Wysłany: 12-10-18, 03:11 Czy wymagany jest pomiar rozdzielnicy
|
|
|
Witam.
W domku jednorodzinnym Inwestor zapłacił Elektrykowi za wykonanie instalacji. Jednym z punktów było wyprowadzenie zasilania 5x4mm2 do pompy ciepła zabezpieczone C25A. Zalecenie producenta pompy.
Elektryk wykonał swoją pracę, dokonał pomiarów, przekazał je kierownikowi budowy, buynek został odebrany.
Teraz do pracy wkracza firma od pomp ciepła. Przewód 5x4 mm2 zasila całą rozdzielnicę główną pompy ciepła. W skład wchodzą między innymi:
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA, 40A
Zabezpieczenie C25 sprężarki
zabezpieczenia B10 obwodów pompy (5 szt.)
Zabezpieczenie C40 silnika pompy ciepła
Stycznik ESC-440
przekaźniki (2szt.)
Programator czasowy
Rozdzielnica zasila elektronikę pompy ciepła, samą pompę ciepła i jest z nią połączona, stanowiąc jedną całość.
Pytanie:
Jeśli z jakiegoś powodu powstanie awaria i na obudowie pompy ciepła będzie napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe nie zadziała bo np jest uszkodzone i Inwestor zostanie porażony prądem i umrze w najgorszym przypadku to:
a) czy i jakie przepisy nakazują wykonanie dla takiej rozdzielnicy pomiarów
b) czy takie pomiary musi, powinien, czy nie musi otrzymać Inwestor.
c) Czy wystarczy iż firma która wykonywała montaż i uruchomienie pompy ciepła ma owe dokumenty w siedzibie firmy i gdy prokurator o takie dokumenty poprosi to firma nawet ich nie mając może je stworzyć w 5 minut i je prokuratorowi przekazać ?
Pozdrawiam |
|
|
|
 |
damdam
Uczestnik forum

Dołączył: 24 Wrz 2017 Posty: 54 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 23-10-18, 07:20
|
|
|
Dopisuję się do pytania, bo też mnie to interesuje. |
|
|
|
 |
topmir
Uczestnik forum topmir

Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Gru 2007 Posty: 97 Skąd: świętokrzyskie
|
Wysłany: 25-10-18, 09:53
|
|
|
Grzegorz_Tarnów napisał/a: | Elektryk wykonał swoją pracę, dokonał pomiarów, przekazał je kierownikowi budowy, buynek został odebrany. |
Praca wykonana zakończona pomiarami - protokoły z pomiarów wraz z oddaniem instalacji do użytku powinny znajdować się u właściciela obiektu
Grzegorz_Tarnów napisał/a: |
Jeśli z jakiegoś powodu powstanie awaria i na obudowie pompy ciepła będzie napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe nie zadziała bo np jest uszkodzone |
Na właścicielu ( zarządcy ) spoczywa obowiązek dokonywania pomiarów w zaleconym okresie a jeśli chodzi o RCD to producent wręcz nakłada obowiązek testowania poprawności działania RCD na użytkowniku instalacji ( stosowna naklejka dołączana z RCD - tak jest w przypadku RCD firmy Eaton. |
|
|
|
 |
Grzegorz_Tarnów
Uczestnik forum

Dołączył: 12 Maj 2007 Posty: 39 Skąd: Tarnów
|
Wysłany: 30-10-18, 06:27
|
|
|
topmir napisał/a: | Praca wykonana zakończona pomiarami - protokoły z pomiarów wraz z oddaniem instalacji do użytku powinny znajdować się u właściciela obiektu |
Byłby Pan uprzejmy podeprzeć stwierdzenie że powinny znajdować się u właściciela jakimś aktem prawnym, normą lub czymś podobnym.
To troszkę inny wątek ale równie ciekawy, bo z mojego doświadczenia to w zależności od nadzoru budowlanego w rejonie (SPRAWDZAJĄ DOKUMENTACJĘ LUB NIE):
Kierownik Budowy często nie wymaga w książce budowy wpisu elektryka z uprawnieniami elektrycznymi budowlanymi, wystarcza mu papier "oświadczenie o sprawnej instalacji" od elektryka który kładł instalację (a do położenia instalacji wystarczają tylko uprawnienia typu E (żeby nie mącić to ten elektryk ma w uprawnieniach E możliwość dokonywania pomiarów bo inaczej to wogóle sobie tego nie wyobrażam)). Kierownik budowy dokonuje z takim oświadczeniem samemu wpisu że instalacja elektryczna jest zakończona, właśnie na podstawie w/w oświadczenia.
Pytanie:
1. Gdzie jest przepis pozwalający Kierownikowi budowy wpisywanie się za Elektryka że instalacja jest sprawna. (Czy rzeczywiście samo oświadczenie bez protokołów pomiarowych wystarczają ?! zgodnie z prawem)
2. Czy wymogiem jest wpis w książce budowy (domek jednorodzinny) elektryka z uprawnieniami elektrycznymi budowlanymi ?
Problem drugi:
topmir napisał/a: | Na właścicielu ( zarządcy ) spoczywa obowiązek dokonywania pomiarów w zaleconym okresie |
Przepraszam ale niby to wszyscy wiedzą, ale czy to jest gdzieś opisane prawem, normą, przepisem.
Producent pompy ciepła, dał dużo dokumentacji, ale nic absolutnie o rozdzielnicy, o jej pomiarach, o testowaniu zabezpieczenia itp. Wydał tylko ogólny dokument, iż instalacja jest sprawna.
Pytanie:
Czy prokurator w w/w przypadku w pierwszej kolejności zapuka do właściciela że nie robił stosownych pomiarów (gdzie to jest opisane w prawie budowlanym) czy do producenta który nie przekazał właścicielowi pomiarów i instrukcji użytkowania rozdzielnicy ?
Proszę opierać się na przepisach, będzie wszystkim prościej rozmawiać. Dziękuję za wyrozumiałość bo problem staje się coraz częstszy ! |
|
|
|
 |
|