Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
droga pradu zwarciowego w sieci
Autor Wiadomość
bart123 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4
Skąd: z hfhg
  Wysłany: 15-02-18, 15:38   droga pradu zwarciowego w sieci

Witam ,mam pytanie odnosnie tego schematu sieci TT ,mianowicie o droge pradą zwarciowego przy zwarciu na obudowe, dlaczego prad jest tam narysowany jako wracający do zródła zasilania przez uziemiony punkt neutralny trafo a nie upływa tylko do ziemi zamykając sie przez uzienienie ochronne odbiornika i koniec , tak jak tam zaznaczyłem strzałka. Przecież bez tego powrotu tez chyba doszło by do swz

b.png
Plik ściągnięto 31 raz(y) 25,44 KB

 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-02-18, 20:13   

bart123 napisał/a:
dlaczego prad jest tam narysowany jako wracający do zródła zasilania przez uziemiony punkt neutralny trafo a nie upływa tylko do ziemi zamykając sie przez uzienienie ochronne odbiornika i koniec

Dlatego, że aby płynął prąd, obwód musi być zamknięty, a w tym wypadku (biorąc jedynie zwarcie) zamyka się tak:
Transformator - Linie zasilające - odbiornik - ziemia - transformator.

Jak ten prąd wpłynie do ziemi, to gdzie ma z niej "wypływać"?

bart123 napisał/a:
Przecież bez tego powrotu tez chyba doszło by do swz

Jak miałoby do tego dojść?
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
bart123 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4
Skąd: z hfhg
Wysłany: 18-02-18, 13:47   

Przyjmując ze na obudowie przy zwarciu pojawi sie potencjał fazowy a uziemienie ochronne odbiornika będzie na potencjale ziemi (powstanie różnica potencjałów) i popłynie prąd większy niz prąd zadziałania wyłącznika,przy założeniu ze nie ma drogi powrotu czyli punkt neutralny nie jest uziemiony
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 18-02-18, 16:39   

bart123 napisał/a:
Przyjmując ze na obudowie przy zwarciu pojawi sie potencjał fazowy a uziemienie ochronne odbiornika będzie na potencjale ziemi (powstanie różnica potencjałów)

Ty czytaj co piszesz .
Jeśli obudowa jest na" potencjale "ziemi a i zacisk ochronny jest na obudowie bo jest, to mają ten sam" potencjał" - jasne.
 
     
bart123 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 4
Skąd: z hfhg
Wysłany: 18-02-18, 18:51   

Zgadzam sie ze beda mieć ten sam potencjał ale przykładając już faze do potencjału ziemi na której jest obudowa powstanie róznica i popłynie prad który wyzwoli zabezpieczenie pomimo ze punkt neutralny trafo nie będzie uziemiony, czy tak ?
 
     
kozi966 
Aktywny uczestnik forum
inżynier elektryk


Pomógł: 102 razy
Dołączył: 28 Mar 2011
Posty: 1155
Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-18, 19:01   

bart123 napisał/a:
popłynie prad który wyzwoli zabezpieczenie pomimo ze punkt neutralny trafo nie będzie uziemiony

Nie. To jest możliwe przy bardzo rozległej sieci, gdzie istotne znaczenie ma już pojemność doziemna (układ sieci IT). Nie będą to jednak prądy rzędu setek amperów.
W idealnym przypadku nic nie popłynie.
Z czego ma wynikać różnica potencjałów pomiędzy obudową na której znajduje się "faza" a ziemią?
Nie będzie z niczego wynikać gdy punkt neutralny lub gwiazdowy transformatora nie jest uziemiony.
Prądy albo będą znikome albo w ogóle ich nie będzie (biorąc pod uwagę nie-idealność sieci).
Sugeruję zacząć naukę od teorii obwodów: http://zoise.wel.wat.edu....rii_Obwodow.pdf
Potem http://www.fis.agh.edu.pl...wski/EM_cz1.pdf
http://www.fis.agh.edu.pl...wski/EM_cz2.pdf

A dopiero potem zabierać się za rozumienie sposobu przepływu prądu w sieciach.
_________________
Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, przedstaw konkretne argumenty w stosunku do aktualnego tematu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group