Wyzwalanie wyłącznika RCD |
Autor |
Wiadomość |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1155 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 26-01-15, 20:30
|
|
|
Pytanie kontrolne:
To jak uziemiamy wannę czy nie? |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
upin
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 89 razy Dołączył: 17 Lis 2005 Posty: 976 Skąd: Tarnów
|
Wysłany: 26-01-15, 20:33
|
|
|
simcode napisał/a: | on też chciał żeby RCD zadziałało jak lokówka wleci do wanny |
Przy kąpieli w solance różne rzeczy mogą się wydarzyć gdy spuszczana woda dotrze do potencjału ziemi |
_________________ ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1155 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 26-01-15, 20:51
|
|
|
Odnośnie ochrony przed suszarką w wannie, to tu jest idealny temat:
Forum Muratora
Pytanie padło nawet w pierwszym poście! |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
simcode
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 91 razy Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 1495 Skąd: śląsk
|
Wysłany: 26-01-15, 21:07
|
|
|
Pytanie kontrolne, a jaką kolega ma żeliwną z kurkami zamontowanymi w niej i podłączonymi metalowymi rurkami czy akrylową z plastikowymi rurami . |
|
|
|
 |
upin
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 89 razy Dołączył: 17 Lis 2005 Posty: 976 Skąd: Tarnów
|
Wysłany: 26-01-15, 21:11
|
|
|
simcode napisał/a: | Pytanie kontrolne, a jaką kolega ma żeliwną z kurkami zamontowanymi w niej i podłączonymi metalowymi rurkami czy akrylową z plastikowymi rurami . |
I takim oto sposobem wracamy do punktu wyjścia |
_________________ ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1155 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 26-01-15, 21:12
|
|
|
A co tam, pojedziemy na ostro:
1. Metalowa z przyłączonymi metalowymi rurami:
2. Metalowa z przyłączonymi rurkami plastikowymi
3. Plastikowa z metalowymi rurkami
4. Plastikowa z plastikowymi rurkami.
Trochę off-top... |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
Janek.G
Uczestnik forum Janek.g

Pomógł: 26 razy Wiek: 38 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 496 Skąd: Podlaskie
|
Wysłany: 26-01-15, 21:38
|
|
|
upin napisał/a: | Jaką klasę ochronności miały te myjki? W jakim stanie były przewody je zasilające? |
Myjka w I kl ochronny. Stan dobry. Nie pomijajcie Panowie jednej rzeczy - myjka podłączona do gniazda w domu działa. Na hali, jak na złość wywala RCD i nie tą przypisaną do gniazda (25/2/0,03 AC) a tą co odpowiada za obwody siłowe (40/4/0,03 AC). "nadzorująca" całość RCD (40/4/0,3 AC) trzyma.
pozdr. |
_________________ Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1155 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 26-01-15, 21:43
|
|
|
Dlatego prosiłem o badanie RCD..... oraz inne |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
simcode
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 91 razy Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 1495 Skąd: śląsk
|
Wysłany: 26-01-15, 21:56
|
|
|
[quote="kozi966"]1. Metalowa z przyłączonymi metalowymi rurami:
2. Metalowa z przyłączonymi rurkami plastikowymi
3. Plastikowa z metalowymi rurkami
4. Plastikowa z plastikowymi rurkami.
[/quote]
Do wszystkich odniósł bym się odpowiednio z poszanowaniem PN-HD 63364-701 .415.2 |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1155 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 26-01-15, 22:13
|
|
|
No ale norma nie wymaga uziemiania wanny. A może? |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
simcode
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 91 razy Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 1495 Skąd: śląsk
|
Wysłany: 27-01-15, 17:52
|
|
|
Każdy co sobie przeczyta, to sobie zrozumie .
wanna .jpg
|
 |
Plik ściągnięto 57 raz(y) 59,41 KB |
|
|
|
|
 |
kkas12
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 169 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 2330 Skąd: Oborniki Śl
|
Wysłany: 27-01-15, 19:39
|
|
|
Aby poszanować normę 7-701 w podanym przez kolegę punkcie (i nie tylko w nim) należy najpierw cofnać się do 5-54 gdzie w 541.3.7 podano definicję części przewodzącej obcej, gdyż bez jej zrozumienia nie będziesz wiedział kolego simcode czym tak naprawdę jest wanna. |
_________________ pozdrawiam
Krzysiek |
|
|
|
 |
simcode
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 91 razy Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 1495 Skąd: śląsk
|
Wysłany: 27-01-15, 19:55
|
|
|
[quote="kkas12"]gdyż bez jej zrozumienia nie będziesz wiedział kolego simcode[/quote]
Kolega wie , a temat poboczny dotyczył efektu wanny Wassermana . |
|
|
|
 |
kkas12
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 169 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 2330 Skąd: Oborniki Śl
|
Wysłany: 27-01-15, 21:06
|
|
|
Tylko kolega notorycznie tak pisze (gmatwajac wątki) by zagadnienie tak przedstawić aby zgodnie z powiedzeniem "Na dwoje babka wróżyła" zawsze miał kolega wyjście.
Wtedy niezależnie jaka opcja w dyskusji weźmie górę (czyt: jest prawidłowa) może kolega napisać "a nie mówiłem!".
Więc zawsze ma kolega rację i nawet wtedy gdy tej racji kolga nie ma.
Było proste pytanie: czy wannę należy połaczeniem wyrównawczym objąć?
Odpowiedź również jest prosta.
A ś.p. pana Wassermana do tego proszę już nie mieszać. |
_________________ pozdrawiam
Krzysiek |
|
|
|
 |
simcode
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 91 razy Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 1495 Skąd: śląsk
|
Wysłany: 27-01-15, 21:20
|
|
|
[quote="kkas12"] pana Wassermana do tego proszę już nie mieszać.[/quote]
Ale od tego się zaczęło i nie ja zaczynałem . W czerwcu minie pięć lat więc się na egzamin potrzeba zgłosić, tam może kolega przyjść i egzaminować .
Katowice ; ul.Owocowa
wanna W.png
|
 |
Plik ściągnięto 14014 raz(y) 59,63 KB |
|
Ostatnio zmieniony przez simcode 27-01-15, 21:47, w całości zmieniany 2 razy |
|
|
|
 |
|