 |
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)
|
Przesunięty przez: Jarek79 08-10-08, 10:25 |
Problem z diodami LED w polaczeniu Schodowym |
Autor |
Wiadomość |
DwadziesciaKV
Uczestnik forum

Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 1 Skąd: Wroclaw
|
Wysłany: 13-06-08, 16:03 Problem z diodami LED w polaczeniu Schodowym
|
|
|
Witam
Mam pytanko jak zniwelowac zarzace sie Ledy (schodowe ktore oswietlaja stopien) po wylaczeniu napiecia wylacznikem.W ukladzie schodowym.Wylaczniki sa bez neonowek a i tak zarzy sie Led czy jest jakis sposob by sie tego pozbyc???
Ledy sa zasilane pradem 230V i to sa schody w domu
Pozdrawiam |
|
|
|
 |
fussy
Aktywny uczestnik forum Samozwańczy Expert

Pomógł: 121 razy Dołączył: 19 Sie 2006 Posty: 964 Skąd: łódzkie
|
Wysłany: 13-06-08, 23:13
|
|
|
Parę dni temu zdejmowałem WZeta z systemu SAP (p.poż) firmy ESSER) z czterech diod LED dwie się żarzyły. Po dołączeniu wskaźnika od zasilania i pozostawieniu na półgodziny - ku mojemu zdziwieniu - zauważyłem, że wciąż się zarzą, ale troche mniej. Na płytce oprócz ledów i innych elementów nie magazynujących energii był kondensator ale tylko 100uF. Widać stąd, że do żarzenia Ledy potrzebują minimalną ilość prądu.
Dlatego w kolegi przypadku diody "zasilane są" poprzez pojemności przewodów, czy rezystancję wyłącznika przy rozwarciu. Ja spróbował bym po stronie LEDów obciążyć obwód rezystorem 220kom/0,5W. Wydaje mi się, że powinno pomóc.
pzdr
-DAREK- |
|
|
|
 |
tedikra
Uczestnik forum

Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 1 Skąd: Ostrzeszów
|
Wysłany: 08-10-08, 09:00
|
|
|
Przerabiałem ten temat. Żarzenie zależy np. od typu lamp diodowych. Im prostsze wykonanie (np. przez bańkę widać tylko pojedyńczy kondensatorek) tym gorzej. Wystarczy pojemność kabli aby ledki żarzyły się. Miałem w rękach lampę diodową 230V, 1,5W która w środku miała sporo elementów (ze dwa kondensatory, dwa oporniki i nawet jeden elektrolit !). Wstawienie tej lampki zamiast jednej z grupy żarzących się likwiduje ten efekt. Murowany efekt da też wstawienie jednej lampki halogenowej. Można kombinować też z dodaniem elementu RC (gasik np. 220nF +100 omów) ale pojawia się problem gdzie to umieścić i jak znaleźć gdy się uszkodzi ...
Pozdrawiam |
|
|
|
 |
mariusz89
Uczestnik forum

Dołączył: 09 Cze 2015 Posty: 1 Skąd: Polska
|
Wysłany: 09-06-15, 12:08
|
|
|
Podobne problemy powodują moje ekrany diodowe led. Chciałbym, żeby albo świeciły się pełną mocą, albo wcale i nie wiem jak sobie z tym poradzić. |
|
|
|
 |
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
|
|