Wzorcowanie czy legalizacja?
Autor Wiadomość
DareD 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Sty 2017
Posty: 2
Skąd: Iława
Wysłany: 09-02-17, 12:54   Wzorcowanie czy legalizacja?

W miejscu pracy posiadamy 2 mierniki Sonel.
Obydwa przyrządy aktualnie posiadają 2 świadectwa wzorcowania. dodam że wcześniej były to świadectwa legalizacji.
powstało zapytanie jaka jest róznica miedzy wzorcowaniem a legalizacją.
temat zgłebiony i musze przyznac informacje docierają sprzeczne.
zapytanie skierowane do sonela:
"Miernik ma aktualne świadectwo wzorcowania, czy brak świadectwa aktualnej legalizacji stanowi jakieś przeciwskazanie dla wykonywania pomiarów?
Innymi słowy. Jeżeli posiadam swiadectwo wzorcowania nie musze mieć świadectwa legalizacji?"
otrzymalem odpowiedz:
Witam serdecznie,

"Firma Sonel S.A. zaleca dla produkowanych przez siebie przyrządów wykonywanie wzorcowania nie rzadziej niż co 13 miesięcy. Przepisów prawa, które nakazywały by bezwzględnie sprawdzanie tego typu mierników jednak nie ma (legalizacja jest pojęciem prawnym).
Drogą do ustalenia, co jaki czas przeprowadzać wzorcowanie mierników jest instrukcja międzynarodowej organizacji ILAC (w załączniku). Jedną z proponowanych metod jest przyjęcie zaleceń producenta."

w tym momencie sprawa wydawala mi się zamknięta. jednak cześć doswiadczonych elektryków z ktorymi mam stycznosc twierdzi ze świadectwo legalizacji stwierdza i poświadcza ze przyrząd spełnia pewne wymagania . W odróżnieniu od legalizacji, wzorcowanie to czynność dobrowolna, wykonywana na życzenie użytkownika przyrządu i nie jest prawną kontrolą metrologiczną.
dodam do tego informacje znalezione na jednej ze stron Okregowego Urzędu Miar:
" Różnice między legalizacją a wzorcowaniem polegają także m.in. na sposobie dokumentowania sprawdzenia przyrządu pomiarowego. W świadectwie wzorcowania, wystawionym na dowód wykonania wzorcowania, podaje się informację o błędzie pomiaru oraz o dokładności wyznaczenia tego błędu (niepewność pomiaru). Świadectwo legalizacji (cecha legalizacji umieszczona na przyrządzie) jest dowodem o spełnieniu wymagań określonych w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Gospodarki i nie przedstawia błędu pomiaru przyrządu pomiarowego."
odnośnik do strony
http://oum.poznan.pl/pytania_odpowiedzi.html

wiec jak to w koncu jest. wystarczy samo wzorcowanie, czy musimy miec swiadectwo legalizacji?

Prosze o wymianę doświadczeń w tym temacie.
 
     
GutMan 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Wiek: 51
Dołączył: 18 Wrz 2006
Posty: 17
Skąd: Żarów
Wysłany: 15-05-17, 14:06   Legalizacja i Wzorcowanie.

Na podstawie Ustawa z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2004, nr 243, poz. 2441) mierniki, o których mowa, nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej czyli legalizacji. W tej samej ustawie na okoliczność sprawdzenia mierników do pomiarów wykorzystywanych do oceny ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przewidziano WZORCOWANIE.

Pozdrawiam
 
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1493
Skąd: śląsk
Wysłany: 15-05-17, 17:12   

GutMan napisał/a:
Na podstawie Ustawa z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2004, nr 243, poz. 2441) mierniki, o których mowa, nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej czyli legalizacji. W tej samej ustawie na okoliczność sprawdzenia mierników do pomiarów wykorzystywanych do oceny ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przewidziano WZORCOWANIE.

W którym punkcie to pisze.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group