Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej
Autor Wiadomość
Bronco 
Uczestnik forum


Dołączył: 19 Paź 2020
Posty: 2
Skąd: PL
Wysłany: 19-10-20, 19:22   Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej

Dzień dobry,

Rozważam montaż mikroinstalacji fotovoltaicznej na swoim balkonie. Miała by to być instalacja on-grid, 2 panele, mikroinverter, moc całości poniżej 1kW.

Oczywiście przeszukałem fora internetowe pod tym kątem - i natknąłem się na informację, że taką instalację można podłączyć do sieci energetycznej poprzez najbliższe gniazdko sieciowe (bardzo wygodne rozwiązania bo nie trzeba ciągnąć kabla przez całe mieszkanie). I tu moje pytanie - jak to wygląda od strony bezpieczeństwa użytkowania takiego rozwiązania? Czy jest to zgodne z prawem i ze sztuką?
_________________
Pozdrawiam,
Bronco
 
     
Alti 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Paź 2020
Posty: 18
Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-10-20, 14:08   Re: Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej

Bronco napisał/a:
jak to wygląda od strony bezpieczeństwa użytkowania takiego rozwiązania? Czy jest to zgodne z prawem i ze sztuką?


Bardzo ciekawe pytanie. Nie jestem elektrykiem, nie znam odpowiedzi.

Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V, bardzo śmiała koncepcja.
Nawet jak programowo odłączymy napięcie to nie jest to żaden substutut odłącznika izolacyjnego czy równoważność "wyciągnięcia wtyczki odbiornika".

Chciałbym również zobaczyć minę elektryka który rozłącznikiem izolacyjnym odłączy budynek i wsadzi do środka łapę.
 
     
KonradOW 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Kwi 2020
Posty: 49
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 22-10-20, 06:50   

Alti napisał/a:
Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V, bardzo śmiała koncepcja.

We wsi tak podłącza się agregaciki prądotwórcze.
Alti napisał/a:
Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V

Miałbyś pracę wyspową, a to jest niedopuszczalne w onlajnie.
Alti napisał/a:
i wsadzi do środka łapę

Przecież ma sepa onlajna z internetów w 24h. Jego wina. Powinien sprawdzić brak napięcia.
Obecnie wiele osób szuka pracy, więc nie ma problemu. Jutro będzie następny.
Pozdrawiam.
 
     
Bronco 
Uczestnik forum


Dołączył: 19 Paź 2020
Posty: 2
Skąd: PL
Wysłany: 24-10-20, 13:40   Re: Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej

Cytat:
Po odpięciu PE (wyciągniąciu wtyczki) mamy na bolcach 230V, bardzo śmiała koncepcja.
Nawet jak programowo odłączymy napięcie to nie jest to żaden substutut odłącznika izolacyjnego czy równoważność "wyciągnięcia wtyczki odbiornika".

Słuszna uwaga. Nie doprecyzowałem tego w moim poście, ale podłączenie "do gniazdka" miało by być na zasadzie wpięcia się do kabli w gniazdku, a nie poprzez zakończenie instalacji foto wtyczką i włożeniu jej do gniazdka.


Cytat:
Chciałbym również zobaczyć minę elektryka który rozłącznikiem izolacyjnym odłączy budynek i wsadzi do środka łapę.

Ten problem rozwiązuje sam mikroinverter. Mikroinvertery (podobnie jak "normalne" invertery od instalacji solarnych) "on grid" mają zabezpieczenie przed pracą wyspową. Oznacza to, że w momencie zaniku napięcia z sieci, falownik też automatycznie się wyłącza. Innymi słowy nie ma możliwości korzystania z energii solarnej gdy zakład energetyczny wyłączy prąd.
_________________
Pozdrawiam,
Bronco
 
     
Alti 
Uczestnik forum


Dołączył: 01 Paź 2020
Posty: 18
Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-10-20, 11:50   Re: Podłączenie balkonowej instalacji fotovoltaicznej

Bronco napisał/a:
Słuszna uwaga. Nie doprecyzowałem tego w moim poście, ale podłączenie "do gniazdka" miało by być na zasadzie wpięcia się do kabli w gniazdku, a nie poprzez zakończenie instalacji foto wtyczką i włożeniu jej do gniazdka.

Czyli jeśli do tego gniazdka podłączony jest PV i odbiornik to on sobie pozostanie zasilany nawet jak wybije wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicy?


Cytat:
Cytat:
Chciałbym również zobaczyć minę elektryka który rozłącznikiem izolacyjnym odłączy budynek i wsadzi do środka łapę.

Ten problem rozwiązuje sam mikroinverter.

Podejrzewam że jest to rozwiązanie programowe. Czyli jest tam kilka linijek w kodzie:
Kod:
 if(jest sinus) if(około 50Hz); if(słonko) On(); else Off();

Z tą różnicą że po chińsku.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group