Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Uziom instalacji odgromowej a kabel SN
Autor Wiadomość
myśliciel 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Lut 2012
Posty: 35
Skąd: południe
  Wysłany: 17-11-16, 19:01   Uziom instalacji odgromowej a kabel SN

Witam
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów (pytam czysto teoretycznie więc proszę nie odsyłać mnie do projektu itd.): Jak postąpić w przypadku gdy wzdłuż budynku ok 2m przebiega kabel SN a chcemy wykonać uziom otokowy instalacji odgromowej (zakładam budynek istniejący bez wykonanego uziomu fundamentowego). Generalnie moje pytanie sprowadza się jak postąpić przy takim zbliżeniu instalacji uziemiającej z kablami (nie skrzyżowanie a zbliżenie na ok 1m wzdłuż całej ściany budynku).

Pozdrawiam
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1138
Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-11-16, 20:08   

myśliciel napisał/a:
nie skrzyżowanie a zbliżenie na ok 1m wzdłuż całej ściany budynku).

To nie jest zbliżenie.
Zbliżenie to jest przy odleglości poniżej 0,5m.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
myśliciel 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Lut 2012
Posty: 35
Skąd: południe
Wysłany: 17-11-16, 21:54   

Tak myślałem, że ktoś się doczepi do tego terminu, użyłem go bardziej opisowo... chciałem przekazać myśl, że uziom i kabel są równolegle. A swoją drogą to ciekawa ta odległość 0,5m - skąd akurat taka wartość, jeśli można zapytać..?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 101 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1138
Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-11-16, 22:09   

PN-76/ E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
myśliciel 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Lut 2012
Posty: 35
Skąd: południe
Wysłany: 17-11-16, 23:16   

Przeczytałem zacytowaną normę ale ani na zadane pytanie nie znalazłem odpowiedzi ani odległości 0,5m w definicji zbliżenie... Mógłby Pan coś więcej podpowiedzieć?
P.s. Norma N SEP-E-004 odsyła do PN-86/E05003/01 - niestety nie mam tego opracowania
 
     
upin 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 89 razy
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 974
Skąd: Tarnów
Wysłany: 17-11-16, 23:16   

N SEP-E-004 w tablicy 2 odsyła do PN-86/E-05003/01. A tam w p. 3.6.6 pisze:
Odległość kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza, niż 1m.
Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10 omów dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do:
- 0.5m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1kV.
Dalej piszą co zrobić w przypadku gdy zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe.

kozi966 napisał/a:
PN-76/ E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Tablica 2 ww normy odsyła do Zarządzenia nr 16 MGTiOŚ z dnia 26.08.1972r.

I na koniec. Ww norma w p. 1.3.9 Zbliżenie podaje definicję tego zjawiska.
_________________
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku
 
     
myśliciel 
Uczestnik forum


Dołączył: 08 Lut 2012
Posty: 35
Skąd: południe
Wysłany: 17-11-16, 23:26   

upin, - dziękuje, definicję z p. 1.3.9 normy PN-76/ E-05125 czytałem - jednak nie znałem zapisu normy PN-86/E-05003/01 - teraz już wiem dlaczego kol. kozi966, przypisał że <0,5m to zbliżenie.
Pozdrawiam i dziękuje Panom za zainteresowanie...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group