Wysłany: 01-10-15, 12:31 Oświetlenie LED na halę
|
|
|
Witam, poszukuję lamp oświetleniowych do mojej nowej hali produkcyjnej może poleciliby Państwo jakiegoś polskiego producenta oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych ? |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1152 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 01-10-15, 14:59
|
|
|
Polskiego? Raczej będzie ciężko.
Do hali to generalnie nadają się lampy typu High-Bay.
Ja projektuje przeważnie na rozwiązaniach "zewnętrznych" producentów.
Jak kolega chce to zapraszam na pw. |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
Adam_Nieza
Uczestnik forum

Wiek: 35 Dołączył: 01 Paź 2015 Posty: 3 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 05-10-15, 08:22
|
|
|
Znalazłem coś takiego na internecie http://slimled.pl/pl/
może ktoś kupował? kozi966 jakich zewnętrznych producentów polecasz? |
|
|
|
 |
tatanka
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 52 Skąd: woj. śląskie
|
Wysłany: 05-10-15, 20:14
|
|
|
Dlaczego LED
Jak dla mnie same wady.
Drogie, mała sprawność. |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1152 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 06-10-15, 18:22
|
|
|
tatanka napisał/a: | mała sprawność. |
Prawie najwyższa z możliwych.
tatanka napisał/a: | Drogie |
Drogie lampy, wysoka oszczędność na energii elektrycznej.
Dlaczego nie? |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
tatanka
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 52 Skąd: woj. śląskie
|
Wysłany: 06-10-15, 21:48
|
|
|
żarówka: 8-10 lm/W
lampa halogenowa: 16 lm/W
świetlówka: 45-104 lm/W
biała dioda LED: 26-300 lm/W (303 lm/W osiągnięto w maju 2014 roku)[1]
lampa metalohalogenkowa: 85-125 lm/W
wysokoprężna lampa sodowa: 150 lm/W
niskoprężna lampa sodowa: 200 lm/W
Pokaż mi lampę LED która ma więcej niż 150lm / W i jest tańsza od sodowej |
|
|
|
 |
Adam_Nieza
Uczestnik forum

Wiek: 35 Dołączył: 01 Paź 2015 Posty: 3 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 07-10-15, 08:04
|
|
|
Lampa sodowa ma niski współczynnik oddawania barw, a przy mojej produkcji jest to dosyć istotny parametr, stąd też raczej skłaniałbym się nad wyborem oświetlenia LED. |
|
|
|
 |
tatanka
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 52 Skąd: woj. śląskie
|
Wysłany: 07-10-15, 10:04
|
|
|
lampa metalohalogenkowa ma bardzo dobry wspolczynnik oddawania barw |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1152 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 07-10-15, 19:15
|
|
|
tatanka napisał/a: | Pokaż mi lampę LED która ma więcej niż 150lm / W i jest tańsza od sodowej |
Pokaż mi halę produkcyjną z lampami sodowymi. |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
e-sparks
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 119 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 1082 Skąd: Suwałki
|
Wysłany: 07-10-15, 20:10
|
|
|
tatanka napisał/a: | Pokaż mi lampę LED która ma więcej niż 150lm / W | Pokaż mi lampę, która ma 150lm/W. |
_________________ Pozdrawiam, Wiesław |
|
|
|
 |
tatanka
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 52 Skąd: woj. śląskie
|
Wysłany: 07-10-15, 20:10
|
|
|
@kozi966
Widzę brak argumentów.
W drugim poscie zaproponowałem metalohalogenkowa.
Proszę pokaż jakąś LED która ma więcej niż 100lm/W.
Oprawa MH kosztuje ok 200zł + żarówka ok 100zł. |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1152 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 08-10-15, 07:29
|
|
|
tatanka napisał/a: | Widzę brak argumentów. |
Jasne, bo ja LEDami zrobię lepiej, niż kolega swoimi metalohalogenkami
tatanka napisał/a: | Proszę pokaż jakąś LED która ma więcej niż 100lm/W. |
Ależ proszę:
Cirrocum HighBay Delta
Contrail batten Delta
Neos Schreder
Trzy z "mnóstwa"
Komu brakuje teraz argumentów? |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
tatanka
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 52 Skąd: woj. śląskie
|
Wysłany: 08-10-15, 08:33
|
|
|
Zadzwoniłem do firmy Schreder i zapytałem o Neos Led 1.
Ma ok 130lm/W.
Tylko, że kosztuje 1000zł więcej niz ja proponuję
1250zł netto
Cen innych nie znalazłem ale myśle, że będą na podobnym lub wyższym poziomie.
To co ja proponuję ma jeszcze jedną zaletę.
Ja wymieniam żarówkę za 100zł.
Ty musisz całą lampę za 1500zł.
Wszyscy opisują ile wytrzyma LED, ale nikt nie pisze ile cała elektronika
Dzieki naszej kochanej UE mamy normę RoHs, która teoretycznie ma chronić środowisko naturalne a tak naprawde powoduje jej wieksze zasmiecenie. |
|
|
|
 |
kozi966
Aktywny uczestnik forum inżynier elektryk

Pomógł: 102 razy Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 1152 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 08-10-15, 10:01
|
|
|
Chciałeś oprawę? to teraz jak ją dostałeś to sobie znalazłeś argument ceny. Ceny katalogowej! ze zniżką wychodzi zdecydowanie taniej. No ale argument trzeba utrzymać.
tatanka napisał/a: | Oprawa MH kosztuje ok 200zł + żarówka ok 100zł. |
Ceny opraw MH high-bay wahają się w granicach 200-600zł więc wybrał sobie kolega "najtańszą" opcję.
tatanka napisał/a: | Ty musisz całą lampę za 1500zł. |
No nie bardzo. Wymienia się tylko uszkodzony moduł LED.
Większe oszczędności energii elektrycznej przy LEDach niż dla lamp metalohalogenkowych przez cały okres eksploatacji obiektu.
Zwrot inwestycji osiągany w przeciągu 5-6 lat.
Poza tym ta twoja lampa metalohalogenkowa może mieć i te 150lm/W. Tyle, że do tego jeszcze dojdzie sprawność oprawy na poziomie ok. 0,8. wiec na wyjściu już masz 120lm/W.
Nie możesz za bardzo sterować taką oprawą i wykorzystać jej jako oprawy awaryjnej. |
_________________ Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu. |
|
|
|
 |
tatanka
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 52 Skąd: woj. śląskie
|
Wysłany: 08-10-15, 20:34
|
|
|
Od samego początku twierdzę, że obecne LED nie są energooszczędne i tanie
Załóżmy że na hale potrzeba 100 000 lm.
Oprawa na 2 świetlówki po 36W z elektroniką koszt 50zł.
Jedna ma 3350 lm/ 42 W = 80lm /W
Potrzebujemy 29 ( 30 ) świetlówek = 15 opraw
Pobór 1260W
Koszt 750zł
Kupujemy Neos Led 1. 42 oprawy w hurcie po 1000zł = 42 000zł
Pobór mocy 756 W.
Świecimy przez 10 lat 300 dni w roku 24h , prąd 1kWh po 0,6zł
Świetlówkami 54 432zł
LED 32 659zł
Po 10 latach nadal mamy w kieszeni 20 000zł
|
|
|
|
 |
|