Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Wpływ różnicy rezystancji pomiędzy przewodem N i L na RCD
Autor Wiadomość
radek12 
Uczestnik forum


Dołączył: 14 Paź 2021
Posty: 1
Skąd: Bydgoszcz/Londyn
Wysłany: 14-10-21, 14:58   Wpływ różnicy rezystancji pomiędzy przewodem N i L na RCD

Czy RCD będzie się wyzwalał jeśli przewód neutralny będzie miał większą rezystancję (np.kilka puszek rozgałęźnych, a w niej kostka z zaśniedziałym albo skorodowanym złączem na przewodzie neutralnym)? Z prawa Ohma wynikałoby, że prąd wracający z odbiornika do RCD w przewodzie neutralnym będzie miał mniejszą wartość niż prąd dopływający z RCD do odbiornika przewodem fazowym bo zaśniedziały styk kostki będzie działał jak opornik, powodując dodatkową rezystancję a tym samym zmniejszając płynący prąd powrotny z odbiornika do RCD.
 
     
KonradOW 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Kwi 2020
Posty: 49
Skąd: Tarczyn
Wysłany: 15-10-21, 07:26   

radek12 napisał/a:
prąd wracający z odbiornika do RCD

Narysuj schemat i pokaż te prądy wraz z rcd. Wtedy samo Ci się wyjaśni.
pozdrawiam.
 
     
Arek 
Uczestnik forum


Dołączył: 05 Lip 2020
Posty: 48
Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-10-21, 22:53   

Chyba napięcie?

W końcu prąd to, w uproszczeniu, ilość elektronów na sekundę. A skoro tak, to ile weszło tyle musi wyjść. Tych elektronów. Zatem co najwyżej trudniej będzie się tym elektronom przemieszczać przy większym oporze. Widzieli się np. ciepło. Ale koniec końców wszystkie co weszły to wyjdą, bo nie mają dokąd.
Czyli suma prądów wej = suma prądów wyj.

A RCD po to jest by właśnie wyłapać czy gdzieś nie "cieknie" elektronami.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group