Wysłany: 21-08-14, 21:30   Linka zamiast drutu odgromowego

Witam

Zostałem poproszony o odtworzenie instalacji odgromowej wyciętej w trakcie termomodernizacji, która jest w toku.
Drut odgromowy ma być pociągnięty pod styropianem oczywiście w rurkach instalacyjnych.
W grę chodzi odtworzenie więc projekt nie jest potrzebny.
Problem jest w tym, że nie mam prostownicy do drutu, zlecenie jest zbyt małe żeby opłacało się ją kupić.
Zastanawiam się czy jakbym drut ocynkowy zastąpił linką ocynkową o tej samej średnicy, co ułatwiłoby pracę przy nieznacznym zwiększeniu kosztów, byłoby zbyt dużym odstępstwem od projektu?
I czy jest taka możliwość zastąpienia drutu linką?
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 22-08-14, 07:16, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 304
Skąd: małopolska
Wysłany: 22-08-14, 13:02   

Oczywiście że można zastosować linkę, należy pamiętać o zachowaniu wymaganych dla niej przekrojów zawartych w tablicy 6 w normie PN-EN 62305-3 . Odradzałbym jednak chowanie przewodów odprowadzających pod styropian - dopuszczone przepisami, ale niekorzystne w eksploatacji i procesie okresowych przeglądów.
 
     
bierek_ 
Uczestnik forum
technik elektronik


Wiek: 32
Dołączył: 30 Gru 2010
Posty: 19
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 22-08-14, 15:01   

Tak sobie zażyczył inwestor. Na szczęście linka/drut będzie w całości, i w miejscu przyłączenia będzie zamontowane okienko rewizyjno-pomiarowe
 
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 23-08-14, 00:56   

[quote="bierek_"]Drut odgromowy ma być pociągnięty pod styropianem oczywiście w rurkach instalacyjnych. [/quote]
Koledze zapewne chodzi o przewody odprowadzające tu jest referat Doktora Sowy ;
https://docs.google.com/file/d/0Bx15krvgTEYgaWFrMDJoLXBFdkk/edit?pli=1
 
     
bierek_ 
Uczestnik forum
technik elektronik


Wiek: 32
Dołączył: 30 Gru 2010
Posty: 19
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 23-08-14, 17:07   

Masz kolego rację chodzi mi o zwody pionowe - źle sprecyzowałem

W opracowaniu dr Sowy co do przekrojów przewodów jest ta sama tabela co w PN-EN 62305-3.

Miło się czyta rzeczowe referaty, a nie lanie wody o wszystkim i o niczym (niby wiem a nic nie wiem)
 
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 23-08-14, 22:40   

[quote="bierek_"]a nie lanie wody o wszystkim i o niczym[/quote]
Jeśli wykład Doktora uważa kolega za lanie wody to chapeau bas.
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 24-08-14, 10:12, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
elplum 
Uczestnik forum
elplum


Pomógł: 11 razy
Wiek: 41
Dołączył: 24 Paź 2010
Posty: 163
Skąd: Lublin
Wysłany: 24-08-14, 19:40   

Trzeba pamiętać, że " rurki instalacyjne " to nie RVS tylko Hdpe lub BE
 
     
bierek_ 
Uczestnik forum
technik elektronik


Wiek: 32
Dołączył: 30 Gru 2010
Posty: 19
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 28-08-14, 03:50   

kolego simcode
proszę czytaj uważnie ;)
simcode napisał/a:
eśli wykład Doktora uważa kolega za lanie wody to chapeau bas.


Napisałem:
bierek_ napisał/a:
Miło się czyta rzeczowe referaty, a nie lanie wody o wszystkim i o niczym (niby wiem a nic nie wiem)


w tym zdaniu jest przecinek.

w ten sposób chciałem podziękować ze przekazałeś mi cenne źródło wiedzy a nie chłam.
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group