Dobór wyłącznika silnikowego gwiazda trójkąt
Autor Wiadomość
melman 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Cze 2016
Posty: 9
Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 27-06-16, 12:07   Dobór wyłącznika silnikowego gwiazda trójkąt

Witam

Chciałbym zapytać czy prawidowo liczę dobór nastawy wyłącznika silnikowego gwiazda trójkąt:


dla gwiazda: 8,4A*1,05=8,82A
dla trójkąt: 14,6A*1,05=15,225

tebliczka.JPG
Plik ściągnięto 3913 raz(y) 14,71 KB

 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 27-06-16, 15:11   

A jaki to typ wyłącznika silnikowego gwiazda - trójkąt ?
Po co liczysz dla gwiazdy, silnik będzie chyba pracował 'na trójkącie?
 
     
melman 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Cze 2016
Posty: 9
Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 27-06-16, 15:35   

To jest zadanie z egzaminu praktycznego na E 24.
Nie ma podanego typu wyłącznika, tylko w zadaniu jest wymagane policzenie nastawy wyłącznika silnikowego na podstawie tabliczki znamionowej silnika dla uzwojeń w gwiazdę i trójkąt. Tabliczka jest przykładowa ale chciałem sprawdzić czy dobrze to liczę.

Egzaminator ma sprawdzić czy wyłącznik silnikowy nastawiono na wartość (1,05 +/-1,1)In dla połączenia silnika w trójkąt. Obliczenia trzeba zamieścić na kartach odpowiedzi w zadaniu.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1149
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-06-16, 20:54   

A jakie to ma znaczenie dla wyłącznika? w sensie połączenie w gwiazdę i w trójkąt.
Prądy w fazach zasilających będą dla obu układów takie same.
Dlatego w przypadku silników, które są podłączone do sieci za pośrednictwem przełącznika gwiazda-trójkąt, zabezpieczenia przeciążeniowe powinny być zainstalowane w przewodach fazowych ale nie od strony zasilania a od strony uzwojeń silnika.
Więc obliczenia są źle wykonane, chyba, że połączenie może być tylko w gwiazdę lub tylko w trójkąt.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group