Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Układ sieci TN a warunki szczególne dla łazienki
Autor Wiadomość
sunlux 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Lis 2013
Posty: 28
Skąd: Poznań
Wysłany: 17-04-16, 16:37   Układ sieci TN a warunki szczególne dla łazienki

Witam,

mam krótkie pytanie:

Dla układu sieci TN wymagany jest czas zadziałania zabezpieczenia nie dłuższy niż 0,4s i napięcie dotyku nie większe niż 50V AC.

Dla warunków szczególnych jak np. łazienka wymagane jest napięcie dotyku nie większe niż 25V AC.

1. Czy dla łazienki, czyli warunków szczególnych, wymagany jest czas zadziałania zabezpieczenia nie dłuższy niż 0,2s ? Często spotykam się z takim opisem na protokołach.

2. Czy kuchnie należy również traktować jako warunki szczególne jak dla łazienki ?
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1070
Skąd: Suwałki
Wysłany: 18-04-16, 08:41   

sunlux napisał/a:
Dla warunków szczególnych jak np. łazienka
Czy łazienka lub kuchnia w domu spełnia warunek szczególny, uzasadniający radykalne skrócenie czasu wyłączania zasilania?
Z jakiego punktu aktualnej normy to wynika?
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 280
Skąd: małopolska
Wysłany: 18-04-16, 09:16   

Samo słowo "łazienka" nie jest jeszcze w języku przepisów i norm niczym szczególnym. Wymagania o których pisze autor dotyczą pomieszczeń wyposażonych w wanne i/lub basen natryskowy. O zastosowaniu ostrzejszych kryteriów samoczynnego wyłączenia zasilania w kuchni nie ma wzmianki w naszych normach.
Co nie oznacza, że błędne jest zastosowanie czasu wył.= 0,2s. i U=25V w w/w pomieszczeniach w porozumieniu i za zgodą administratora oraz traktować ten zabieg jako podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji instalacji el.
 
     
sunlux 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Lis 2013
Posty: 28
Skąd: Poznań
Wysłany: 18-04-16, 10:03   

matik napisał/a:
Samo słowo "łazienka" nie jest jeszcze w języku przepisów i norm niczym szczególnym. Wymagania o których pisze autor dotyczą pomieszczeń wyposażonych w wanne i/lub basen natryskowy. O zastosowaniu ostrzejszych kryteriów samoczynnego wyłączenia zasilania w kuchni nie ma wzmianki w naszych normach.
Co nie oznacza, że błędne jest zastosowanie czasu wył.= 0,2s. i U=25V w w/w pomieszczeniach w porozumieniu i za zgodą administratora oraz traktować ten zabieg jako podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji instalacji el.


Dziękuje za konkretną odpowiedź.

Nie posiadam (jeszcze - kwestia czasu) samych norm ale znalazłem w sieci opracowanie, porównanie norm PN-IEC-60634 i nowej PN-HD-60634.

Jest tam napisane konkretnie, że do instalacji takich zalicza się:
- instalacje zasilania terenu budowy
- instalacje zasilania pól namiotowych i kempingów (w tym nabrzeży portowych)
- instalacje zasilające pomieszczenia medyczne,takie jak OIOM oraz blok operacyjny
- instalacje zasilające pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
- tymczasowe instalacje urządzeń rozrywkowych i straganów na terenach targów
wesołych miasteczek i cyrków
- fotowoltaiczne układy zasilające
- instalacje pomieszczeń zawierających ogrzewacze i sauny
- instalacje oświetlenia o bardzo niskim napięciu

I dla takich instalacji pracujących w układzie sieci TN przy napięciu zasilania 230V AC:
- napięcie dotyku U(L) ≦25VAC oraz ≦60VDC
- a czas zadziałania zabezpieczenia nie dłuższy niż 0,2s

Z tego opracowania wynika, że łazienka jest objęta warunkami szczególnymi jeśli jest w niej wanna lub prysznic. Więc tradycyjna ubikacja z sedesem i zlewem nie jest już objęta warunkami szczególnymi. A kuchnia wcale nie zalicza się pod warunki szczególne jeśli nie ma instalacji wymienionych powyżej.

Czy dobrze rozumiem te zapisy.


Dla mnie też jest sprawa jasna, że bezpieczniej jest zalecać napięcie dotyku ≦25VAC i czas zadziałania nie większy niż 0,2 sekundy.
 
     
matik 
Uczestnik forum


Pomógł: 10 razy
Dołączył: 22 Maj 2014
Posty: 280
Skąd: małopolska
Wysłany: 19-04-16, 11:11   

sunlux napisał/a:
Z tego opracowania wynika, że łazienka jest objęta warunkami szczególnymi jeśli jest w niej wanna lub prysznic. Więc tradycyjna ubikacja z sedesem i zlewem nie jest już objęta warunkami szczególnymi. A kuchnia wcale nie zalicza się pod warunki szczególne jeśli nie ma instalacji wymienionych powyżej.

Czy dobrze rozumiem te zapisy
Zgodnie z normami - tak jest . Czasem jednak trzeba jeszcze dodać czynnik zwany zdrowym rozsądkiem .
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group