Mateusz Górak
Uczestnik forum

Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 17 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 05-07-16, 19:05 Bednarka łączona z linką 16mm2
|
|
|
Witam! Chciałbym połączyć bednarkę od uziomu sztucznego z linką która "idzie" do rozdzielni. Na lince zacisnę wtyk z oczkiem który za pomocą śruby przykręcę do bednarki. Nie chciał bym jednak na zewnątrz robić żadnych puszek. Chciałbym się dowiedzieć czy poprawne było by np. połączenie linki z bednarką a następnie zabezpieczenie tego połączenia abizolem, taśmą denso lub scorch a następnie po prostu ułożenie tego w ziemi lub schowanie w warstwie styropianu? Dostępu powietrza ani wody nie będzie więc korodować nie powinno. Proszę o jakieś sugestie? A może znacie temat z doświadczenia?
Pozdrawiam |
|
|
|
 |
wojciech_pi
Uczestnik forum

Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 42 Skąd: Łódź
|
Wysłany: 01-02-18, 12:47
|
|
|
Witam
sam jestem też ciekaw doświadczeń kolegów w tej kwestii, bo widzę, że wielu instalatorów tak robi. Powstaje pytanie co z linką w ziemi może się zadziać po kilkunastu latach, wszak nie jest to kabel ziemny ?
Pozdr |
|
|
|
 |
kkas12
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 169 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 2330 Skąd: Oborniki Śl
|
Wysłany: 01-02-18, 20:54
|
|
|
Możesz tak zrobić, tylko po co połączenie ukrywać. Jeśli je ukryjesz to nie znaczy że go nie ma.
Są specjalne puszki do takich połączeń w gruncie a raczej na jego poziomie.
Oczywiście zabezpieczenie przed wilgocią jak najbardziej wskazane.
Zaś samą linkę na całej długości od tablicy czy GSW do owej puszki proponuję umieścić w szarym peszlu. Tak aby jej ewentualna wymiana w przyszłości nie wiązała się z demolką.
http://www.meskon.pl/pusz...0000104781.html |
_________________ pozdrawiam
Krzysiek |
|
|
|
 |
simcode
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 91 razy Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 1495 Skąd: śląsk
|
Wysłany: 01-02-18, 23:04
|
|
|
Mateusz Górak napisał/a: | następnie zabezpieczenie tego połączenia abizolem, |
Zły pomysł .
Mateusz Górak napisał/a: | po prostu ułożenie tego w ziemi lub schowanie w warstwie styropianu |
Też zły pomysł.
Musi być dostęp do połączenia bo musisz wykonać co pewien czas pomiary. |
|
|
|
 |
|