Proszę o wskazanie normy jeżeli taka istnieje.
Autor Wiadomość
Potus 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Cze 2008
Posty: 2
Skąd: Katowice
Wysłany: 14-04-21, 23:27   Proszę o wskazanie normy jeżeli taka istnieje.

Wydaje mi się, że kilka lat temu ktoś mi pokazywał albo gdzieś czytałem jaki najkrótszy odcinek kabla może być niezabezpieczony na początku tego kabla. Np WLZ (pion) np 5x25mm² w budynku i na piętrze, odpływy, poprzez listwę rozgałęźną, do zabezpieczeń przedlicznikowych np 5x10mm², jeden w prawo i w lewo, . Jeden odcinek w prawo od WLZ 2m, i drugi w lewo 5m. Z tego co kojarzę, ten odcinek w lewo 5m, trzeba zabezpieczyć za listwą rozgałęźną. Jeżeli ktoś zna tą normę to proszę o podanie. Z tego powodu, jak mi się wydaje, Energetyka w warunkach technicznych każe zakładać skrzynki Z1 na słupach przy zejściach do złączy pomiarowych i na budynkach przy wejściach WLZ z sieci napowietrznej do budynku.
 
     
Denki Gishi 
Uczestnik forum


Pomógł: 6 razy
Wiek: 43
Dołączył: 05 Maj 2008
Posty: 88
Skąd: lubelskie / Warszawa
Wysłany: 22-04-21, 12:29   

W nieobowiązujących już PBUE w Zeszycie 10 były podane warunki nieuwzględniania zmniejszonej obciążalności długotrwałej przewodów izolowanych wielożyłowych i kabli umieszczonych w powietrzu (np. ułożenie w kanale, rurze) i kabli układanych w ziemi (np. układanie w przepustach kablowych).
Może to jest trop?
 
     
vmkriss34 
Uczestnik forum


Wiek: 39
Dołączył: 07 Sty 2021
Posty: 6
Skąd: Chełm
Wysłany: 29-08-21, 18:47   

Reguluje to punkt 433.3 (60364)

Pominięcie urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem.

Oraz 432.3 (60363)

Urządzenia zapewniające zabezpieczenie tylko przed prądem zwarciowym.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group