Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
odgromówka - ułożenie przewodów odprowadzajacych
Autor Wiadomość
ekmir 
Uczestnik forum
ekmir


Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 141
Skąd: lubuskie
Wysłany: 17-05-15, 11:23   odgromówka - ułożenie przewodów odprowadzajacych

Czy pionowe przewody odprowadzające układane pionowo w dół do złącza kontrolnego można ułożyć w termoizolacji, oczywiście w rurkach ?
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 17-05-15, 19:57   

Należy zapoznać się z PN-EN 62305 a tam jest tabela podającą materiały ścian i sposób rozwiązania tego problemu . Wynika z niej że można zastosować, jeśli rura owa ma odpowiednie wytrzymałość cieplną .
Tu przykład takiej rury .
http://www.ttplast.com/pl...wa-sztywna-grom
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 975
Skąd: Tarnów
Wysłany: 18-05-15, 10:39   

simcode napisał/a:
Tu przykład takiej rury .

Temat rur zwanych "odgromowymi" przerobiłem dogłębnie. Nie do końca wszystko jest to prawdą o czym piszą producenci. Z 3m odcinka rury należy wykluczyć po 75 cm z każdej strony z uwagi na wyładowania ślizgowe (napięcie 100 kV, 1,2/50µs) czyli faktycznie tylko środkowy odcinek rury dł. 1.5m spełnia wymogi norm.
Dalej, wykorzystanie rur jako osłony w instalacjach odgromowych w świetle norm przy prowadzeniu zwodu na/lub elewacjach palnych takich np. jak styropian wymaga uzyskania atestu o niepalności owych rur.

Tak więc zalecam ostrożność w stosowaniu rur odgromowych.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 18-05-15, 17:55   

Dla mnie ważny jest papier (atest wytwórcy) , projektant każe ja daję często i wytwórcę wskaże . Ten akurat się chwali że ma atesty . Będę miał okazję przetestować to, bo na tapecie basen i łaźnia .
Cytat ;
Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca.
Ochrona przed skutkami przepływu prądu udarowego podczas uderzenia pioruna.
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 975
Skąd: Tarnów
Wysłany: 18-05-15, 20:21   

simcode napisał/a:
Dla mnie ważny jest papier

No właśnie, papier też należy umieć czytać.
simcode napisał/a:
Ten akurat się chwali że ma atesty

No to niech je pokaże. Łącznie z wynikami badań z laboratorium wysokich napięć dla parametru 100 kV i 1,2/50µs. Chętnie z nimi się zapoznam. Nie tylko dla rur ale i złączek oraz łuków czy kolanek jakkolwiek by ich nie nazywali. Czyli dla całego systemu.
simcode napisał/a:
Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca.

Rura ma być niepalna!!!!! A nie ...................
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 18-05-15, 21:33   

[quote="upin"]Rura ma być niepalna!!!!! A nie ...................[/quote]
Jest zgodna z PN-....takim a takim mnie się odbiorca nie będzie pytał dla niego papiery są ważne . A jak masz lepszego wytwórcy to może kolega podać bo się przyda .
Ostatnio zmieniony przez simcode 18-05-15, 21:47, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
ekmir 
Uczestnik forum
ekmir


Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 141
Skąd: lubuskie
Wysłany: 18-05-15, 21:44   

upin napisał/a:
Rura ma być niepalna!!!!! A nie ...................


A są takie ?
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 975
Skąd: Tarnów
Wysłany: 18-05-15, 22:30   

Wyraźnie napisałem, że:
Cytat:
wymaga uzyskania atestu o niepalności owych rur

Niepalna to nie to samo co trudnozapalna, samogasnąca.
simcode napisał/a:
Jest zgodna z PN-....takim a takim mnie się odbiorca nie będzie pytał dla niego papiery są ważne

Ubezpieczyciel czy prokurator zada dodatkowe pytania. Zapyta kto projektował, kto wykonał, kto odebrał. Kto i co podpisał.
simcode napisał/a:
A jak masz lepszego wytwórcy to może kolega podać bo się przyda

ekmir napisał/a:
A są takie ?

Polecam lekturę producenta granulatu do wytwarzania rur. Np Anwilu.
Cytat:
Palność: Trudno zapalny, pali się w płomieniu
I co?
Sorry panowie, mnie to wisi bo nie mam nigdzie żadnych udziałów i zysków. Wiecie lepiej? Wasza sprawa. Ja podpisując cokolwiek stosuję zasadę ograniczonego zaufania i dbałość o swój tyłek.
Z mojej strony tyle. Powodzenia.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 18-05-15, 22:41   

Niech kolega nie myśli że nie podzielam myśli przewodniej kolegi , tylko moim zadaniem jest zrobić to zgodnie z projektem . A ten często zawiera wzmianki typu jakiej firmy należy zastosować to a to . Dałem przykład firmy pierwszy z brzegu .
 
     
ekmir 
Uczestnik forum
ekmir


Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 141
Skąd: lubuskie
Wysłany: 19-05-15, 10:17   

upin napisał/a:

ekmir napisał/a:
A są takie ?

Wiecie lepiej? Wasza sprawa.


Nie wiem, dlatego pytam.
 
     
ekmir 
Uczestnik forum
ekmir


Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 141
Skąd: lubuskie
Wysłany: 20-05-15, 09:39   

To są jakieś rury które można zastosować do odprowadzenia ?
 
     
ekmir 
Uczestnik forum
ekmir


Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 141
Skąd: lubuskie
Wysłany: 20-05-15, 21:53   

Czy takie rury będą dobre do zastosowania:
http://www.ttplast.com/pl...wa-sztywna-grom
http://www.elektroplast.com/?page_id=1592
http://www.an-kom.pl/rury_odgromowe,k285.html
 
     
ekmir 
Uczestnik forum
ekmir


Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 141
Skąd: lubuskie
Wysłany: 22-05-15, 08:28   

W wielu nowowybudowanych budynkach jeśli już jest instalacja odgromowa to często schowana w elewacji. Czy w takim razie instalacje te są błędnie wykonane ?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1144
Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-05-15, 22:29   

Oczywiście norma dopuszcza sytuację, gdzie przewód odprowadzający jest ułożony pod warstwą termoizolacyjną (np. styropianem) i "niezabezpieczony" poprzez dodatkowe środki ochronne (np. peszel).
Warunkiem jest taki przekrój przewodu odprowadzającego, który zapewni przepływ prądu piorunowego a jednocześnie żadna jego część (przewodu) nie nagrzeje się do temperatury mogącej spowodować zapłon wspomnianych materiałów.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
ekmir 
Uczestnik forum
ekmir


Dołączył: 04 Sie 2009
Posty: 141
Skąd: lubuskie
Wysłany: 24-06-15, 11:48   

Jeśli chodzi o materiał izolacyjny ścian zewnętrznych to planuję zastosować: http://itherm.pl/index.ph...icoprotect.html (ochrona przeciwpożarowa F90)
Jakie z doświadczenia polecacie skrzynki probiercze ?
Czy take będą odpowiednie - http://www.an-kom.pl/scienne,k162.html
Czy lepiej o większej głębokości (100 mm) czy mniejsza wystarczy (50 mm) ?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group