Prowadzenie przewodów do oświetlenia
Autor Wiadomość
seba201991 
Uczestnik forum
SeKo


Pomógł: 7 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sie 2008
Posty: 220
Skąd: Reńska Wieś
Wysłany: 07-04-15, 16:58   Prowadzenie przewodów do oświetlenia

Witam po długiej przerwie

Czy można przewody YDY 4x1,5 do oświetlenia prowadzić nad stropem ?
z puszki która znajduję się w pomieszczeniu na parterze pionowo nad strop do pomieszczenia na pietrze i w peszelku na środku pokoju znowu przez strop z powrotem do pomieszczeniu na parterze.

Tynkarz i inwestor uparli się by tak zrobić Ja szukam przepisu by tak nie robić kierownik budowy też nie widzi problemu.

Pozdrawiam
_________________
Im więcej się uczę, tym więcej wiem jak mało umiem..
 
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-15, 17:34   

Witam
Cytat kolegi seba201991:
Cytat:
Ja szukam przepisu by tak nie robić

I słusznie, będzie kolega zgodny z nakazem prawnym w tym względzie.

Bowiem w Rozporządzeniu prawnym:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Całość dostępna na Forum w dziale Aktualny stan prawny:

http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=2959

Istnieje zapis:
Cytat:
§ 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.

I to powinno raz na zawsze odzwyczaić niekompetentne osoby od podejmowania z sufitu wziętych decyzji.
 
     
seba201991 
Uczestnik forum
SeKo


Pomógł: 7 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sie 2008
Posty: 220
Skąd: Reńska Wieś
Wysłany: 07-04-15, 18:46   

No ok ale mowa tu o budynkach wielorodzinnych a z co z domkami jednorodzinnymi ?
_________________
Im więcej się uczę, tym więcej wiem jak mało umiem..
 
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-15, 19:30   

Witam
Cytat kolegi seba201991:
Cytat:
a z co z domkami jednorodzinnymi ?

W domach jednorodzinnych takie wykonanie jest dozwolone lecz czy konieczne ? Nie widzę tutaj żadnych oszczędności ani czasu ani funduszy. Dodatkowo niepotrzebnie wprowadzane osłabienie stropu.
 
     
novx 
Uczestnik forum


Pomógł: 75 razy
Dołączył: 14 Wrz 2008
Posty: 425
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 07-04-15, 21:01   

Wykonaj jak mówi inwestor , tynkarz i kierownik budowy widać ,że maja więcej doświadczenia. W obecnie budowanych domkach jednorodzinnych to jest standard wykonania . Stropy przeważnie już są wykonane(wylane) jak wchodzi elektryk i nikt nie pomyślał wcześniej o wtopieniu rurek ,sufit jest gładki ze względu na szalunek z płyt pokrytych dodatkowo folią ,tynk będzie cienkowarstwowy(szpachlowanie) więc trudno przykryć przewód i spotykałem często jak zaczyna się bruzdowanie sufitu i to jest osłabianie konstrukcji a nie przewiercenie dwóch otworów ,Jak byś kolego zapoznał się z projektem lub zapytał inwestora to by powiedział że posadzka będzie ocieplana + wylewka zazwyczaj jest to w sumie około 14cm więc położenie przewodu w rurce RL nad stropem w niczym nie przeszkadza(osobiście stosuję rurki bardziej odporne na uszkodzenia przez np.tynkarzy).
Moja rada zaczynajmy od zapoznania się z projektem budynku nie tylko z działem dotyczącym instalacji
W budynkach wielorodzinnych to inna bajka.
Powodzenia
 
     
seba201991 
Uczestnik forum
SeKo


Pomógł: 7 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sie 2008
Posty: 220
Skąd: Reńska Wieś
Wysłany: 08-04-15, 07:25   

Kolego nie nie jest standardem wykonałem z 40 domków na uchwytach US po stropie. Strop jest wykonany z TERIVY a tynk będzie wapienno-cementowy.Nawet nie myślę o bruzdowaniu.
Kolego Doskonale wiem ,że będzie posadzka i styropian z resztą prawie cała instalacja jest wykonywana w podłodze Ale Wypusty do lamp mam wykonane już po sufitach i jak to kolega powiedział tynkarz z większym doświadczeniem ma mówić jak mam wykonać instalację bo mu się nie chce zarzucać przewodów.?
_________________
Im więcej się uczę, tym więcej wiem jak mało umiem..
 
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 08-04-15, 13:39   

I tego się trzymaj i głupot nie słuchaj.
Tynkarz niech robi swoje a kierownik powinien się odrobinę zastanowić zanim po raz kolejny poprze bzdurę.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
seba201991 
Uczestnik forum
SeKo


Pomógł: 7 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sie 2008
Posty: 220
Skąd: Reńska Wieś
Wysłany: 10-04-15, 14:48   

Ale dalej nie mam podstaw prawnych by polemizować kierownik chce podpisać oświadczenie ,że wszytko jest zgodnie z sztuką wykonane.
_________________
Im więcej się uczę, tym więcej wiem jak mało umiem..
 
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 39
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 10-04-15, 22:28   

Zrób tak jak sam uważasz - też swoje zdanie masz przecież. W 85% budynkach jednorodzinnych jest to standard o którym pisze kolega novx. Jest to dopuszczalne raz, dwa Tobie też jest łatwiej.
Nie szukaj na siłę przepisu - na wszystko, na szczęście nie ma wyraźnych uregulowań.
Pozdr.

Ps. Klikamy nt. budynku jednorodzinnego, oczywiście.
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 11-04-15, 13:09   

Kolego, masz zrobioną instalację???
Masz.
Są jakieś zarzuty (niezgodność ze standardami i prawem) co do sposobu jej wykonania?
Nie ma.
Więc na jakiej podstawie masz poprawiać coś co ze standardami jest zgodne?
Dla wygody tynkarza???
Nie rozśmieszajcie mnie.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 39
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 11-04-15, 21:27   

kkas12 napisał/a:
Dla wygody tynkarza???

Sorry Kolego ale tym postem potwierdzasz, że w "terenie" nie działasz, życia nie znasz.........
W budynku jednorodzinnym (podkreślam: jednorodzinnym) taki sposób jest dopuszczalny to raz - i nie znajdziesz paragrafu na to, że tak nie można. Po wtóre tak jest nam łatwiej.
Pozdrawiam
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 11-04-15, 22:00   

Daruj sobie kolego uwagi pod moim adresem.

Nie chodzi o to czy jest dopuszczalne, ale o to że wykonał swoją pracę poprawnie i nikt jej nie kwestionował w trakcie jej wykonywania a teraz nagle ma poprawiać.
Nie dlatego, że coś spaprał, ale dlatego że tynkarzowi to nie pasuje. Na ścianach przewody mu pasują, ale na suficie już nie.
Więc niech się albo nauczy tynkować, albo niech kupi sobie "uprawnienia" i samemu instalacje wykonuje.

Kwestię wynagrodzenia za "poprawki" pomijam.
Chociaż tu można cenę bardzo wysoko wywindować. Niech tynkarz lub kierownik płaci.
Wtedy bardzo szybko zdanie zmieni tak jeden jak i drugi.
Tu nie chodzi o przepisy, ale o zasady.

A to, że nie ma zapisu takiego sposobu zakazującego nie znaczy iż na tej podstawie można go zaliczyć do godnych naśladowania.
I nie pisz mi że jest tak łatwiej, bo dwa przewierty na jedną oprawę robisz za friko.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
novx 
Uczestnik forum


Pomógł: 75 razy
Dołączył: 14 Wrz 2008
Posty: 425
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 12-04-15, 09:39   

Kolego powiem Ci jedno , możesz się upierać ,teoretycznie racja jest po twojej stronie ,lecz popatrz troszeczkę w przyszłość ,jak nie będziesz elastyczny to na obecnym rynku pracy będzie Ci coraz trudniej o nowe zlecenia.Szanuj innych których spotykasz na budowie bo oni też są reklamodawcami twojej wykonanej pracy. Czami trzeba zacisnąć zęby , uśmiechnąć się , dać parę wizytówek kierownikowi budowy , tynkarzowi innym pracownikom na budowie i to się nazywa inwestycja na przyszłość.
 
     
Janek.G 
Uczestnik forum
Janek.g


Pomógł: 26 razy
Wiek: 39
Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 496
Skąd: Podlaskie
Wysłany: 12-04-15, 10:46   

novx napisał/a:
Kolego powiem Ci jedno , możesz się upierać ,teoretycznie racja jest po twojej stronie ,lecz popatrz troszeczkę w przyszłość ,jak nie będziesz elastyczny to na obecnym rynku pracy będzie Ci coraz trudniej o nowe zlecenia.Szanuj innych których spotykasz na budowie bo oni też są reklamodawcami twojej wykonanej pracy. Czami trzeba zacisnąć zęby , uśmiechnąć się , dać parę wizytówek kierownikowi budowy , tynkarzowi innym pracownikom na budowie i to się nazywa inwestycja na przyszłość.


Trafne podsumowanie. Zwłaszcza, że kierownik budowy jest często rekomendującym usługi. A poruszana kwestia nie jest z rodzaju tych, o które trzeba kruszyć kopie - a czasem trzeba iść "na noże" z innymi na budowie.

A swoją drogą: jakie macie sposoby na sprawdzenie instalacji przed i po usługach tynkarzy/hydraulików, zdarzyło się Wam, drodzy Koledzy, że nie zgłoszono uszkodzeń przewodów podczas ich pracy?
_________________
Jeśli coś się nie daje naprawić, to znaczy, że nie było zepsute
 
     
kkas12 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 169 razy
Dołączył: 10 Sty 2009
Posty: 2345
Skąd: Oborniki Śl
Wysłany: 12-04-15, 10:47   

Daj spokój ze swymi "naukami".
Za długo jestem w branży aby zrobiły one ("nauki") na mnie jakiekolwiek wrażenie.
Takie kwestie rozwiązuje się i uzgadnia przed podjęciem prac a nie po ich (prawidłowym) wykonaniu.
Równie dobrze inwestor może zmienic tynkarza.
I to będzie pewnie najtańsza opcja.
A paprok, któremu przeszkadza przewód na suficie nie jest godzien mej wizytówki dotykać.
_________________
pozdrawiam
Krzysiek
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group