Instalacje teletechniczna w domku jednorodzinnym
Autor Wiadomość
łukasz2007 
Uczestnik forum


Dołączył: 10 Wrz 2007
Posty: 37
Skąd: Wa-Wa
Wysłany: 09-03-08, 13:21   Instalacje teletechniczna w domku jednorodzinnym

Witam!! Mam nadzieje ze pisze na odp. forum. Wiec mam pytanie potrzebuje zrobic inst.teletech. w domu, i planuje przewody( TV, tel, kom,) ulozyc w peszlu i puscic w podlodze, (na podlodze bedzie wylewka jakies 5-7cm, takze wszystko przykryje) i mam pytanie w zwiazku z tym: 1 czy tak mozna to wykonac, 2 Od jakiego miejsca te kable ciagnac( pewnie trzeba zrobic jakas centalke) Bardzo bede wdzieczny za kazda pomoc i slucham waszych przemyslen na ten temat.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3991
Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-03-08, 13:37   

Witam
Cytat kolegi Poczatkujacy:
Cytat:
potrzebuje zrobic inst.teletech. w domu

Można się sugerować systemem - domNET
patrz tutaj:
http://www.domnet.ccpartn...-podstawowe.pdf
Cytat:
ulozyc w peszlu i puscic w podlodze, (na podlodze bedzie wylewka jakies 5-7cm, takze wszystko przykryje) i mam pytanie w zwiazku z tym: 1 czy tak mozna to wykonac,

Pewnie że można, najwygodniejszy sposób montażu a przewody są mniej narażone na zginanie, odkształcanie fabrycznej struktury i deformacji, które to czynniki mają głównie zasadnicze znaczenie w szybkości i jakości transmisji danych.
 
     
kondensator 
Uczestnik forum


Pomógł: 54 razy
Dołączył: 24 Kwi 2007
Posty: 263
Skąd: maz owieckie
Wysłany: 09-03-08, 22:35   Re: Instalacje teletechniczna w domku jednorodzinnym

Poczatkujacy napisał/a:
potrzebuje zrobic inst.teletech. w domu, i planuje przewody( TV, tel, kom,) ulozyc w peszlu
i puscic w podlodze, (na podlodze bedzie wylewka jakies 5-7cm, takze wszystko przykryje)
i mam pytanie w zwiazku z tym: 1 czy tak mozna to wykonac, 2 Od jakiego miejsca te
kable ciagnac( pewnie trzeba zrobic jakas centalke) Bardzo bede wdzieczny za kazda
pomoc i slucham waszych przemyslen na ten temat.
Nie polecam rurek karbowanych, a także wspólnej instalacji RTV i SAT.
Co do wszystkich instalacji - proponuję poczytać co pisałem o sieci masy budynku,
W sprawie systemu DomNet - pisał Kolega Fussy (=Darom na ise.pl), też nie polecam
takiego wykonania choć z trochę innych przyczyn.
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=7639#7639
O instalacjach antenowych (gł. RTV ale nie tylko) trwałych, bezpiecznych, odpornych
na zakłócenia i nie powodujących zakłóceń, ich elementach - pisałem chyba wystarczająco
dużo, najwięcej na Elektroda.pl, a także Radiopolska.pl, Ise.pl.
Częściowo jest to polinkowane, poszukaj (także przez profil), np.
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=10583#10583
http://new.radiopolska.pl...showtopic=12114
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic955456.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic788389.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic891303.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939000.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic883028.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872529.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic855318.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic828755.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic824765.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic822849.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic819416.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic815631.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802158.html
Kolega Jack słusznie wspomniał o zginaniu przewodów. Przy przechodzeniu pod kątem 90st.
aby zachować min. dal przewodu o śr. ok. 7mm promień zgięcia 10cm trzeba stosować
dwa łuki i odcinek idący po krawędzi wewnętrznej lub zewnętrznej. Przewody zasilające,
mikrofonowe, głośnikowe itp. niby można zgiąć mocniej, ale po co jak można łagodnie ?
Jest to ważne także dla przeciągania przewodów. W wielu przypadkach przeciągnięte na siłę
i lub skręcane osiowo przewody (zwłaszcza koncentryczne lub cienkie) są uszkodzone -
całkowicie lub częściowo. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic814373.html
 
     
fussy 
Aktywny uczestnik forum
Samozwańczy Expert


Pomógł: 121 razy
Dołączył: 19 Sie 2006
Posty: 964
Skąd: łódzkie
Wysłany: 10-03-08, 22:34   

Witam kolegów

Wykonywanie instalacji antenowych to czasami trudny kawałek chleba. Trzeba czasami się nieźle nakombinować, aby uzyskać pożądany efekt. W wielu przypadkach nie wystarczy wpakowanie dodatkowego wzmacniacza, bo któryś kanał śnieży. Efektem tego czesto jest sytuacja, że najśilniejszy kanał przesterowuje odbioernik TV i mamy przekontrastowany obraz, a na innych programach ukazują się charakterystyczne zjawy (przebicia z innych kanałów).

Kolega kondensator podał wiele cennych linków, dzięki którym można się trochę poduczyć tych zawiłości i lepiej opanować tę sztukę. Ja spotkałem w życiu dwóch doświadczonych instalatorów RTV, którzy mieli pod sobą dodatkowo jakieś osiedlówki i potrafili robić czasami rzeczy niemożliwe (przynajmniej dla mnie).


kondensator napisał/a:
Co do wszystkich instalacji - proponuję poczytać co pisałem o sieci masy budynku,
W sprawie systemu DomNet - pisał Kolega Fussy (=Darom na ise.pl), też nie polecam
takiego wykonania choć z trochę innych przyczyn.
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=7639#7639


Moja krytyka sieci "Domnet" wynika z niskiej odporności odgromowej tak oprzewodowanego budynku. A potem są na forum wypowiedzi w stylu: "miałem założoną odgromówkę, SPD, a gdzieś daleko walnęło i takie straty."
Do instalacji należy podchodzić holistycznie (całościowo). Co z tego, że zainstalujemy doskonałe ograniczniki przepięć (które rzeczywiście w miejscu zainstalowania nie będą dopuszczać do zbyt dużych różnic potencjałów), jak same instalacje poprzez swoją topologię będą indukowały duże przepiecia na odbiornikach nawet przy odległym wyładowaniu.
 
     
mike_wwa 
Uczestnik forum


Wiek: 41
Dołączył: 23 Lis 2007
Posty: 3
Skąd: wwa
Wysłany: 20-08-08, 16:13   

Witam

Zgadzam się że lepiej kłaść kable w sztywnych rurkach niż w peszlach (a nuż coś będziemy chcieli kiedyś dociągnąć - tak będzie łatwiej).

Należy jeszcze pamiętać, żeby minimum 5 cm wylewki nad rurkami było. Inaczej może być problem z podłogą (mniejsza wytrzymałość wylewki w miejscach gdzie jest cieńsza).

Pozdrawiam

Michał
_________________
Pozdrawiam

Michał
 
     
pablo_333 
Uczestnik forum


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 16 Cze 2008
Posty: 123
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-08-08, 16:41   

Odradzam skrzynke domnet. Jest ciezko z ukladaniem w niej przewodo jezeli chcesz w róznych miejscach zrobic nd dostem do rtv i masz mnówstow kabli. Nie rób zbyt duzo dniazd przelotowych bo tam jest spadek sygnalu. Trzeba miec odpowiednie mierniki aby ustawic np satelite oraz sprawdizc sydnal na kablu(poziom)
warto poczytać www.dipol.com.pl ablo www.dipol.pl ktorys z tyhc adresow
 
     
kondensator 
Uczestnik forum


Pomógł: 54 razy
Dołączył: 24 Kwi 2007
Posty: 263
Skąd: maz owieckie
Wysłany: 18-05-09, 14:52   

Uzupełnienie linków do informacji o instalacjach antenowych, MATV/CATV, także podzbiorczych od 03-2008 do 11-2008
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic987875.html . CATV+podzbiorcza+internet
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1009519.html MATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1003074.html uziemienie MATV/CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1019017.html CATV+podzbiorcza+internet
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1023015.html j.w.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1024704.html CATV+podzbiorcza
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1027376.html kable, UKF
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1029720.html Odgałęźnik a Rozgałęźnik
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1031141.html zwrotnice, przemiana kanałów
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1045779.html UKF
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1035421.html poziomy sygnałów CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1056929.html MATV białostockie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1016476.html UKF, EMC: zakłócenia od PC/LAN
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1063161.html podzbiorcza MATV/CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1067100.html CATV+podzbiorcza+internet
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1068133.html EMC: zakłócenia z PC itp.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1067011.html MATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1071843.html SPD, LEMP...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1068385.html SPD, LEMP, anteny...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1079771.html MATV, podzbiorcza+CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1078815.html EMC: zakłócenia od PC/LAN
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1088198.html MATV, przeł. źródeł sygn RTV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1087205.html podzbiorcza MATV/CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1101851.html MATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1115164.html uziemienie linii TV, LAN
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1083479.html CATV+podzbiorcza+internet
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1051635.html za silny sygnał CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic998699.html . SPD, LEMP, anteny...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1130365.html podzbiorcza+MATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1146478.html zwrotnica TV/UKF 2x aby 1kabel
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1146465.html dobre kable koncentryczne
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1145585.html UKF
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1148600.html korektor tłumienia kabla
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1146990.html podzbiorcza+MATV/CATV

Uzupełnienie - Niektóre linki do tematów
o instalacjach antenowych i związanych z nimi do 04-2009 (na Elektrodzie od 11-2009)

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic998699.html LEMP, zabezpieczenia inst. anten 24-10-2008
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1055903.html poprawna instalacja stacjonarnego CB (linki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1146465.html dobry kabel koncentryczny RTV, SAT
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1145585.html odbiór UKF z Warszawy - odległość 80km
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1148600.html slope control we wzmacniaczach MATV/CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1148145.html kable koncentryczne, złącza - jakość, wady (linki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1152064.html wzmacniacz a przedwzmacniacz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic822849.html . podzbiorcza instalacja CATV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1157813.html dlaczego nie instalować kabla nie w maszcie
http://www.elektroda.pl/r...5812237#5812237 kabel w PCV 5 lat na dworze...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1166387.html zły odbiór przez "sposoby" - linki do dobrych
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1161553.html antena (np. CB) zysk, sprawność, bezpiecz. (linki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1130365.html podzbiorcza do starej MATV ("Azart")
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1159714.html UKF przyczyny zakł. zewnętrzne i złej instalacji
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1159714.html podzbiorcza, zbyteczne "gniazda abonenckie"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1171514.html kabel 50 ohm
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1168547.html "70V na kablu antenowym" - linki
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1171590.html podzbiorcza - linki
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1176328.html 3 anteny/kierunki UHF, kolizja kanałów - linki
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1183103.html maszt obok budynku - LEMP i inne problemy
http://www.elektroda.pl/r...c482151-30.html anteny zwarte dla DC, uziemienie masztu (linki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic790447.html kable 50ohm zamiast złych RG213 itp.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1197322.html antena i CATV na raz - nie, tylko przełączanie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1193612.html zabezpieczenie przepięciowe MATV (linki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1201573.html podzbiorcza w CATV z internetem
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1201732.html podzbiorcza, zasilanie, spalony PE, separator...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1196955.html 3anteny/kierunki UHF (PL/SK/CZ), kolizja kanałów
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1251764.html przełączniki antenowe, zwrotnice antenowe (linki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1259011.html połączenia anteny z masą, uziemienie, przepisy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1259487.html j.w. + radiotelefony i inne urzadzenia telekomunik.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1267278.html rozbudowany reflektor w antenach Yagi
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1271874.html "uziemianie anten", "komputer kopie"...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1272038.html MATV bez przemiany + jeden kanał z przemianą
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1272754.html większa MATV w okolicach Warszawy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1243644.html antena i CATV - przełączniki antenowe
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1171519.html dobre kable koncentryczne, łączenie (linki)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1182858.html nieszczelna instalacja CATV (ingress, leakage)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1146478.html dwie zwrotnice TV/UKF - czy jest sens
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1292188.html podzbiorcza - poczytał i ładnie policzył
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298117.html MATV + odbiór daleki UKF
http://ixse.pl/forum/view...hp?f=12&t=12224 wyprowadzenie przewodów na dach ( wytnij "x" )
http://ixse.pl/forum/view...hp?f=29&t=13030 fachowe i bezpieczne prowadzenie kabli koncentr.
http://isxe.pl/forum/view...hp?f=29&t=12751 po co w bloku uziemienie/masa (...do 22.02.2009)
http://isxe.pl/forum/view...hp?f=12&t=11597 złe działanie radiolinii na kominie
http://ixse.pl/forum/view...hp?f=12&t=11434 podłączenie SPD - max. oporność a indukcyjność
http://isxe.pl/forum/view...hp?f=12&t=12815 kable na dachu, ochrona odgromowa i od UV
http://ixse.pl/forum/view...hp?f=29&t=12171 zbrojenie jako instalacja odgrom. -warunki, trwałość
http://isxe.pl/forum/view...hp?f=29&t=13030 układanie kabli na dachu, skrzyżow. z inst. odgrom.
http://ixse.pl/forum/view...hp?f=29&t=13030 antenowy "ochronnik" - SPD, jego sens i instalownie
http://forumsep.pl/viewto...?t=114&start=15 układanie i przeciąganie przewodów w rurkach
http://forumsep.pl/viewto...?t=114&start=15 dobre przewody koncentryczne
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2149 praktyczne wykonywanie połączeń wyrównawczych
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2229 automatyczne przełączenie na inna fazę przy awarii
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2428 łączenie uziemień
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=13010#13010 SPD (linki)
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2034 instalacja odgromowa - tak czy nie, SIEĆ MASY BUDYNKU
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=3602 wiedza o SPD - ciekawe linki, j. angielski, b. dużo czytania
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=3916 EMC skutki nieprzestrzegania zasad 300 przykładów (ang)
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=4253 dom jednorodzinny a instalacja odgromowa i nie tylko
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2951 tu jesteś - to właśnie bieżący temat...
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=4693 burza, LEMP, SPD - instalowanie, SIEĆ MASY BUDYNKU
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=4471 CATV z internetem - instacja podzbiorcza (więcej odb.)
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=4897 LEMP a połączenia wyrównawcze w rozległym terenie
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=5123 instalacja odgromowa - jakość osprzętu, wykonywanie
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=4647 dom bez inst odgrom vs inst antenowa, uszkodzenia od LEMP
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=5347 dodatkowe połączenia masy /wyrównawcze/ PE
http://new.radiopolska.pl...topic=10695&hl= dobre przewody koncentryczne
http://new.radiopolska.pl...topic=11643&hl= inst. antenowe, UKF, TV, maszty
http://new.radiopolska.pl...topic=12114&hl= inst. antenowe, UKF w polaryzacji V
http://new.radiopolska.pl...topic=13730&hl= PC+anteny+TV, zaklócenia (linki)
http://new.radiopolska.pl...topic=13924&hl= UKF poprawa selektywności (linki)
http://new.radiopolska.pl...topic=12474&hl= stan inst. antenowej a jakość odbioru
http://new.radiopolska.pl...topic=12123&hl= odbiór TV z Białorusi - wsch. Polska
http://new.radiopolska.pl...howtopic=12657& przyczyny złego odbioru
http://new.radiopolska.pl...topic=13512&hl= zakłócenia, uszk. na własne życzenie
http://new.radiopolska.pl...topic=13512&hl= anteny UKF, montaż w polaryzacji V

Część linków dotyczy ściśle związanych problemów: EMC, SPD, LEMP, instalacji elektrycznych, CATV z internetem - w tym rozdziału od instalacji podzbiorczych RTV w mieszkaniu
 
     
łukasz2007 
Uczestnik forum


Dołączył: 10 Wrz 2007
Posty: 37
Skąd: Wa-Wa
Wysłany: 20-05-09, 18:06   

Dzieki kolego- Kondensator, za uzupelnienie linkow. bede mial co czytac. Pozdrawiam
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group