Prowadzenie przewodów PH90 przed przedsionki
Autor Wiadomość
zbynu 
Uczestnik forum
asystent


Pomógł: 2 razy
Wiek: 34
Dołączył: 20 Lut 2007
Posty: 41
Skąd: wrocław
Wysłany: 02-12-15, 19:21   Prowadzenie przewodów PH90 przed przedsionki

Witam, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragrafem:

§ 232. 3. Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4x1,4 m, ściany i strop, a także osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z materiałów niepalnych oraz być zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzeżeniem § 246 ust. 2 i 3.

Moje pytanie dotyczące tego zagadnienia jest takie czy spotkaliście się z obudowaniem przewodów PH90 przechodzących przez przedsionki?
z logicznego punktu widzenia jest to słabe rozwiązanie żeby kable PH90 obudowywać zabudową EI60 która ma mniejszą odporność niż sam zespół kablowy (uchwyt certyfikowany + kabel PH90)

Prośba o informacje czy spotkaliście się z takim problemem.
Pozdrawiam
 
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-12-15, 09:23   

Witam
Cytat kolegi zbynu:
Cytat:
..czy spotkaliście się z takim problemem

Nie spotkałem się z podobnym problemem, ponieważ problemu w tej sytuacji nie ma lub nie powinno być bo to wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. Jeżeli występują wyłącznie przewody czy kable o PH90 to nie ma najmniejszego sensu obudowa o mniejszej odporności ogniowej.
Ktoś z szybkości w projekcie popełnił błąd i który podlega pod weryfikację. Chyba że występują tam także przewody rozprzestrzeniające ogień lub wydzielające substancje szkodliwe dla zdrowia - to można zrozumieć, że całość zostaje obudowana oddzieleniem pożarowym PH60.
 
     
zbynu 
Uczestnik forum
asystent


Pomógł: 2 razy
Wiek: 34
Dołączył: 20 Lut 2007
Posty: 41
Skąd: wrocław
Wysłany: 04-12-15, 18:13   

kolego Jack i tak i nie :) ze względu że kable są o szczelności E90 natomiast jeszcze dochodzi izolacyjność I natomiast tutaj zakładam sobie zabezpieczenie poprzez masę np. Hilti.
Kolejna sprawa rozmawiałem na ten temat z rzeczoznawcą który twierdzi że przepis jest przepis i teoretycznie rozporządzenie nie zwalnia z zastosowania obudowy EI 60 nawet kabli o szczelności E90 czyli wyższej.

Dlatego moje pytanie dotyczyło czy się spotkaliście z takim "problemem", ostatecznie logiczne również jest dla mnie że nie ma sensu stosować mniejszą obudowę która tak naprawdę nie chroni tych kabli, również w przedsionku nie ma elementów które mogłyby spowodować pożar.
Pozdrawiam
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group