Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Materiał styków osprzętu w rozdzielnicy.
Autor Wiadomość
lero 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Lip 2019
Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-07-19, 21:35   Materiał styków osprzętu w rozdzielnicy.

Witam.

Mam 2 pytania:

Pierwsze odnośnie materiału z którego wykonywane są zaciski w osprzęcie rozdzielnicowym (FR, RCD, wyłączniki nadprądowe itp.) a dokładniej chodzi o to czy kabel aluminiowy z WLZ można podpiąć pod takiego FR-a bezpośrednio czy trzeba kombinować z przejściówkami AlCu albo jakimiś złączkami po drodze bo będzie się "gryzło" Przejrzałem kilka kart katalogowych takiego osprzętu, ale nigdzie nie znalazłem z czego są wykonane zaciski.

Drugie.
Jaką max średnicę żyły można podpiąć do takiego sprzętu (FR, RDC itp.)?

Pozdrawiam
 
     
Negatyw
[Usunięty]

Wysłany: 08-07-19, 20:03   

Ad 1. Styki są miedziane (rzadziej ze stopu miedzi) powleczone metalem (lub stopem metali) takim by nie trzeba było dawać żadnych podkładek.
Ad 2. Średnicę możesz przeliczyć z powierzchni przekroju przewodu. Maksymalna powierzchnia przekroju przewodu powinna być w specyfikacji. Podawana jest w mm².
 
     
lero 
Uczestnik forum


Dołączył: 07 Lip 2019
Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-07-19, 22:29   

Dziękuję za odpowiedź i mam jeszcze jedno pytanie. W instalacji domowej, układ sieci TT jakiego FR należało by użyć 3 czy 4 stykowego z rozłączanym przewodem neutralnym?
 
     
Negatyw
[Usunięty]

Wysłany: 09-07-19, 10:26   

Cztero, z rozłączanym przewodem neutralnym, przy czym musi to być rozłącznik rozłączający przewód neutralny jako ostatni i załączający w odwrotnej kolejności, czyli neutralny ma załączyć pierwszy.
 
     
Negatyw
[Usunięty]

Wysłany: 09-07-19, 15:24   

Taki rozłącznik będzie miał oznaczenie 3+N biegunowy.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group