Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przewód elektryczny na zewnątrz
Autor Wiadomość
MarcinB 
Uczestnik forum


Dołączył: 23 Paź 2017
Posty: 4
Skąd: wlkp
Wysłany: 27-10-17, 11:47   Przewód elektryczny na zewnątrz

Witam!
Muszę zamienić stare przewody elektryczne na nowe pomiędzy domem a zabudowaniami gospodarczymi. Stare przewody były aluminiowe bez izolacji w pewnym oddaleniu od siebie. Przewody wisiały na izolatorach. Niestety już się do niczego nie nadają. Zamiast tego chcę poprowadzić przewód ziemny o przekroju 2,5 m2 podwieszony pod linką stalową. Jak najlepiej przymocować taki przewód do linki?
_________________
www.facebook.com/28cali
 
     
zbich70 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 15 Kwi 2012
Posty: 255
Skąd: CBR
Wysłany: 27-10-17, 12:17   Re: Przewód elektryczny na zewnątrz

MarcinB napisał/a:
Zamiast tego chcę poprowadzić przewód ziemny o przekroju 2,5 m2 podwieszony pod linką stalową.

Nie polecam tego rozwiązania.
Jaki konkretnie kabel, żyły jedno- czy wielodrutowe?
Jaka linka nośna, nierdzewka czy powlekana?
Przekrój 2,5mm² jest policzony czy wymyślony?

Tańsze, trwalsze i z zapasem przekroju będzie zastosowanie AsXSn.
 
     
MarcinB 
Uczestnik forum


Dołączył: 23 Paź 2017
Posty: 4
Skąd: wlkp
Wysłany: 27-10-17, 18:20   

Faktycznie koszt kabla napowietrznego jest atrakcyjny, ale jak go później połączyć z miedzianym w pomieszczeniu, normalnie w puszce ? Drugie pytanie jak się wiesza taki kabel?
Jak się ma kabel aluminiowy napowietrzny AsXSn 2x16 do kabla ziemnego 2x 2,5 mm2 ?
_________________
www.facebook.com/28cali
 
     
zbich70 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Dołączył: 15 Kwi 2012
Posty: 255
Skąd: CBR
Wysłany: 28-10-17, 14:42   

Po pierwsze, to sugeruję by zajął się tym elektryk. Po zadanych pytaniach wnioskuję, że to nie jest Twój zawód.
Ale skoro to dział "Uczymy się"....
MarcinB napisał/a:
jak go później połączyć z miedzianym w pomieszczeniu

Przykład
MarcinB napisał/a:
normalnie w puszce ?

Tak, ale większej niż standardowa puszka wtynkowa.
Przykład
MarcinB napisał/a:
Drugie pytanie jak się wiesza taki kabel?

Uchwyt Ensto, hak.
Z haka można zrezygnować i zawiesić na istniejącym nakręcając izolator ponownie.
MarcinB napisał/a:
Jak się ma kabel aluminiowy napowietrzny AsXSn 2x16 do kabla ziemnego 2x 2,5 mm2 ?

Ano tak, że:
1. AsXSn ma żyły wielodrutowe, więc jest trwalszy w wykonaniu napowietrznym (YKY ma żyły jednodrutowe i narażony na drgania i kołysania szybciej zakończy swój żywot),
2. 16mm² Al to minimum dla przewodu PEN (o 2x2,5 zapomnij, przy tym przekroju PE osobno w trzeciej żyle),
3. 16mm² Al to odpowiednik 10mm² Cu - czyli 4x więcej niż 2,5 - a to oznacza większą obciążalność długotrwałą, mniejszy spadek napięcia, mniejsza rezystancja wtrącona w pętlę zwarcia, czyli mniejszy wpływ na skuteczność ochrony p-porażeniowej, większa wytrzymałość mechaniczna (patrz p.1).
4. AsXSn jest przewodem samonośnym, nie wymaga linki nośnej.
 
     
MarcinB 
Uczestnik forum


Dołączył: 23 Paź 2017
Posty: 4
Skąd: wlkp
Wysłany: 29-10-17, 18:47   

Wielkie dzięki za udzielone odpowiedzi. Nie pozostaje mi nic innego jak zamówić odpowiedni kabel.
_________________
www.facebook.com/28cali
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group