Wysłany: 05-05-15, 22:36   Uziom

Witam

Jak aktualnie jest w przepisach z wartościami uziemienia? Z moich informacji wynika

Uziom do ochrony przeciwnarażeniowej czyli uziemienie PEN (miejsce rozdziału ) wartość bez znaczenia kiedyś poniżej 30ohm tak samo dla połączeń wyrównawczych (wystarcza standardowa szpilka na 3m)

Uziom dla PEN I ochronników przepięć poniżej bądź równy 10 Ohm

Uziom odgromowy poniżej bądź równy 10 Ohm

I oczywiście wartości takie jak jak projekt określa .
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 06-05-15, 16:11   

Czy kolega jest elektrykiem ?
[quote="matis785"]wartościami uziemienia?[/quote]
Co to za określenie .
[quote="matis785"]ochrony przeciwnarażeniowej [/quote]
A to w ogóle nie wiem co to jest .
[quote="matis785"]czyli uziemienie PEN (miejsce rozdziału ) [/quote]
Potrzeba zadać pytanie, czy uziemiamy miejsce rozdziału PEN?
[quote="matis785"]wystarcza standardowa szpilka na 3m)[/quote]
Dla czego tylko 3 metry a nie 6 czy 10 metrów . Z czego według kolegi to wynika.
 
     
matis785 
Uczestnik forum
Technik


Wiek: 25
Dołączył: 14 Gru 2013
Posty: 19
Skąd: Poznań
Wysłany: 08-05-15, 00:18   

1. Tak
2. Wartość REZYSTANCJI uziemienia
3. Uziemienie rozdziału PEN na N i PE (TN-C -S) Tak uziemiamy punkt rozdziału !
4. Dlatego że RCD zadział nawet przy bardzo dużej rezystancji uziemienia !
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1142
Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-05-15, 12:49   

matis785 napisał/a:

3. Uziemienie rozdziału PEN na N i PE (TN-C -S) Tak uziemiamy punkt rozdziału !

No ok. Tyle, że nie ma takiego obowiązku. Nic natomiast się strasznego nie stanie w związku z owym uziemieniem.

matis785 napisał/a:
4. Dlatego że RCD zadział nawet przy bardzo dużej rezystancji uziemienia !

Od kiedy to wartość rezystancji uziemienia ma znaczenie dla ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieci TN? (nie ma znaczenia istotnego)
RCD nie jest środkiem zabezpieczającym "a w razie", bo zaraz się okaże, że wyłącznik nadprądowy jest niepotrzebny (SWZ nie zapewniamy poprzez uziom i rezystancję uziemienia).
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
matis785 
Uczestnik forum
Technik


Wiek: 25
Dołączył: 14 Gru 2013
Posty: 19
Skąd: Poznań
Wysłany: 14-05-15, 18:06   

Punkt Rozdziału PEN > N i PE NALEŻY UZIEMIĆ !
Po zaktualizowaniu informacji nadal obowiązuje wartość równa lub poniżej 30ohm a dla odgromniki poniżej bądź równe 10ohm
 
     
b@b@ 
Uczestnik forum


Pomógł: 29 razy
Dołączył: 09 Paź 2008
Posty: 343
Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 14-05-15, 18:23   

matis785 napisał/a:
Punkt Rozdziału PEN > N i PE NALEŻY UZIEMIĆ ! ...
Myli się kolega.
Jeśli kolega tak krzyczy o tym nakazie, to może wskaże na jakiej podstawie tak sądzi, bo własne przekonanie o czymś, to jeszcze nie nakaz prawny.
Nie musimy uziemiać punktu rozdziału, ale musimy wykonać uziemienie GSW w obiekcie.

Oczywiście, uziemienie punktu rozdziału nie jest grzechem, ale nie jest to obowiązek.
 
     
matis785 
Uczestnik forum
Technik


Wiek: 25
Dołączył: 14 Gru 2013
Posty: 19
Skąd: Poznań
Wysłany: 15-05-15, 08:07   

Być może niema tego zapisanego w normie, aczkolwiek nigdy się nie spotkałem w żadnej literaturze, że niema obowiązku uziemiać pomijając nakazy prawne czyż uziemienie punktu rozdziału nie poprawia bezpieczeństwa ?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1142
Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-05-15, 11:23   

matis785 napisał/a:
Być może niema tego zapisanego w normie, aczkolwiek nigdy się nie spotkałem w żadnej literaturze, że niema obowiązku uziemiać pomijając nakazy prawne czyż uziemienie punktu rozdziału nie poprawia bezpieczeństwa ?


A gdy punkt rozdziału znajduje się w złączu kablowym, to co wtedy?
Kto ma wtedy obowiązek uziemiać ów punkt?
Co wtedy z szyną PE w obiekcie 25, 50 czy 100 metrów dalej od złącza?

Co gdy punkt rozdziału znajduje się w mieszkaniu na 10-tym piętrze? Wtedy też bednarkę mam ciągnąć przez 10 pięter?

Nie ma takiego obowiązku czy nakazu. Nic się nie stanie jak sobie kolega uziemi ten punkt.
Jest natomiast zapis w normie o którym wspomniał kolega wyżej.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
matis785 
Uczestnik forum
Technik


Wiek: 25
Dołączył: 14 Gru 2013
Posty: 19
Skąd: Poznań
Wysłany: 16-05-15, 07:49   

Zwracam honor napisane jest należy co nie oznacza nakazuje.

Jaki więc ma sens uziemianie punktu rozdziału PEN skoro kolega twierdzi że znikomo poprawia bezpieczeństwo?

Co do wartości rezystancji uziemienia to czy nadal obowiązuje :

Dla instalacji z RCD + połączenia wyrównawcze >= 30ohm
Dla instalacji z RCD + Ogranicznik przepięć >= 10ohm
Dla instalacji odgromowych >=10ohm
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1142
Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-05-15, 14:34   

matis785 napisał/a:
Zwracam honor napisane jest należy co nie oznacza nakazuje.


Gdzie jest tak napisane?

Cytat:
Jaki więc ma sens uziemianie punktu rozdziału PEN skoro kolega twierdzi że znikomo poprawia bezpieczeństwo?

To wszystko jest zależne od tego, jak definiujesz ów punkt oraz od tego jakie parametry ma poprawiać/zapewniać.

matis785 napisał/a:
Dla instalacji z RCD + połączenia wyrównawcze >= 30ohm
Dla instalacji z RCD + Ogranicznik przepięć >= 10ohm
Dla instalacji odgromowych >=10ohm


Gdzie takowe zalecenia są wspomniane?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group