Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Rozdzielnia SN - przeglądy - uprawnienia
Autor Wiadomość
polki90 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Mar 2016
Posty: 2
Skąd: Łomża
Wysłany: 03-04-16, 09:02   Rozdzielnia SN - przeglądy - uprawnienia

Witam,
na terenie zakładu mam rozdzielnie SN, do której trzeba człowieka, który będzie robił okresowe przeglądy stanu rozdzielni - budynku jak i całej aparatury itp. I tu pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia?

Mam uprawnienia:
kat. E oraz D w zakresie: obsługi, obsługi, KONSERWACJI, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń: gr1 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetw., przesyłające i zużywające energię do 1 kV, punkty 2) i 3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV - tu ad. do 15kV, pomiary ochrony przeciwporażeniowej do 1kV.
+zespoły prądotwórzcze
i pkt 10) aparatura kontrolno-pom oraz urządzenia i instalacje automatycznej reg...

Jeżeli to wystarczy to czy np są ogólnie przeprowadzane szkolenia jak zadbać o stan samej rozdzielnicy SN? Bo jakąś wiedzę mam, ale praktyki w sumie żadnej.

pozdrawiam
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 03-04-16, 16:29   

Czyli przegląd możesz zrobić, ale pomiaru po skończonej robocie już nie . Po za tym jeszcze inna kwestia to badania aparatury kontrolno- pomiarowej też ich nie wykonasz.

polki90 napisał/a:
czy np są ogólnie przeprowadzane szkolenia jak zadbać o stan samej rozdzielnicy SN?

O jakich szkoleniach piszesz, i w ogóle co to za rozdzielnia typ . Do niektórych rozdzielni musisz mieć skończony kurs i certyfikat.
 
     
polki90 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Mar 2016
Posty: 2
Skąd: Łomża
Wysłany: 04-04-16, 11:57   

To rozdzielnica ABB typu Uniswitch.
O szkoleniach typu: jak zrobić przegląd takiej rozdzilnicy - krok po kroku.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 04-04-16, 18:34   

Do obowiązków takiego przeglądu wchodzi .
sprawdzenie i dociągnięcie wszystkich połączeń śrubowych szyn zbiorczych, łączników, wyłączników, przekładników i końcówek kabli zgodnie z zaleceniem producenta.
odczyszczenie łączników, wyzwalaczy i napędów.
sprawdzenie działania wskaźników obecności faz
wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących.
wykonanie prób prawidłowego działania napędów, łączników i blokad wózków
wykonanie próbnych testów i symulacji działania przekaźników zabezpieczeniowych wg podanej tablicy nastaw.
wykonanie pomiarów elektrycznych kontrolnych rozdzielnicy i aparatów SN.
wykonanie pomiarów uziemienia rozdzielnicy
Tak więc czy kolega w oparciu o DTR będzie umiał to wykonać nie wiem . Więc szkolenie u producenta było by wskazane.
http://www.abb.pl/product...f0003d5569.aspx
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group