Witam,

Mam pytanie dotyczące montażu podgrzewacza 3-fazowego w strefie I (około 30 cm nad kranem wanny) zasilanego na stałe. Podgrzewacz zgodny z IP25.

Czy i kiedy można takie urządzenia zainstalować? Chodzi tutaj o wymianę starego na nowy, który już w tym miejscu jest zainstalowany.

Czy musi być zabezpieczony mechanizmem różnicowo-prądowym?
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2330
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 25-02-15, 21:41   

Norma PN HD 60364 7-701 wszytko dokładnie w tej kwestii precyzuje.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
Barnaba_greg 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Cze 2014
Posty: 14
Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-02-15, 12:07   

Piękne dzięki!
 
     
Barnaba_greg 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Cze 2014
Posty: 14
Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-02-15, 11:07   

Czyli trzeba przenieść podgrzewacz. Nie znalazłem nic co by pozwoliło na usytuowanie tam urządzenie które nie jest PELV/SELV.
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 27-02-15, 12:05   

Barnaba_greg napisał/a:
Nie znalazłem nic co by pozwoliło na usytuowanie tam urządzenie które nie jest PELV/SELV

A czytałeś normę?
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
Barnaba_greg 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Cze 2014
Posty: 14
Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-02-15, 20:29   

Normy jako normy nie udało mi się znaleźć do pobrania.

Czytałem to: http://536.sep.warszawa.p...enek%20opis.pdf

Niby nie jest zabronione, ale nie jest też ewidentnie dozwolone.

Niby wolno te z IPx5B lub IP25. Ale nie jest wyraźnie napisane czy nie musi być to SELV/PELV. Raczej sugeruje że powinny to być takie obwody.

Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności a przepisy są często różnie interpretowane. Dlatego wolałem klientowi odmówić i poszukać innego elektryka (który być może większą pewność ma w tym względzie) lub przenieść ten ogrzewacz w ogóle poza łazienkę.

Nie bardzo chciałbym siedzieć, bo źle przeczytałem normę/interpretację normy.

A według mnie, to nawet jeśli urządzenie jest IP77 to może być uszkodzone i sam bym nie zamontował sobie tego nad wanną w zasięgu ręki.
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 27-02-15, 21:15   

Barnaba_greg napisał/a:
Niby nie jest zabronione, ale nie jest też ewidentnie dozwolone.

Na końcu 10 strony opracowania z Twojego linka pisze:
Cytat:
- strefa 1 odbiornik musi być przystosowany przez wytwórcę do użytkowania w tej strefie, spełniać wymogi odpowiedniej normy, być trwale zainstalowany i podłączony na stałe; do tego typu urządzeń norma zalicza : wirówkę wodną, pompę prysznica, urządzenia wentylacyjne, suszarki ręczników, podgrzewacze wody i oprawy oświetleniowe oraz inne odbiorniki chronione przez SELV lub PELV o znamionowym napięciu nie przekraczającym 25 V a.c. lub 60 V d.c.

Te same informacje zawarte są w normie.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
Barnaba_greg 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Cze 2014
Posty: 14
Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-02-15, 21:31   

Cytat:
Na końcu 10 strony opracowania z Twojego linka pisze:
Cytat:
- strefa 1 odbiornik musi być przystosowany przez wytwórcę do użytkowania w tej strefie, spełniać wymogi odpowiedniej normy, być trwale zainstalowany i podłączony na stałe; do tego typu urządzeń norma zalicza : wirówkę wodną, pompę prysznica, urządzenia wentylacyjne, suszarki ręczników, podgrzewacze wody i oprawy oświetleniowe oraz inne odbiorniki chronione przez SELV lub PELV o znamionowym napięciu nie przekraczającym 25 V a.c. lub 60 V d.c.

Te same informacje zawarte są w normie.

"podgrzewacze wody i oprawy oświetleniowe oraz inne odbiorniki chronione przez SELV lub PELV "
Właśnie to zdanie budzi moje wątpliwości. Bo jak dla mnie to z tego równie dobrze może wynikać, że podgrzewacz wody ma być na SELV/PELV... nie jest napisane ewidentnie że nie musi.

Jaką interpretację miałby sąd? Są wyroki? :)

Edit: Dla mnie to brzmi, jakby musiał być on chroniony przez SELV/PELV.
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 28-02-15, 07:13   

Barnaba_greg napisał/a:
Edit: Dla mnie to brzmi, jakby musiał być on chroniony przez SELV/PELV.
A dla mnie jak wyliczanka urządzeń, które mogą w strefie 1 być montowane:
wirówkę wodną,
pompę prysznica,
urządzenia wentylacyjne,
suszarki ręczników,
podgrzewacze wody
oprawy oświetleniowe
inne odbiorniki chronione przez SELV lub PELV o znamionowym napięciu nie przekraczającym 25 V a.c. lub 60 V d.c.

Ponadto jak sobie taki podgrzewacz, np. 3kW *ELV wyobrażasz? Wiesz jak wygląda trafo o takiej mocy?. I le waży? To pewnie pod wanną da się schować...

Nigdy jeszcze nie widziałem podgrzewacza wody na napięcie 24Vac
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
Barnaba_greg 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Cze 2014
Posty: 14
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-02-15, 17:37   

No ja też nie. Może następnym razem. Wole coś przeczytać i zinterpretować "ostrożnie" niż się pomylić i kogoś narazić (siebie na kłopoty :) ;) ).

A że tak spytam. Czy muszą to być urządzenia wymienione na tej "wyliczance".
Czy wystarczy że są to urządzenia które producent deklaruje jako zgodne z IP25 i że można.
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 976
Skąd: Tarnów
Wysłany: 28-02-15, 18:29   

Może być tylko to na co pozwala norma. Chyba, że swoją wiedzą dowiedziesz czegoś innego. ;)
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group