Wysłany: 04-05-14, 19:17 Odległości pomiędzy poszczególnymi pictogramami en-1838
|
|
|
Witam,
maksymalna odleglosc widzenia pictogramu przy oswietleniu wewnetrznym (piktogram h=100mm) to 20 m.
Jak mam potraktowac korytarz o dlugosci 40 m. Na poczatku i na koncu przy drzwiach powinny byc pictogramy a czy powinien byc jeden dodatkowy dwustronny na srodku?
Dziekuje za porady |
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 05-05-14, 05:59, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
 |
pkarwat
Uczestnik forum

Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 33 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 13-11-14, 21:51 Re: Odległości pomiędzy poszczególnymi pictogramami en-1838
|
|
|
Wystarczy nad drzwiami (jeżeli korytarz jest prosty bez zakrętów). Z każdego miejsca jest wtedy mniej niż 20m.
i trochę w nawiązaniu, lecz w zasadzie poza tematem:
Jeżeli jest to znak "Wyjście Ewakuacyjne" to jest pewien haczyk, do którego niektórzy strażacy mocno się przywiązują. W normie PN-92/N-01256/02 rozdz.3. tablica 2. jest podane że min. szr. znaku "Wyjście Ewakuacyjne" przy 20m powinna być 200mm, a wysokość litery 50mm. Co przy szerokości oprawy 200mm, daje wymiar krótszego boku równy 100mm... i jak tu zmieścić 2x50mm w 100mm przy czym jeszcze 5% na ramkę + odstępy między wierszami.
No i trzeba dać znak 300x150 no i wtedy przy korytarzu 40m zupełnie redukuje problem odległości, lecz w wielu przypadkach pojawia się problem z montażem (w zależności od sufitu).
pozdrawiam