Podłączenie silnika 7,5kW z falownikiem LG iG5A
Autor Wiadomość
brombek 
Uczestnik forum


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 12 Paź 2009
Posty: 52
Skąd: Tyczyn
Wysłany: 10-10-19, 15:28   Podłączenie silnika 7,5kW z falownikiem LG iG5A

Witam.

Mam problem z w/w zestawem
Silnik tabliczka: TYP(3CR132SES/2)
Hz HP kW Volt Amp rpm
50 10 7,5 400Δ 8,95λ/15,5Δ 2940
50 10 7,5 345-415Δ 9,06-9,3/15,7-16,1 2940
Silnik skojarzony w trójkąt.
Zasilanie falownika 3x400V.
Po ok 3 m-c pracy falownik zaczął pokazywać przeciążenie. Na początku prąd wzrastał do 20A i spadał do ok 12A i tak pracowało. Niedawno prąd wzrastał do 30A i po 1 min falownik wyrzuca błąd IOL.
Zastanawia mnie dlaczego napięcie na wejściu falownika wynosi ~3x380V mierzone miernikiem na zakresie 500V, natomiast na wyjściu falownika na owym zakresie jest niemierzalna.Miernik niestety zwykły.
 
     
lineusz 
Uczestnik forum


Wiek: 58
Dołączył: 10 Sie 2018
Posty: 27
Skąd: Śląsk
Wysłany: 08-01-20, 09:07   

I co udało sie?
 
     
maciejnaw 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Kwi 2020
Posty: 3
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 29-04-20, 11:01   

Napięcie na wyjściu falownika zwykłym miernikiem nie można mierzyć bo jest zmienna częstotliwość. Zwykłe multimetry wariują, najlepiej mierzyć wskazówkowym.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group