Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przewody strukturalne przez kotłownię
Autor Wiadomość
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-07-15, 20:30   Przewody strukturalne przez kotłownię

Witam serdecznie kolegów.

Czy istnieje jakiś przepis zakazujący, bądź określający typ izolacji zewnętrznej dla przewodów strukturalnych (komputerowo-telefonicznych), jeśli prowadzimy je przez pomieszczenie kotłowni. Kotłownia nowoczesna, w formie standardowego węzła z kotłem na paliwa stałe. Dodatkowo wspomnę, że w kotłowni istnieje strop podwieszany modułowy. Chciałem przejść do pomieszczenia kotłowni, przewody strukturalne układać na korytach perforowanych w przestrzeni międzystropowej, a następnie z kotłowni przebijać się do górnych kondygnacji. Budynek ma taki nietypowy układ, że praktycznie inna droga prowadzenia oprzewodowania nie jest osiągalna. Dodam też, że sprzęt pod którym będzie prowadzona instalacja strukturalna to typowa instalacja komputerowo-telefoniczna, więc z mojej strony standardowe UTP kat. 5e w zupełności wystarczy.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1480
Skąd: śląsk
Wysłany: 27-07-15, 21:15   

JacekGlaca napisał/a:
w formie standardowego węzła z kotłem na paliwa stałe

Węglowa ta kotłownia ?
 
     
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-07-15, 21:59   

Tak węglowa z zasobnikiem.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1480
Skąd: śląsk
Wysłany: 27-07-15, 22:03   

Mówimy o kotłowni przemysłowej nie w domu.
A wiec nie wolno ci położyć żadnych przewodów nie będących częścią instalacji do zasilania kotła .Zapewne są tam strefy wybuchowe 22 .
 
     
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-07-15, 22:16   

Istnieje jakiś sposób na ominięcie tego ? Niepalne przewody, rury, uszczelnienia ognioodporne ? A może wydzielenia kawałka, który potrzebuje ścianą i jako zamknięty szacht pionowy to wykonać ?
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1480
Skąd: śląsk
Wysłany: 27-07-15, 22:38   

JacekGlaca napisał/a:
Istnieje jakiś sposób na ominięcie tego

Nie słyszałem o takich sztuczkach tu podaję koledze niektóre wymagania dla takich instalacji .
Przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy powinny być chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi i uszczelnione materiałem nie przenoszącym płomienia o
dobrych właściwościach termoizolacyjnych, np.
- przepusty ognioszczelne,
- przepusty kablowe z wełny mineralnej,
- przepusty kablowe z pianki ogniochronnej,
- otwory uszczelnione zaprawą ogniochronną,
- przepusty z elastycznych kształtek.
Przewody i kable prowadzone przez strefy zagrożone wybuchem z przestrzeni nie
zagrożonych do innych przestrzeni nie zagrożonych wybuchem (tranzytem) powinny spełniać
wymagania stawiane przewodom i kablom wykorzystywanym w tych strefach zagrożonych
wybuchem.
Przewody i kable przechodzące przez strefy zagrożone wybuchem nie powinny być
przecinane. Jeżeli nie można tego uniknąć, to połączenia powinny być wykonywane w
puszkach w wykonaniu przeciwwybuchowym odpowiednim do strefy zagrożenia wybuchem
albo wewnątrz urządzeń, np. opraw oświetleniowych. żyły niewykorzystane w kablach
wielożyłowych powinny być uziemione.
Gołe przewody linii napowietrznej elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej zasilające
urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem powinny być zakończone w strefie bezpiecznej
(nie zagrożonej wybuchem), do strefy zagrożonej wybuchem należy wprowadzić kable lub
przewody w rurach stalowych.
Szczegółowe wymagania odnośnie do prowadzenia przewodów w poszczególnych strefach
zagrożonych wybuchem podane są w normie PN-EN 60079-14. [29, 30].
Po za tym na te prace w tej strefie powinien być projekt , bo inaczej kolega może popaść w kłopoty.
 
     
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-07-15, 22:49   

No to jest nonsens dla mnie. Czyli jak dobrze wnioskuję to wszystkie przewody sterownicze i zasilające pompy, sterowniki mogą być o zwykłej klasie izolacji, natomiast jak przeprowadzam zwykłą skrętkę i uszczelnię nawet pianką ognioodporną to takie rozwiązanie jest niedopuszczalne ?
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1480
Skąd: śląsk
Wysłany: 27-07-15, 22:57   

JacekGlaca napisał/a:
Czyli jak dobrze wnioskuję to wszystkie przewody sterownicze i zasilające pompy, sterowniki mogą być o zwykłej klasie izolacji,

Nie powinny być jeśli jest strefa , odnoszę się tylko do tych informacji . Natomiast niech kolega sprawdzi jutro na miejscu czy tak jest ( w dokumentach) czy w miejscu gdzie kolega chce to wykonać taka strefa obowiązuje.
 
     
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-07-15, 23:02   

Ok, pokombinuję, ale prawdopodobnie wrzucę to w peszla bezhalogenowego i uszczelnię dobrą pianką ognioodporną, albo przebruzduję całą trasę i wszystko pod tynk będę kombinować schować. Może to i takie "Januszowe" podejście, ale co innego pozostaje.
 
     
JacekGlaca 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 43
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28-07-15, 08:21   

Rozmawiałem z projektantem i w takiej sytuacji tworzy się obudowę trasy kablowej z podwójnej płyty gipskartonowej 12,5mm GKFI na ruszcie stalowym i jest po problemie. Niby kotłownie nie są strefą wybuchową tylko stanowią odrębne strefy pożarowe.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1480
Skąd: śląsk
Wysłany: 28-07-15, 09:51   

JacekGlaca napisał/a:
Niby kotłownie nie są strefą wybuchową tylko stanowią odrębne strefy pożarowe.

Tema często wałkowany , kotłownie węglowe mają dużo stref wybuchowych , a projektant niech nie myli stref .Tu materiał z energetyki zawodowej niech sobie poczyta .
DOC]4. analiza ryzyka, strefy zagrożenia wybuchem. - Oddział ...
www.ecgorzow.pgegiek.pl/....niczającej-e...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group