Blacha pod izolacją jako zwód poziomy - wg norm
Autor Wiadomość
tomasz_krk 
Uczestnik forum


Dołączył: 26 Wrz 2016
Posty: 1
Skąd: Kraków
Wysłany: 26-09-16, 14:56   Blacha pod izolacją jako zwód poziomy - wg norm

To mój pierwszy temat na tym forum, więc witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich jego użytkowników.

Chciałbym poruszyć zagadnienie dotyczące zgodności z aktualnymi normami następującego rozwiązania w zakresie instalacji odgromowej hali magazynowej.
Konstrukcja dachu stalowa bezpłatwiowa, kratownice usztywnione blachą o wysokim trapezie i grubości 0,75 mm. Blacha stanowi więc zarówno pokrycie dachu jak i element jego konstrukcji. Na blasze znajduje się izolacja termiczna niepalna i membrana dachowa. Jako zwody poziome wykorzystuje się blachę trapezową (pod izolacjami) i opierzenie attyki.

W starej normie PN-86/E-5003/01 znajdował się zapis, że jako zwody należy wykorzystywać m.in. „wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary”, zilustrowany przykładem izolacji niepalnej na blasze wewnętrznej. Wydaje się, że w/w rozwiązanie nie jest sprzeczne z tą normą.

Wg obowiązującej normy PN-EN 62305-3:2011, metalowe warstwy pokrycia dachu mogą zostać wykorzystane jako zwody naturalne pod warunkiem galwanicznej ciągłości elementów, odpowiedniej grubości oraz gdy „nie są pokryte materiałem izolacyjnym”. Można również wykorzystywać „metalowe elementy konstrukcji dachu (kratownica, połączona wzajemnie stal zbrojeniowa) pod spodem niemetalowego pokrycia dachu, pod warunkiem że pokrycie to może być wyłączone z obiektu poddawanego ochronie”.

Czy więc blachę trapezową traktowaną jako „metalowa warstwa pokrycia dachu” można wykorzystać wg obowiązującej normy jako zwód poziomy, skoro jest pokryta „,materiałem izolacyjnym”? Czy też ewentualnie traktując ją jako „metalowy element konstrukcji dachu”, nie powinna mieć grubości przynajmniej 4 mm, tak by chronić ją przed przebiciem/ uszkodzeniem?

PS. Podobna sytuacja jest z dachami płatwiowymi, z tym że blacha stanowi tam jedynie pokrycie dachu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group