe 20% pomyśli o tym jak kier. bud. albo inspektor nakażą, bo to że w projekcie jest napisane czarno na białym że ma być bednarka połączona z fundamentem (tak w uproszczeniu piszę) to i tak bzdura bo niby po co to (tak słyszałem od budowlańców) -
cyt. (z ust budowlańca) jak nie ma fundamentowego to przecież inwestor powbija druty i będzie miał przecież to wszystko jedno.
Taki to kraj gdzie projekty każdy na gdzieś, a kierownik budowy widzi dziennik a samej budowy nigdy
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 24-11-13, 14:36   

Kolego tu nie chodzi o to kto pamięta, ale o to że uziom fundamentowy jest najlepszym rozwiązaniem i jest wskazywany tak przez normę 5-54 jak i przez rozporządzenie.
Więc nic innego elektryka interesować nie powinno.
A skoro piszesz na forum tematycznym to nie pisz w uproszczeniu.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 26-11-13, 23:05   

wojtek123 napisał/a:
czy to jest prawidłow wykonanie.
odpowiedzi szukaj w projekcie. Jeżeli projekt tak przewiduje to dobrze.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group