Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Wyzwalanie wyłącznika RCD
Autor Wiadomość
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 29-01-15, 23:19   

matik napisał/a:
zwarte przewody neutralne obwodu 3-fazowego z 1-fazowym.


Gdyby tak było, to wszystko co by się podłączyło - skutkowało by wyrzuceniem róznicówki. Tu suszarka chodzi -sam patrzyłem. Inne rzeczy też zresztą.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 304
Skąd: małopolska
Wysłany: 29-01-15, 23:22   

Janek.G napisał/a:
Gdyby tak było, to wszystko co by się podłączyło - skutkowało by wyrzuceniem róznicówki
niekoniecznie, myjka wybija przy starcie , czy w takcie pracy ?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1156
Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-15, 23:26   

Dostaniemy wreszcie:

1. Badanie wyłączników,
2. Pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
3. Pomiary ciągłości szyn N za wyłącznikami różnicowoprądowymi (przy wyłączonych różnicówkach),
4. schemat

?
Czy dalej zgadujemy w ciemno.... bo jak tak, to kontynuujmy off-topa :D
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 29-01-15, 23:37   

matik napisał/a:
myjka wybija przy starcie , czy w takcie pracy ?

Tylko przy starcie.


kozi966 napisał/a:
Dostaniemy wreszcie:

1. Badanie wyłączników,
2. Pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
3. Pomiary ciągłości szyn N za wyłącznikami różnicowoprądowymi (przy wyłączonych różnicówkach),
4. schemat

?
Czy dalej zgadujemy w ciemno


Kolego -nie rzucę wszystkiego by do szwagra jechać (stara za chiny nie uwierzy, że różnicówkę będę mierzył -po co mi niemcy w domu) podjadę w sobotę po robocie i pomierzę. Wyniki podam.

Wątek się rozrósł do 4 stron wyniku prywatnych wycieczek personalnych.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1156
Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-15, 23:40   

Janek.G napisał/a:
Wątek się rozrósł do 4 stron wyniku prywatnych wycieczek personalnych.


Eeee tam. My się wszyscy zawsze żremy. Nic nowego ;-)
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 30-01-15, 22:05   

kozi966 napisał/a:
My się wszyscy zawsze żremy. Nic nowego ;-)

A gdybyśmy byli jak górnicy/komornicy/lekarze/żydzi/prawnicy* inaczej by wyglądał fach nasz. I pieniądze inne.



*niepotrzebnie skreślić. Wg zapatrywań politycznych.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 01-02-15, 09:28   

Działa już. Wieczorem opis akcji. pozdr.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 01-02-15, 21:52   

Pomiar wyłącznika rcd (trójfazowego) wykazał, że wyłącza on o prądzie 8 mA. Ponadto przy demontażu wyszło iż jest bardzo czuły na dotyk - włączony a lekko uderzony wyskakuje. Wymiana na nowy dała rezultat. Sprawa niby rozwiązania ale nadal nie rozumiem dlaczego akurat myjka przy starcie "aktywowała" tą różnicówkę. Inne pomiary w normie.

Inna bajka - do tej pory jak badałem RCD (MPI 510) autotestem i był wynik jako "dobry" nie wnikałem w poszczególne parametry. Pytanie do Sonela - dlaczego miernik klasyfikuje badany wyłącznik jeśli prąd zadziałania jest jak w tym przypadku 8mA? Rutyna kazała mi przejść dalej do pracy (uznałem za pierwszym razem iż RCD jest DOBRY) Dopiero pomiar testerem ST9054 w gniazdach zwrócił moją uwagę na czułość tego urządzenia.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1156
Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-02-15, 21:59   

Cytat:
1. Badanie wyłączników


Trafiony :D
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 01-02-15, 22:33   

Przejrzałem wszystkie kolegi posty i nie zauważyłem pomiaru stanu izolacji myjki.
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 01-02-15, 22:51   

simcode napisał/a:
Przejrzałem wszystkie kolegi posty i nie zauważyłem pomiaru stanu izolacji myjki.

Fakt. Wczoraj nie mierzyłem myjki. Można było sprawdzić. Mój błąd.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group