Wysłany: 13-04-06, 19:37   Akumulatornie

Witam!

Może ktoś mi pomóć i podpowiedzieć jakie należy wykonywać okresowo pomiary (ochrona od porażeń) w pomieszczeniach akumulatornii??
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 13-04-06, 20:13   

Witam Kolegę Mirka oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Może więcej danych:
1. Jakie napięcie?
2. Jakie pomszczenia?
3. Jakie zastosowane są prostowniki?
4. Co obwody zasilania akumulacyjnego zasilają?
 
 
Mirek
Uczestnik forum


Dołączył: 13 Kwi 2006
Posty: 2
Wysłany: 14-04-06, 08:26   

Szanowny Panie

Chodzi o stacje elektroenergetyczne GPZ - bateria 220V=
- w budynku akumulatorni znajduje się oświetlenie 220 AC
- prostoniki zasilające baterie firmy Medcom itp
- ogrzewanie elektryczne zasilane 220 AC
- oświetlenie awaryjne 220 =

Chodzi o pomiary izolacji i od porażeń dla tych obiektów (częstość i co podlega pomiarom ochrony od porażeń i w jaki sposób

Z góry dziękuję, to są moje pierwsze posty dlatego też w takim znalazły się przypadkowo miejscu, pozdrawiam)
 
 
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 62
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 14-04-06, 12:33   

Witam Kolegę Mirka oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Załączę cytat i rys. z naszej książki „Wytyczne SEP - Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV...”.
Cytat:
Na podstawie podanych rozważań można sformułować następujące wnioski:
1. Aktualnie brak jest w miarę precyzyjnych wymagań dotyczących ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
2. Obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa Prawo Budowlane z 1994r [1].
3. Podane wyżej w tabeli 5.5. zalecenia odnośnie ramowych czasokresów badań eksploatacyjnych jako spełniające wymóg Ustawy Prawo Budowlane a jednocześnie uwzględniające w racjonalny sposób warunki środowiskowe eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą stanowić podstawę do ustalania wymaganych czasokresów badań ochronnych, podawanych w instrukcjach ruchu i eksploatacji oraz w instrukcjach eksploatacji.
4. Obowiązek wykonywania przeglądów, kontroli i pomiarów w odpowiednich czasokresach spada na właściciela lub zarządcę obiektu.
Rozdział 5-ty omawiający przeglądy i badania zawiera 22 strony więc całego rozdziału nie zamieszczę na forum ale myślę, że to co podałem Koledze wystarczy.
Jeżeli nie, to proszę o kolejne pytania.

t_5_7.jpg
Plik ściągnięto 5115 raz(y) 6,33 KB

t_5_5.jpg
Plik ściągnięto 5115 raz(y) 5,19 KB

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group