Wysłany: 03-02-18, 18:49   Ciekawostka z lat 60-tych

Witam wszystkich forumowiczów,
a szczególnie starszej daty elektryków.

Ową "ciekawostką" jak w temacie jest stara aluminiowa 2-przewodowa instalacja elektryczna mieszkania w bloku 4-piętrowym budowanym w latach 1965-1968 .
Otóż naprawiając niedawno kilka usterek w tym mieszkaniu Babci natknąłem się w puszce jednego z niedziałających gniazdek (pęknięta żyła fazowa) w kuchni na dodatkowy goły (nie izolowany) przewód AL nie podłączony do gniazdka . Jest on wprowadzony po puszki gniazdka niezależnie od zasilającego 2-żyłowego przewodu AL. Gniazdko jest z bolcem ochronnym podpiętym do N (ówczesne zerowanie).
Nie jestem w stanie stwierdzić czy w tamtych czasach (50 lat temu) ten ów goły drut miał pełnić rolę uziemienia i jak zrealizowanego i czy pierwotnie był podłączony do bolca .
A jeśli miał pełnić funkcję uziemienia w gniazdku to jaki był wtedy układ sieci w tym bloku ?
Może ktoś z Was spotkał się z tego typu instalacją ?
Traktujmy to proszę jedynie jako ciekawostkę i proszę nie robić "wycieczek" typu :
- instalacja nie nadaje się do użytkowania
- konieczna wymiana na 3-przewodową
- konieczna ochrona dod. (RCD)
itd
bo to wszytko jest jasne i będę z tym robił porządek jak tylko zrobię pełne oględziny, pomiary i pozyskam informacje z ZE jaki jest aktualny typ sieci po modernizacji pionów w klatkach schodowych zrobiony 3 lata temu

Pozdr
 
     
Mariuszek25 
Uczestnik forum
Mariusz25


Wiek: 33
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 29
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-18, 21:00   

Kiedyś w Otwocku, w domu z lat 60 spotkałem się z podobną sytuacją i tam w każdym gniazdu była taka goła żyła podłączona do puszki (wszystkie były stalowe i miały przymocowaną śrubkę fi6). Przewody szły sobie w ścianach do piwnicy i potem podłączone zostały do bednarki od uziemienia przy rozdzielnicy.
Układ sieci TT
 
     
wojciech_pi 
Uczestnik forum


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 10 Mar 2009
Posty: 42
Skąd: Łódź
Wysłany: 21-02-18, 16:43   

Witam,
wracam do tematu , bo już wiem więcej i chciałbym się podzielić, może komuś się to przyda.
Otóż po modernizacji instalacji 4 lata temu , wprowadzono na klatki schodowe bloku nowe kable 5-cio żyłowe , wymieniono rozdzielnice piętrowe, liczniki itd.
Nowy typ sieci to TN-S. Wykorzystano stary uziom fundamentowy bloku i wprowadzili do WLZ-ów.
Istniejące w puszkach gniazdek w kuchni i łazience stare uziemienie (goły drut) zostało odcięte.
Do mieszkań wprowadzili z rozdzielnicy piętrowej nowy kabel CU 3x4mm kw, założyli 2 eski B10A i B16A oraz RCD (nie podłączone), przewód PE również nie podłączony, bo wew. instalacja dwuprzewodowa AL.
Wobec powyższego jeśli ktoś spotka się z podobną sytuacją i w gniazdkach kuchni/ łazienki będą bolce gniazd podłączone do drutu uziemienia, trzeba koniecznie zrobić pomiary , bo może on "wisieć w powietrzu". Wtedy nie pozostaje nic innego jak od odłączyć i przejść na zerowanie .

Pozdr
WP
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group