Uziemienie w suchym lesie
Autor Wiadomość
wojciech_pi 
Uczestnik forum


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 10 Mar 2009
Posty: 42
Skąd: Łódź
Wysłany: 18-07-17, 23:48   Uziemienie w suchym lesie

Witam wszystkich, a szczególnie pomiarowców

Mam taki przypadek i pytanie zarazem :
- sucha działka w sosnowym lesie, piach na kilkanaście metrów głębokości
- na owej działce ma powstać drewniany domek letniskowy posadowiony na płycie fundamentowej betonowej grubości ok 20cm z symbolicznym zbrojeniem siatką stalową
- do granicy działki w ZK doprowadzony kabel ziemny 4x 35AL ze słupa linii napowietrznej z leśnej drogi gminnej ok 25m
- wymóg PGE w Warunkach Zasilania - wykonać rozdział PEN na PE i N oraz uziemienie po stronie instalacji odbiorczej <30 om

Na razie została zainstalowana skrzynka odbiorcza zewnętrzna i wbita szpilka do uziomu na głębokość 2,5m , która dała Ru > 2000 om , dalej nie szło (pewnie jakiś głaz ). Wbijanie następnych szpilek obok na nie wiadomo ile metrów inwestorowi się nie uśmiecha (50 zł/szt)
Pozostaje chyba długa bednarka w jak najgłębszym rowku , bo na docelowy uziom fundamentowy na głębokości ok 15 cm w gruncie rodzimym nie za bardzo można będzie liczyć.
Wiem , że wartość rezystancji uziemienia nie jest sednem dla ochrony p-poraż, ale chcąc zainstalować docelowo w tym domku ochronniki przepięciowe wiadomo, że najlepiej byłoby osiągnąć Ru ok 10 om

Czy ktoś miał podobne doświadczenia i może się z nimi podzielić ?

Pozdr
Wojciech
 
     
VOLTROM 
Uczestnik forum


Wiek: 63
Dołączył: 19 Maj 2013
Posty: 25
Skąd: Poznań
Wysłany: 22-05-18, 11:17   

Piasek powiadasz. Jakieś trzy uziomy po 3 metry oddalone o minimum 3 metry. Bez miernik to tylko wróżenie co do ilości uziomów.

Co się tyczy głębokości na jakiej musi być bednarka. Najlepiej aby była poniżej poziomu zamarzania gruntu. Prąd przewodzi brudna(z minerałami)woda w glebie. Jak grunt zamarznie to rezystancja gruntu spada wiec położona 15 cm poniżej powierzchni gruntu da dużo gorszą ochronę niż 80 cm poniżej powierzchni gruntu. Najlepsze PE jest z transformatora. Zależy od prądów zwarciowych transformatora ale na pewno jest poniżej 1 OMA. Dla bezpieczeństwa robi się drugie PE z uziomu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group