Wysłany: 06-08-14, 22:08   Rolety zewnętrzne

Witam. Na nowo powstającym obiekcie (dom jednorodzinny) inwestor dorzucił jeszcze instalację pod rolety zewnętrzne - tego nie ma w projekcie - mam wg uznania to zrobić.
Gdzie daje się przełączniki i ile żył wypuścić (i gdzie) No i dobrze byłoby pomyśleć o jakimś centralnym sterowaniu - jak to w praktyce wygląda?
pozdr.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1078
Skąd: Suwałki
Wysłany: 07-08-14, 09:03   

http://fif.com.pl/lista_produktow/29
a szczegóły np. tutaj: http://fif.com.pl/produkt/29/336
Najprościej z każdego z silników i przycisków do tablicy 4x1,5mm².
Przyciski lokalne obok okien/drzwi, natomiast centralne w miejscu wskazanym przez inwestora, zwykle centralny punkt kondygnacji, np. hol.
Warto z przycisków centralnych pociągnąć przewód 4x1,5mm² do alarmu, tak na wszelki słuczaj, może instalator to wykorzysta.

Przy okazji: warto może poszukać innego sterownika rolet, bo te F&F zbyt szybko padają - mam obiekt z 12 roletami codziennie używanymi i wymieniam minimum 2 sterowniki na rok.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 40
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 08-08-14, 18:46   

Dzięki. A przewód do silnika jaki i gdzie go wypuścić?
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1078
Skąd: Suwałki
Wysłany: 08-08-14, 21:23   

Janek.G napisał/a:
Dzięki. A przewód do silnika jaki i gdzie go wypuścić?
przecież napisałem:
e-sparks napisał/a:
Najprościej z każdego z silników i przycisków do tablicy 4x1,5mm².
a wypuścić tam, gdzie roleta będzie, czyli na zewnątrz otworu okiennego/drzwiowego.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 40
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 21-10-15, 21:23   

Powrót do tematu. Trochę czasu minęło od prac instalatorskich na obiekcie, a dopiero inwestor zamyka temat z roletami.Zrobiłem jak radziliście, przełączniki lokalne oraz centralne, podciągnięcie do centrali alarmowej również, wyjście z przewodem na strych na ewentualny czujniki wiatru i....................
i wpada handlowiec i wcisnął inwestorowi (na razie ofertę, ale inwestor już "zarażony") rolety sterowane przełącznikami radiowymi - dokładnie nie wiem o co chodzi, aczkolwiek mam doprowadzić napięcie nad okno i zostawić puszkę (instalacja z puszkami głębokimi więc nad oknem ów dekiel od puszki będzie bił po oczach) oni wpinają tylko zasilanie a przełącznik inwestor przyklei sobie sam, tam gdzie będzie chciał.
Pytanie tylko czy takie rolety będę mógł za sterować tak jak było w planie tj. podłączyć do systemu SSWiN czy też zegara astronomicznego? Po wtóre dość duża część instalacji chodzi już pod Zamel-em Exta free da się to ożenić (choćby pod smartfona?)
Pozdr.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group