Zastanawiam sie jak wybrnąć z problemu.

Przedstawiam zagadnienie.
Zasilanie rozdzielnicy mam 4 żyłowe. W wyżej wymienionej rozdzielnicy zainstalowany jest przełącznik agregat sieć. Od przełącznik do agregatu położony jest kabel 4 żyłowy, który kończy się w rozdzielnicy metalowej zakończonej wtyką.
Pytanie zasadnicze.
Jak wykonać pomiar pętli zwarcia dla owej Rozdzielnicy Agregatu? Rozdzielnica nie ma podłączonego przewodu PE do obudowy. Przewód PEN kończy się na złączce.

Dodam w rozdzielnicy głównej nastepuje rozdział na TN-C-S
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 25-01-17, 22:33   

DareD napisał/a:
Rozdzielnica nie ma podłączonego przewodu PE do obudowy.

A skąd ma mieć jeśli masz PEN . Bo piszesz .
DareD napisał/a:
Przewód PEN kończy się na złączce.

PE masz mieś wspólne dla sieci i agregatu i wcale to nie musi być kablem może być płaskownikiem .
DareD napisał/a:
Dodam w rozdzielnicy głównej nastepuje rozdział na TN-C-S

Instalacja TN-CS jest nie odpowiednia by wykonać połączenie sieci i agregatu , dlatego masz problemy .
Tylko TN-S może dać pewność zasilania z agregatu .
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group