Wysłany: 28-11-16, 22:09   Instalacje elekt. w budynku magazynu srodków ochrony roślin

Witam

Pytanie techniczne:

Budynek gospodarczy dla nadleśnictwa a w nim:

1. pomieszczenie garażowe 46m2 (9mx5m) na dwa auta, posadzka cementowa, bez okien, dwie bramy garażowe (po 2,5m) bez okien
2. pomieszczenie gospodarcze 13m2 (3mx4m), posadzka cementowa, wejście z "dworu", jedno okno 125/145
3. pomieszczenie magazynowe nawozów i środków ochrony roślin 9,5m2 (3mx3m) posadzka gres, bez okien, wejście z garażu,
4. pomieszczenie na opakowania i środki szczególnie niebezpieczne 5m2 (3mx1,5m) posadzka gres, bez okien, wejście z pomieszczenia nr 3

Budynek murowany, tynkowany w środku, strop betonowy, fundamenty betonowe, wysokość budynku 5,10, dach kryty blachodachówką 0,55mm, nowy budynek jest jedną stroną dostawiany do starego, istniejącego budynku.
Planowane zasilanie wlz ze starego budynku z istniejącej RG

Moje pytania:
1. Czy instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia w pomieszczeniu nr 1 i 2 powinna być wykonana zwykłymi kablami miedzianymi?
2. Czy instalacja elektryczna oświetlenia w pomieszczeniu nr 3 i 4 powinna być wykonana kablami bezhalogenowymi miedzianymi czy zwykłymi miedzianymi YDY?
3. Czy instalacja oświetlenia w pomieszczeniu nr 3 i 4 powinna być wykonana w wersji przeciwwybuchowej tzn. zastosowane oprawy oświetleniowe Ex z dławikami, kable układane podtynkowo.
4. Czy w pomieszczeniach nr 3 i 4 mogą być zabudowane gniazda 230V AC ? Jeśli tak to czy powinny być one w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex? Czy w ogóle powinny być zabudowane jakiekolwiek gniazda czy tylko samo oświetlenie?
5. Jakie powinno być natężenie oświetlenia w lx w pomieszczeniach 1,2,3,4
6. Jaki rodzaj uziomu powinien być zastosowany przy takim budynku – otokowy czy fundamentowy czy oba?
7. Czy budynek powinien być wyposażony w instalację odgromową ? ( najwyżej wystaje komin murowany wentylacyjny h=5,40m, dodatkowo są jeszcze dwa wentylatory elektryczne nad powierzchnią dachu)
8. W jaki sposób powinny być prowadzone kable i jakie (typ i rodzaj) do oświetlenia w pomieszczeniach nr 3 i 4? Podtynkowo?
9. W jaki sposób przewody powinny przechodzić przez ścianę do pomieszczeń nr 3 i 4? W rurach windurowych i uszczelnić je masą uszczelniającą???
10. Jakie lampy i włączniki powinny być zastosowane w pomieszczeniu nr 3 i 4 i gdzie zabudowane (lampy i włączniki w technologii Ex ?) ?
11. Czy włączniki do obu pomieszczeń (pom. 3 i 4) powinny być umieszczone w pomieszczeniu garażu przy wejściu do pomieszczenia nr 3? Czy w pomieszczeniu nr 3 i 4 powinny być tylko same lampy oświetleniowe bez żadnych gniazd 230V AC?
12. Gdzie powinna być zabudowana TR ? w pomieszczeniu garażu ? Jaka powinna być natynkowa czy pod tynkowa?
13. Jaki osprzęt p/t lub n/t jeśli chodzi o gniazda i włączniki powinien być zastosowany w w/w pomieszczeniach ?
14. Czy GSU (główna szyna uziemiająca) powinna być zabudowana w pobliżu TR
15. W jaki sposób powinien być poprowadzony wlz ze starego budynku do nowego do nowej TR ( pod sufitem w tynku czy w rurach osłonowych?


Z góry dziękuję za pomoc
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1060
Skąd: Suwałki
Wysłany: 29-11-16, 08:29   

Odpowiedzi na wszystkie pytania po przelaniu odpowiedniej kwoty na konto.
Nawet projekt Ci wykonamy.
A nawet wykonać instalację możemy...
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
klon200 
Uczestnik forum


Dołączył: 28 Lis 2016
Posty: 7
Skąd: Polska
Wysłany: 29-11-16, 20:26   

człowiek grzecznie pyta żeby go w trąbę nie zrobili i kitu nie wcisnęli a tu gdzie się nie obejrzysz to tylko kasa......

ech co za czasy......
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 100 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1118
Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-11-16, 20:53   

klon200 napisał/a:
1. Czy instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia w pomieszczeniu nr 1 i 2 powinna być wykonana zwykłymi kablami miedzianymi?

Powinna być wykonana przewodami, odpowiednio do zastosowania.
klon200 napisał/a:
2. Czy instalacja elektryczna oświetlenia w pomieszczeniu nr 3 i 4 powinna być wykonana kablami bezhalogenowymi miedzianymi czy zwykłymi miedzianymi YDY?

Zbyt ogólne pytanie, brak szczegółów obiektowych.
klon200 napisał/a:
3. Czy instalacja oświetlenia w pomieszczeniu nr 3 i 4 powinna być wykonana w wersji przeciwwybuchowej tzn. zastosowane oprawy oświetleniowe Ex z dławikami, kable układane podtynkowo.

A czy w obiekcie występować będzie strefa zagrożenia wybuchem?
klon200 napisał/a:
4. Czy w pomieszczeniach nr 3 i 4 mogą być zabudowane gniazda 230V AC ? Jeśli tak to czy powinny być one w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex? Czy w ogóle powinny być zabudowane jakiekolwiek gniazda czy tylko samo oświetlenie?

mogą. Nie wiem, nie znam szczegółów obiektu.
klon200 napisał/a:
5. Jakie powinno być natężenie oświetlenia w lx w pomieszczeniach 1,2,3,4

Zgodne z normą 12464-1.
klon200 napisał/a:
6. Jaki rodzaj uziomu powinien być zastosowany przy takim budynku – otokowy czy fundamentowy czy oba?

Fundamentowy.
klon200 napisał/a:
7. Czy budynek powinien być wyposażony w instalację odgromową ? ( najwyżej wystaje komin murowany wentylacyjny h=5,40m, dodatkowo są jeszcze dwa wentylatory elektryczne nad powierzchnią dachu)

Wyniknie to z analizy ryzyka na podstawie norm 62305.
klon200 napisał/a:
8. W jaki sposób powinny być prowadzone kable i jakie (typ i rodzaj) do oświetlenia w pomieszczeniach nr 3 i 4? Podtynkowo?

Zbyt szczegółowe pytanie w stosunku do informacji udzielonych na temat obiektu.
klon200 napisał/a:
9. W jaki sposób przewody powinny przechodzić przez ścianę do pomieszczeń nr 3 i 4? W rurach windurowych i uszczelnić je masą uszczelniającą???

Zbyt szczegółowe pytanie w stosunku do informacji udzielonych na temat obiektu.
klon200 napisał/a:
10. Jakie lampy i włączniki powinny być zastosowane w pomieszczeniu nr 3 i 4 i gdzie zabudowane (lampy i włączniki w technologii Ex ?) ?

Zbyt szczegółowe pytanie w stosunku do informacji udzielonych na temat obiektu.
klon200 napisał/a:
11. Czy włączniki do obu pomieszczeń (pom. 3 i 4) powinny być umieszczone w pomieszczeniu garażu przy wejściu do pomieszczenia nr 3? Czy w pomieszczeniu nr 3 i 4 powinny być tylko same lampy oświetleniowe bez żadnych gniazd 230V AC?

powtarzające się zagadnienia.
klon200 napisał/a:
12. Gdzie powinna być zabudowana TR ? w pomieszczeniu garażu ? Jaka powinna być natynkowa czy pod tynkowa?
13. Jaki osprzęt p/t lub n/t jeśli chodzi o gniazda i włączniki powinien być zastosowany w w/w pomieszczeniach ?
14. Czy GSU (główna szyna uziemiająca) powinna być zabudowana w pobliżu TR
15. W jaki sposób powinien być poprowadzony wlz ze starego budynku do nowego do nowej TR ( pod sufitem w tynku czy w rurach osłonowych?

TR może być w dowolnym miejscu.
osprzęt może być p/t i n/t zależnie od stosowania.
GSU powinna być w pobliżu wejścia instalacji do obiektu oraz w niedalekiej odległości od rozdzielnicy.
Co do kabla, to nie wiem, za mało informacji na temat obiektu.

Cały temat nadaje się dla projektanta i osoby piszącej SiWZ.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group