Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Uprawnienia SEP a fotowoltaika
Autor Wiadomość
macgregorwawa 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Kwi 2017
Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-04-17, 12:38   Uprawnienia SEP a fotowoltaika

Witam serdecznie forumowiczów,

mam kłopot z Inspektorem na budowach mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach < 40kWp.
Twierdzi on, że osobą uprawnioną do podłączania do instalacji elektrycznej w budynku i podpisywania się w zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalcji do OSD jest elektryk owszem z uprawnieniami SEP E, ale z konkretną kategorią - chodzi o pkt. 1 "urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego".

Pytany o podstawę prawną (przeszukałem chyba wszystkie możliwe fora i śladu takich wymagań czy podstaw) mętnie twierdzi, że to opinia zasłyszana bezpośrednio od kogoś w strukturach SEP.

Moim zdaniem pkt. 2 "urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV" w zupełności wystarcza.
Nawet OSD w formularzach zgłoszenia wspominają jedynie o uprawnionych elektrykach z uprawnieniami SEP kat. E, ale bez doprecyzowania, że chodzi o pkt. 1 czy 2.

Jak jest Wasza opinia?
Ew. do kogo zgłosić się o indywidualną interpretacje tego wymogu?

Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam,
Grzegorz
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1067
Skąd: Suwałki
Wysłany: 25-04-17, 13:12   

macgregorwawa napisał/a:
1 "urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego".
dotyczy urządzeń prądotwórczych, czyli generatorów, prądnic i innych zabawek wytwarzających prąd, np. zespołów prądotwórczych.
Pojęcie fotowoltaiki nie mieści się pojęciu "urządzeń prądotwórczych podłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej".
Dla urządzeń pozyskujących energię odnawialną stworzono oddzielne uprawnienia, które miały/mają być wydawane przez UDT, ale idea umiera śmiercią głodową. Moim zdanie duża grupa UB-eków nie ma i nigdy nie będzie w stanie pozyskać takowych uprawnień, stąd zabiegi mające na celu utrącenie pomysłu i wskazywanie na jedynie słuszne uprawnienia budowlane.
Kłopot z inspektorem należy przełożyć na wymagania siwz, jeśli brak zapisu o szczególnych wymaganiach, inspektor musi na piśmie uzasadnić swoje żądanie. Oczywiście na pisemne zapytanie do zamawiającego o podstawę prawną. Zapis "odpowiednie uprawniania" nie może być brany pod uwagę ze względu na zbyt nieprecyzyjne sformułowanie.
_________________
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
macgregorwawa 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Kwi 2017
Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-04-17, 13:57   

Problem w tym, że nie jest to zamówienie z PZP, więc nie ma SIWZ.
Projekt jest komercyjny a Inspektor został zatrudniony z ramienia Zamawiającego.

Umowa z Zamawiającym precyzuje jedynie za co jest odpowiedzialny Inspektor.
"Pomysł" z uprawnieniami jest jego oddolną inicjatywą.

_____________
Pozdrawiam,
Grzegorz
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 26-04-17, 22:03   

Cytat:
dotyczy urządzeń prądotwórczych, czyli generatorów, prądnic i innych zabawek wytwarzających prąd, np. zespołów prądotwórczych.
Pojęcie fotowoltaiki nie mieści się pojęciu "urządzeń prądotwórczych podłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej".

Chyba nie . Reguluje to ;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.
A owe rozporządzenie nie rozróżnia urządzeń. Co nie oznacza że inspektor i tak plecie bzdury.
A tak prywatnie to nasz kolega wszędzie pozakładał temat.
 
     
macgregorwawa 
Uczestnik forum


Dołączył: 25 Kwi 2017
Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-04-17, 10:16   

simcode napisał/a:
A tak prywatnie to nasz kolega wszędzie pozakładał temat.


Bez przesady, że wszędzie. Jeszcze tylko na forum ise.pl
W końcu warto chyba usłyszeć opinie z kilku źródeł, zwłaszcza, że tam się jednak toczy bardziej ożywiona dyskusja w temacie... aczkolwiek konsternacja i zamieszanie w opiniach wypowiadających się w tym temacie jest równie duże.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group