Pomiary oświeltenia awaryjnego
Autor Wiadomość
lenek74 
Uczestnik forum


Dołączył: 15 Wrz 2009
Posty: 25
Skąd: Polska
Wysłany: 26-11-13, 15:03   Pomiary oświeltenia awaryjnego

Witam, mam zmierzyć natężenie oświetlenia awaryjnego w strefach otwartych i na drogach ewakuacyjnych. Nigdzie nie mogę się doszukać na temat sposobu pomiarów tych wartości. Jak mierzyć natężenie oświetlenia użytkowego to wiem, siatka punktów w środku kwadratów o boku 1 m i na wysokości roboczej. Co do oświetlenia awaryjnego wiem, ze wysokość pomiaru powinna być przy podłodze ale jak rozplanować punkty pomiarowe?
 
     
pkarwat 
Uczestnik forum


Pomógł: 5 razy
Dołączył: 17 Mar 2007
Posty: 33
Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-11-14, 22:20   

tutaj trochę jest informacji:
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=1645

- Na drogach do 2m -> Punkty na podłodze w osi drogi + na skraju pasa drogi obejmującego nie mniej niż połowę drogi ewakuacyjnej. w odległości co 1m.
- szersze drogi niż 2m można traktować jako dwie drogi ewakuacyjne lub strefę otwartą.
- strefa otwarta - siatka tak jak dla ośw. podstawowego
Przy czym wymagania natężeń wg. PN.

Często słyszy się, że natężenie w środkowej linii drogi powinno być nie mniejsze niż 1lx, a w centralnym pasie nie mniejsze niż 0,5lx.

Przy czym PN-EN 1838 mówi, że w środkowej lini drogi średnie natężenie minimum 1lx (a to różnica), a w centralnym pasie natężenie (z dedukcji średnie natężenie), co najmniej 50% tej wartości (czyli najczęściej więcej niż 0,5lx).

pzdr
Paweł
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group