Usytuowanie tablicy rozdzielczej
Autor Wiadomość
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-09-14, 22:35   Usytuowanie tablicy rozdzielczej

Witam Szanownych Kolegów.

W jakich odległościach minimalnych należy mocować rozdzielnie od okien i składowych instalacji sanitarnych (grzejniki, piony, etc.) ?

Pozdrawiam
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3994
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-09-14, 10:23   

Witam
Cytat kolegi JacekGlaca:
Cytat:
W jakich odległościach minimalnych należy mocować rozdzielnie od okien i składowych instalacji sanitarnych

Brak odpowiedzi w tym temacie. Dlaczego ? Ano dlatego że kolega Jacenty nigdzie takich zaleceń oraz wymogów nie znajdzie. Instalacja elektryczna musi być dostosowana do warunków środowiskowych a nie odwrotnie. Po to są kody IP oraz rozsądek elektryka aby z nich korzystać. Są podane różne warunki w specjalnych instalacjach i lokalizacjach zgdonie z arkuszmi 700 normy 60364, które trzeba przestrzegać a reszta to myślenie i przewidywalność mogących wystąpić zagrożeń.
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 307
Skąd: małopolska
Wysłany: 10-09-14, 11:45   

Dodam na marginesie, że odległości od urządzeń przeciwpożarowych np hydrantów, mają być uzgodnione z rzeczoznawcą spraw pożarowych.
 
     
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14-09-14, 22:43   

Rozumiem. Dziękuję serdecznie za odpowiedź :)
 
     
b@b@ 
Uczestnik forum


Pomógł: 29 razy
Dołączył: 09 Paź 2008
Posty: 345
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 15-09-14, 09:12   

matik napisał/a:
Dodam na marginesie, że odległości od urządzeń przeciwpożarowych np hydrantów, mają być uzgodnione z rzeczoznawcą spraw pożarowych.

Można przepis, czy to tylko zdanie kolegi?
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 307
Skąd: małopolska
Wysłany: 15-09-14, 23:01   

b@b@ napisał/a:
Można przepis, czy to tylko zdanie kolegi?

Bardzo proszę:" Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych u administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ; rozdział 1 - warto przeczytać cały , choć istotny w w/w wzgledzie jest paragraf 3 , to wcześniej zawarte są istotne definicje
 
     
b@b@ 
Uczestnik forum


Pomógł: 29 razy
Dołączył: 09 Paź 2008
Posty: 345
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 16-09-14, 07:55   

A więc to tylko zdanie kolegi.
Cytowany przez kolegę przepis odnosi się do "uzgodnień projektów urządzeń przeciwpożarowych".
Kolega nie dość, że do tematu dotyczącego odległości od sanitarnych urządzeń dorzuca uwagi dotyczące odległości rozdzielnic elektrycznych od hydrantów, to robi tylko zamieszanie.
Wg mojej wiedzy nie ma takiego przepisu z określeniem odległości.
Konieczność uzgodnienia całego projektu budowlanego obiektu podlegającego uzgodnieniu strażaka, to zupełnie co innego. Nawet nie wiadomo, czy omawiany obiekt temu podlega.
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 307
Skąd: małopolska
Wysłany: 16-09-14, 10:50   

b@b@ napisał/a:
Kolega nie dość, że do tematu dotyczącego odległości od sanitarnych urządzeń dorzuca uwagi dotyczące odległości rozdzielnic elektrycznych od hydrantów, to robi tylko zamieszanie

Nie chciałem robić zamieszania - dodałem to z wyraźnym dopiskiem " na marginesie". sorry

b@b@ napisał/a:
Wg mojej wiedzy nie ma takiego przepisu z określeniem odległości

Ma kolega racje : nie ma , tyle, że jeżeli są urządzenia p.pożarowe, to rzeczoznawca musi zaakceptować ich usytuowanie przy np rozdzielni - on staje się w tym momencie "wyznacznią prawa". Oczywiście nie może wskazać nowej lokalizacji rozdzielni, ale może nie zgodzić się na zaproponowane przez projektanta i nakazać wykonanie zmiany.
Jeżeli chodzi o urządzenia sanitarne to jedynie :
Jack napisał/a:
Są podane różne warunki w specjalnych instalacjach i lokalizacjach zgdonie z arkuszmi 700 normy 60364
ma tu cokolwiek do powiedzenia

b@b@ napisał/a:
Konieczność uzgodnienia całego projektu budowlanego obiektu podlegającego uzgodnieniu strażaka, to zupełnie co innego. Nawet nie wiadomo, czy omawiany obiekt temu podlega

Oczywiście ma kolega rację, dlatego mój post proszę traktować jako informację na marginesie, która może się przydać, albo i nie.
 
     
15kvmaciej 
Aktywny uczestnik forum
wrażliwy elektryk



Pomógł: 57 razy
Wiek: 56
Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 1340
Skąd: essex-uk
Wysłany: 16-09-14, 22:56   

No i proszę, kolega matik czyta w myślach rzeczoznawców i wie, jakie oni mają myśli..
Czort jeden, czy co? :mrgreen:
_________________
..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci??
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1497
Skąd: śląsk
Wysłany: 17-09-14, 14:02   

[quote="matik"]to rzeczoznawca musi zaakceptować ich usytuowanie przy np rozdzielni[/quote]
Nieprawda.
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 307
Skąd: małopolska
Wysłany: 17-09-14, 18:52   

15kvmaciej napisał/a:
No i proszę, kolega matik czyta w myślach rzeczoznawców i wie, jakie oni mają myśli.

Nie Kolego, to rzeczoznawca "przeczyta" źle wykonany projekt i dopiero wtedy nakaże wykonać zmiany i myślę że doskonale o tym wiesz.

simcode napisał/a:
matik napisał/a:
to rzeczoznawca musi zaakceptować ich usytuowanie przy np rozdzielni

Nieprawda.

Możesz to kolego uzasadnić? Bo zrozumiałem z Twojej wypowiedzi, że Minister w swoim rozporządzeniu kłamie.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1497
Skąd: śląsk
Wysłany: 17-09-14, 19:39   

Nie kolego nikt nie kłamie to ty odwróciłeś sytuację .
Strażak nie musi się tłumaczyć elektrykowi bo jako akt nadrzędnej wagi (Ppoż) on decyduje gdzie będzie hydrant i pion Ppoż a elektryk się dostosuje do niego gdzie zrobi rozdzielnię.
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 307
Skąd: małopolska
Wysłany: 17-09-14, 20:24   

simcode napisał/a:
Strażak nie musi się tłumaczyć elektrykowi bo jako akt nadrzędnej wagi (Ppoż) on decyduje gdzie będzie hydrant i pion Ppoż

Troszeczkę sie koledze funkcje rzeczoznawcy strażaka z projektantem pomyliły.
Projektant projektuje wszystkie instalacje, a "strażak" to akceptuje (lub nie , jeśli ma ku temu powody)
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1497
Skąd: śląsk
Wysłany: 18-09-14, 14:08   

[quote="matik"]Troszeczkę sie koledze funkcje rzeczoznawcy strażaka z projektantem pomyliły. [/quote]
Mnie się nie pomyliły tylko ty nie rozumiesz co jest ważniejsze , choć sam napisałeś dobrze o nadrzędności strażaka ;
[quote="matik"]a "strażak" to akceptuje (lub nie , jeśli ma ku temu powody)[/quote]
To kto jest ważniejszy?
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 307
Skąd: małopolska
Wysłany: 18-09-14, 20:06   

No tak , nic kolega nie pomylił :
simcode napisał/a:
Strażak nie musi się tłumaczyć elektrykowi bo jako akt nadrzędnej wagi (Ppoż) on decyduje gdzie będzie hydrant i pion Ppoż

Projektant ma luz, a rzeczoznawca strażak siedzi i projektuje te hydranty ... - tak to kolega widzi ?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group