Wlz Uziom GSW w Domku jednorodzinnym
Autor Wiadomość
dielektryk 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Mar 2017
Posty: 2
Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 07-03-17, 12:35   Wlz Uziom GSW w Domku jednorodzinnym

Witam.

Jestem elektrotechnikiem i czytając jak sobie pomagamy niczego nie wiem... Boje się komuś zrobić nawet domek jednorodzinny bo każdy ma inne wykonanie. Chcę być porządnym elektrykiem i wszystko robić dobrze, gdzie mogę uzyskać rzetelne informacje zadowalające rzeczywistość i prawo ?

Przydładowo:

Przyjeżdżam do klienta czytam, w papierach ma 14kW mocy przyłaczeniowej sieć TN-C rozdzielona i uziemiona z złaczu kablowym(ZK), Kabel 5x10 mm2 Cu (Wlz)...
Mówię klientowi ok nie ma problemu kladziemy kabel uziemienie do głownej szyny wyrównawczej(GSW)i do PE w RG (wbijając szpilkę lub wykorzystując uziom fundamentowy) i robimy instalacje...
I tu zaczyna się problem, proszę was o odpowiedź jak realnie to powinno wyglądać jeżeli poprzedni elektrycy powiedzieli klientowi że:
1- nie trzeba żadnych uziemien robić bo już jest w ZK, kabel do RG i po robocie uziom wystarczy do 30Ω?
2-trzeba uziemic PE ale nie trzeba połączeń wyrównawczych bo nie ma ani odgromników ani ochrony odgromowej

Uziemiamy PE w RG zawsze ? Trzeba robić połaczenia wyrównawcze, czy tylko jak klient zechce ? Jak dobry elektryk zakańcza swoja robotę - pomiary ? Kto robi odbiór i czy do elektryka nalezy zalatwienie tego odbioru ?

Dziekuje Proszę o pomoc
_________________
Każdy chce być mądry - ale nikt nic nie wie do końca....
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1149
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-03-17, 18:34   

dielektryk napisał/a:
1- nie trzeba żadnych uziemien robić bo już jest w ZK, kabel do RG i po robocie uziom wystarczy do 30Ω?

Uziemienie szyny PEN w ZK jest własnością zakładu energetycznego.
Tylko i wyłącznie.
Ty masz wykonać uziom fundamentowy w obiekcie (Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
Jeżeli już zdarzy się sytuacja, że uziomu fundamentowego nie ma, to pozostaje otok.
To masz wykonać dla instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznej (do ochrony przeciwporażeniowej).
Wymagania te znajdzie kolega w normach PN HD 62305 oraz PN HD 60364 (głównie arkusz 5-54).

dielektryk napisał/a:
2-trzeba uziemic PE ale nie trzeba połączeń wyrównawczych bo nie ma ani odgromników ani ochrony odgromowej

Po pierwsze, co to znaczy, że nie ma?
Nowe obiekty muszą być wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową (w/w rozporządzenie).
Nowe obiekty nie muszą być wyposażone w ochronę odgromową pod warunkiem odpowiedniej analizy ryzyka (zgodnie z w/w normą).
Szyna GSU/GSW powinna być uziemiona. Nieuziemione połączenia wyrównawcze jest szczególnym przypadkiem i raczej należy go unikać w takich sytuacjach. Proszę zapoznać się z wymaganiami normy PN HD 60364-4-41.

dielektryk napisał/a:
Uziemiamy PE w RG zawsze ?

Tak.
dielektryk napisał/a:
Trzeba robić połaczenia wyrównawcze, czy tylko jak klient zechce ?

Tutaj nie do końca decyduje klient.
dielektryk napisał/a:
Jak dobry elektryk zakańcza swoja robotę - pomiary ?

Dopuszczenie instalacji do eksploatacji - pomiary.
dielektryk napisał/a:
Kto robi odbiór i czy do elektryka nalezy zalatwienie tego odbioru ?

Kierownik budowy.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
dielektryk 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Mar 2017
Posty: 2
Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 13-03-17, 20:25   

Bardzo Dziekuje.... Dzieki takim ludziom jak pan mozna profesjonalnie zabrac sie do roboty !
_________________
Każdy chce być mądry - ale nikt nic nie wie do końca....
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group