Bolce na przedłużkach świecą - w kontaktach nie. |
Autor |
Wiadomość |
Undrgrnd
Uczestnik forum

Dołączył: 27 Wrz 2017 Posty: 1 Skąd: Krk
|
Wysłany: 27-09-17, 10:48 Bolce na przedłużkach świecą - w kontaktach nie.
|
|
|
Hej,
jestem po remoncie i z elektryką nie mam zbyt wiele wspólnego. Instalacja w mieszkaniu zostałą wymieniona w połowie, tzn kuchnia i sypialnia nie były ruszane w przeciwieństwie do reszty.
Po spięciu całości w nowej rozdzielni z nowymi bezpiecznikami na gniazdkach w starych pomieszczeniach w domu mam pewną anomalię:
Sprawdzam kontakty w ścianie - wszystko jest tak jak trzeba. Uziemienie - 0V, 0V, 230V. Podpinam listwę antyprzepięciową do tego samego gniazdka, które przed momentem sprawdziłem i się okazuje, że próbnik przyłożony do każdego bolca z uziemieniem świeci. Po zmierzeniu jest na nim jakieś 5-10V.
Dalej - jeśli kontakt ma dwa bolce (żaden nie świeci na sucho) i podepnędo niego cokolwiek co używa uziemienia, to drugi bolec zaczyna świecić.
Wszystkie urządzenia w domu normalnie działają, ale przykładowo mycie naczyń w zlewie, który mrowi na całej dłoni nie należy do przyjemnych (ani jak podejrzewam - bezpiecznych).
Elektryk twierdzi, że to jest ok, bo jak się dotknie takiego bolca, to on nie kopie, a zeruje się gdzieś na rozdzielni (mogłem nie przekazać jego słów dokładnie).
Jest mi w stanie ktoś powiedzieć czy to jest normalna sytuacja, czy koło normalnej to to nawet nie stało....? Będę bardzo wdzięczny. W międzyczasie szukam jakiegoś alternatywnego, sprawdzonego elektryka... |
|
|
|
 |
b@b@
Uczestnik forum

Pomógł: 29 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 343 Skąd: dolnośląskie
|
Wysłany: 28-09-17, 18:23
|
|
|
Witam.
Może tego "elektryka" tak kopnęło, że nie wie, co mówi.
Instalacja nie nadaje się do użytkowania.
Normalny elektryk powinien bez problemu usunąć błędy.
pozdrawiam |
|
|
|
 |
|