Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
złącze głowne a WLZ i tablica rozdzielcza
Autor Wiadomość
dynanometr 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Mar 2011
Posty: 13
Skąd: Lublin
Wysłany: 16-01-18, 11:53   złącze głowne a WLZ i tablica rozdzielcza

Na budynku znajduje się szafka w której niedawno na życzenie klienta ZE podłączył licznik energii elektrycznej. Układ jednofazowy zabezpieczenie przedlicznikowe C25A. Z tego co udało i się dostrzec bez zrywania plomb na listwie zaciskowej za licznikiem, WLZ jest jest wykonany DY 6mm każda żyła oddzielnie w starej rurce bergmanowskiej do tablicy rozdzielczej ( w tablicy wkłady topikowe).
klient zażyczył sobie wykonanie nowej instalacji wraz ze zmianą zabezpieczeń.
Pytanie moje jest następujące
Czy przewód YDYo 3x 6mm wystarczy na WLZ jeśli tak to co z podziałem PEN gdzie wymagany przekrój to 10mm. Czy może puścić 2 przewody , oddzielne każdy DY po 10mm od licznika do tablicy i tam wykonać podział.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-01-18, 17:06   

dynanometr napisał/a:
Czy przewód YDYo 3x 6mm wystarczy na WLZ jeśli tak to co z podziałem PEN gdzie wymagany przekrój to 10mm.

Skoro YDY 3x6... to już nie PEN a PE i N.
dynanometr napisał/a:
Czy może puścić 2 przewody , oddzielne każdy DY po 10mm od licznika do tablicy i tam wykonać podział.

Można, tylko co na to projekt?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
dynanometr 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Mar 2011
Posty: 13
Skąd: Lublin
Wysłany: 17-01-18, 07:40   

projektu niestety nie ma,
z przewodem 2x10 mm jest problem bo praktycznie nikt tym nie handluje muszę jakoś posiłkować się czymś innym. Z 3x6mm trzeba by podział uziemić w złączu, nie wiem czy ZE nie będzie robił wtedy problemu przy plombowaniu licznika,spotkałem się z przypadkami że przyjeżdżali i żółtozielony przewodzik ciach.
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-01-18, 14:00   

dynanometr napisał/a:
projektu niestety nie ma

Dlaczego niestety?
Cytat:
z przewodem 2x10 mm

To nie można dwóch przewodów 1x10?
dynanometr napisał/a:
Z 3x6mm trzeba by podział uziemić w złączu

Nic nie trzeba. Naczytałeś się za dużo opowiadań, że punkt rozdziału musi być uziemiony, nie ma takiego przepisu ani zalecenia normatywnego.
dynanometr napisał/a:
się z przypadkami że przyjeżdżali i żółtozielony przewodzik ciach

Bo rozdziału na liczniku się nie robi.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group