Podłączenie gniazdka przez pseudo elektryka |
Autor |
Wiadomość |
irmar01
Uczestnik forum irmar01

Wiek: 51 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 61 Skąd: podkarpackie
|
Wysłany: 03-05-08, 11:05 Łazienki w Irlandii
|
|
|
Witam, wracając do osprzetu elektrycznego w łazienkach:
Pracuję kilka lat w Dublinie jako elektryk budowlany (zdradzilem kraj jedynie z powodow finansowych ale czytam forumsep) i chcialbym poinformowac, że w Irlandii obowiazuja przepisy zakazujace instalowania jakichkolwiek urzadzen elektrycznych w lazienkach. Dotyczy to zarowno wylacznikow czy gniaz. Odstepstwem są specjalne lampki nad lustrem w hermetycznych obudowach wylacznikow czy tez sznurkowo-sufitowe wylaczniki do specjalnych hermetycznych urzadzen instalowanych poza zasiegiem reki.
Pragnalbym aby w PL takze obowiazywaly kiedys takie przepisy bezpieczenstwa i jak juz wroce do kraju i bede pracowal jako elekryk to nie bede instalowal osprzepu w lazienkach. Pozdrawiam, Ireneusz |
|
|
|
 |
cerberus
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 84 razy Wiek: 68 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 1491 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 03-05-08, 12:00 Re: Łazienki w Irlandii
|
|
|
irmar01 napisał/a: | Witam, wracając do osprzetu elektrycznego w łazienkach:
Pracuję kilka lat w Dublinie jako elektryk budowlany (zdradzilem kraj jedynie z powodow finansowych ale czytam forumsep) i chcialbym poinformowac, że w Irlandii obowiazuja przepisy zakazujace instalowania jakichkolwiek urzadzen elektrycznych w lazienkach. Dotyczy to zarowno wylacznikow czy gniaz. Odstepstwem są specjalne lampki nad lustrem w hermetycznych obudowach wylacznikow czy tez sznurkowo-sufitowe wylaczniki do specjalnych hermetycznych urzadzen instalowanych poza zasiegiem reki.
Pragnalbym aby w PL takze obowiazywaly kiedys takie przepisy bezpieczenstwa i jak juz wroce do kraju i bede pracowal jako elekryk to nie bede instalowal osprzepu w lazienkach. Pozdrawiam, Ireneusz |
Zginiesz z głodu, nikt cię nie weźmie do roboty.
Cerberus |
_________________ Napięcie 50V wartości skutecznej prądu zmiennego/autor=normy/
To nie jest żart. |
|
|
|
 |
irmar01
Uczestnik forum irmar01

Wiek: 51 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 61 Skąd: podkarpackie
|
Wysłany: 03-05-08, 12:03 hahaha
|
|
|
Mozliwe, czyli radzisz nie wracac? Pozdrawiam Ciebie i cala stolice. Nie poszedles na Plac Defilad? |
|
|
|
 |
cerberus
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 84 razy Wiek: 68 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 1491 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 03-05-08, 12:12
|
|
|
Nie wypowidam sie na temat czy wracać.
Natomiast Polakow nie interesuje bez pieczećnstwo. Moze się nie znają ?
Cerberus |
_________________ Napięcie 50V wartości skutecznej prądu zmiennego/autor=normy/
To nie jest żart. |
|
|
|
 |
jarecki56
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 220 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 1266 Skąd: Lublin
|
Wysłany: 03-05-08, 14:22
|
|
|
irmar01 napisał/a: |
Pragnalbym aby w PL takze obowiazywaly kiedys takie przepisy bezpieczenstwa i jak juz wroce do kraju i bede pracowal jako elekryk to nie bede instalowal osprzepu w lazienkach |
A od czego są przedłużacze?
P.S. Jeśli to nie jest tajemnica państwowa, to powiedz ile funcików można w Irlandii wyciągnąć przy pracach elektrycznych?
Pytam tak tylko, z czystej ciekawości, bo nie zamierzam nigdzie emigrować. |
_________________ Pozdrawiam
jarecki56 |
|
|
|
 |
irmar01
Uczestnik forum irmar01

Wiek: 51 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 61 Skąd: podkarpackie
|
Wysłany: 03-05-08, 15:23 funciaki
|
|
|
W Irlandii obowiazuje Euro, funciaki to w Anglii i Irlandii Pln, jesli o zarobki chodzi w Dublinie to sa "widekli", jak wszedzie, mozna zarobic 10E na godzine a mozna tez 20E. ja mam to szczescie i pracuje u pracodawcy za 15E na godzine. Ponadto otworzylem firme rejestrujac sie w tutejszej SEP (RECI) i w tej sytuacji sa juz wieksze pieniadze, no ale to droga przez meke. Pozdrawiam wszzystkich |
|
|
|
 |
cerberus
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 84 razy Wiek: 68 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 1491 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 03-05-08, 17:01
|
|
|
W Irlandii sa wyższe koszty urzymania.
Ale jest to kraj o znacznie wyższym dochodzie na gloe od Polski, i dlatego ludziom z pensjii tam więcej zostaje.
Cerberus |
_________________ Napięcie 50V wartości skutecznej prądu zmiennego/autor=normy/
To nie jest żart. |
|
|
|
 |
jerzyromanowski
Uczestnik forum jurasek

Pomógł: 3 razy Wiek: 58 Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 26 Skąd: kolobrzeg
|
Wysłany: 04-05-08, 10:43 Re: Łazienki w Irlandii
|
|
|
irmar01 napisał/a: | Witam, wracając do osprzetu elektrycznego w łazienkach:
Pracuję kilka lat w Dublinie jako elektryk budowlany (zdradzilem kraj jedynie z powodow finansowych ale czytam forumsep) i chcialbym poinformowac, że w Irlandii obowiazuja przepisy zakazujace instalowania jakichkolwiek urzadzen elektrycznych w lazienkach. Dotyczy to zarowno wylacznikow czy gniaz. Odstepstwem są specjalne lampki nad lustrem w hermetycznych obudowach wylacznikow czy tez sznurkowo-sufitowe wylaczniki do specjalnych hermetycznych urzadzen instalowanych poza zasiegiem reki.
Pragnalbym aby w PL takze obowiazywaly kiedys takie przepisy bezpieczenstwa i jak juz wroce do kraju i bede pracowal jako elekryk to nie bede instalowal osprzepu w lazienkach. Pozdrawiam, Ireneusz |
irlandczycy łysi są i suszarek do włosów nie używają, a irlandki brzydule lokówek nie znają
chyba komus coś w główce nie sztymuje
pare postów niżej pojawia sie w łazience przedłużacz i irlandzkie bezpieczeństwo szlag trafia
chyba lepiej przygotować przyłacze o obostrzonej ochronie niż zmuszać przecietnego zjadacza chleba do kombinowania
Irku , a co na to szarzy Irlandczycy ? |
|
|
|
 |
cerberus
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 84 razy Wiek: 68 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 1491 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 04-05-08, 17:27 Re: Łazienki w Irlandii
|
|
|
[quote="jerzyromanowski"] irmar01 napisał/a: | Witam, wracając do osprzetu elektrycznego w łazienkach:
Pragnalbym aby w PL takze obowiazywaly kiedys takie przepisy bezpieczenstwa i jak juz |
Kolega jerzmaowski ma rację. Co z tego,że za jazde po pijanemu są w Polsce niezle kary.
Nadal magminnie Polacy siadają za kierownicę.
Moze karaśmierci lub publiczna bezlitosna chłosta by cos pomogła.
Cytat: | pare postów niżej pojawia sie w łazience przedłużacz i irlandzkie bezpieczeństwo szlag trafia |
Nie jest wykluczone,ze irlandsczyca sa po pprostu od nas rozsadniejsi i rozumieją zagrożenie.
Uwagi kolegi jerzmanowskiego w tej kwestii mogą byś nietrafione.
Cerberus |
_________________ Napięcie 50V wartości skutecznej prądu zmiennego/autor=normy/
To nie jest żart. |
|
|
|
 |
irmar01
Uczestnik forum irmar01

Wiek: 51 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 61 Skąd: podkarpackie
|
Wysłany: 04-05-08, 20:25 Irlandczycy
|
|
|
...sa rozsądni i nie użują za "boga" przydłuzacza w lazience. Sa zbyt bogaci aby ryzykowac, po co im przydluzacz, np. golarke mozna kupic na baterie lub bezprzewodowa na 2 godziny pracy, oczywiscie 2 godziny pracy Irlandczyka. Nie trzeba tez dogrzewac lazienki, wszak ogrzewanie dziala niemal caly rok. Bylem tez w Islandii, tam dopiero maja "pierd...." na punkcie bezpieczenstwa. tym ze tam sa 3 fazy, nie jak w Irlandii - jedna |
|
|
|
 |
jerzyromanowski
Uczestnik forum jurasek

Pomógł: 3 razy Wiek: 58 Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 26 Skąd: kolobrzeg
|
Wysłany: 04-05-08, 21:14
|
|
|
opowiadaj dalej tylko bardziej składnie
w Polsce też są 3 fazy |
|
|
|
 |
irmar01
Uczestnik forum irmar01

Wiek: 51 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 61 Skąd: podkarpackie
|
Wysłany: 05-05-08, 11:09 Bezpieczenstwo na wyspach
|
|
|
Zaczne moze od nacisku na bezpieczenstwo w Islandii, bowiem spedzilem tam troche czasu. Pomine walory krajoznawczo - klimatyczne a zajme sie tym czym na tym forum powinienem. Podobnie jak w PL maja 3 fazy, wszystkie trzy sa zabezpieczane podobnie jak w PL, przedlicznikowo, zalicznikowo, przepieciowo, RCD a nastepnie rozgaleziane to jest na obwody, oddzielnie oswietlenie i oddzielnie gniazda. Przydzial mocy jedynie jest wiekszy, najmniejsze "Sy" czy RCD to 63A. Wszystko jest uziemiane, przewod ż-ziel 10 mm kw. instalacja 5 przewodowa. Nie ma miejsca na prowizorki, jak w PL-nie czarujmy sie. Ludzie sa najbogatsi na wiecie (uwazam) i stac ich na bezpieczenstwo. Za ciekawostke podam, ze domow nie dogrzewa sie pradem, poniewaz ogrzeanie w calej Islandii pochodzi z ggeotermalnych zrodel, oczywiscie nieodplatnie, jedyny koszt to wykonanie instalacji, do tego stopnia sa zaawansowani ze juz drogi sie "ruruje" i nie trzeba ich wowczas odsniezac. Prosze sobie cos takiego wyobrazic w PL, a cale Podhale mamy w zrodlach geo...
Jesli chodzi o Irlandie, tutaj tez udalo sie mi zostac elektrykiem budowlanym, z ta roznica, ze tutejsze wladze energetyczne nie uznaly jak dotychczas moich uprawnien (full E+D) i niestety nie moge robic odbiorow instalacji. Za to jestem wykonawca: w budynkach obowiazuje instalacja 3-przewodowa, norma przewiduje 1,5 dla oswietlenia, 2,5 dla gniazd, 6 dla kuchenki i podgrzewacza wody, 16 dla zasilania przedlicznikowego, faza w brazowym a zero w niebieskim, tylko te kolory, PEN oczywiscie jak wszedzie. Standardowo 80A przed licznikiem, 63A zalicznikowo, RCD tylko dla gniazd, ktore nastepnie wchodza w 20A, oswietlenie 10A. Na jeden bezpiecznik max 6 gniazd i 10 punktow swietlnych. Tych zasad nalezy sie trzymac. Oczywiscie PEN jest wszedzie i to 10 mm kw, jest on w kuchni, lazience, w piwnicach, w pomieszczceniu, gdzie grzejemy wode, wychodzi nastepnie na zewnatrz do specjalnej zielonej puszki, gdzie inspektor w kazdej chwili moze spradzic rezystancje. Stosuje sie specjalne klamry do mocowania PENa do rur. Pracuje na Sonelu, kazda praca musi byc zmierzona i protokolem oddana, w PL tylko nowe prace, nowe instalacje, tak przynajmniej pamietam. W budynkach przemyslowych sa 3-fazy i podobne zasady rozdzielania jak w domach mieszkalnych. Narazie tyle |
|
|
|
 |
cerberus
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 84 razy Wiek: 68 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 1491 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 05-05-08, 15:02
|
|
|
Jeżeli zastosujesz PEN s=10mm2 to nie ma potrzby stosowania urządzenia
ochronnego-S-kim Bardzo madrze, PE mniejsza rezystancja od fazy.
A nasi nawet nie wiedza jak działa PE.
Niestety,nasi habilitowani do tego nie dorośli.
Sanadal na etapie "napięcia dotykowego50V wartosci skutecznej pradu przemiennego".
Za to na fizyce dostaje sie palke, a unas taki tekst jest w normach.
Wracając do Islandii - nie wiem czy nielepsze Podhale.
Oni caluy czas spia na wulkanie. jak długo beda spac spokojnie tego nikt nie wie.
Cerberus |
_________________ Napięcie 50V wartości skutecznej prądu zmiennego/autor=normy/
To nie jest żart. |
|
|
|
 |
e-sparks
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 119 razy Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 1073 Skąd: Suwałki
|
Wysłany: 10-05-08, 22:13
|
|
|
irmar01 napisał/a: | Jesli chodzi o Irlandie, tutaj tez udalo sie mi zostac elektrykiem budowlanym, z ta roznica, ze tutejsze wladze energetyczne nie uznaly jak dotychczas moich uprawnien (full E+D) i niestety nie moge robic odbiorow instalacji. Za to jestem wykonawca: w budynkach obowiazuje instalacja 3-przewodowa, norma przewiduje 1,5 dla oswietlenia, 2,5 dla gniazd, 6 dla kuchenki i podgrzewacza wody, | Wydaje mi się, że długo jeszcze pozostaniesz elektrykiem budowlanym i nie będziesz dokonywał "odbiorów" instalacji, ponieważ nie posiadasz elementarnej wiedzy o instalacji elektrycznej, zwłaszcza tej na wyspach. irmar01 napisał/a: | norma przewiduje 1,5 dla oswietlenia, 2,5 dla gniazd, 6 dla kuchenki i podgrzewacza wody, | norma tego nie przewiduje na pewno, tylko tamtejsi elektrycy Ci powiedzieli, że takie przekroje należy stosować, to wszystko. 2.5mm dla gniazd? A co z gniazdami zasilającymi odbiorniki o zwiększonej upływności, takie jak np. komputery? A co z dopuszczalnym spadkiem napięcia na końcu obwodu? irmar01 napisał/a: | Standardowo 80A przed licznikiem, 63A zalicznikowo, RCD tylko dla gniazd, ktore nastepnie wchodza w 20A, oswietlenie 10A. Na jeden bezpiecznik max 6 gniazd i 10 punktow swietlnych. Tych zasad nalezy sie trzymac | To są może zasady, ale nie normy !! Zdaje się, że Irlandia znajdując się w Unii Europejskiej jest zobowiązana do stosowania norm harmonizacyjnych (tak się chyba nazywają), a normy podają ścisłe wymagania co do obliczeń spadków napięć i przekrojów przewodów oraz określają zasady stosowania RCD!! Ponadto do zostania inspektorem będziesz musiał zdać egzamin po angielsku ze znajomości wszystkich przepisów, czego Ci szczerze życzę.
Napisałeś:
"Oczywiscie PEN jest wszedzie i to 10 mm kw, jest on w kuchni, lazience, w piwnicach, w pomieszczceniu, gdzie grzejemy wode, wychodzi nastepnie na zewnatrz ..."
Czy aby napewno to jest PEN, a nie połączenie wyrównawcze? czyli PE?
Pozdrawiam, Wiesław |
|
|
|
 |
cerberus
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 84 razy Wiek: 68 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 1491 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 11-05-08, 07:22
|
|
|
e-sparks napisał/a: | Wydaje mi się, że długo jeszcze pozostaniesz elektrykiem budowlanym i nie będziesz dokonywał "odbiorów" instalacji, ponieważ nie posiadasz elementarnej wiedzy o instalacji elektrycznej, zwłaszcza tej na wyspach. |
Kolego sparks ! Jesteś bardzo naiwny. Normy można spokojnie opanować zwłaszcza, że udaje się to Irlandczykom.
Problem jest głębszy - nazywa się nie dla Psa kiełbasa. Na zachodzie jesteśmy obywatelami 3 -kategorii. Druga kategoria to Hindusi i Muzułmanie ze Zjednoczonego Królestwa.
Dwa razy widziałem historię jedynego porwania samolotu LOT do Szwecji w 1949 roku.
Samolot porwali piloci LOT posiadający licencje na Dakoty i latający na zachód.
Polecieli tam z rodzinami, licząc na to,że zachód na nich czeka z otwartymi ramionami.
Oczywiście żadnej licencji na zachodzie nie dostali, pomimo że ją mieli i pilotowali w/w samoloty. Musieli pracować w fabryce jak robotnicy.
Musieli pojechać do Kanady, bo w Szwecji nie dało się żyć.
W Kanadzie prawniczka, żona pilota musiała myć okna. Wrociłąby do PRL na skrzydlach,
ale tutaj droga dla zdrajców była zamknięta.
Wypadła z okna podczas mycia okien. Dopiero 2 pokolenie ich dzieci było akceptowane.
Był z nimi wywiad.
Miałem dziadka w USA. W USA Polacy musieli zmieniać nazwiska - np. z Bojanowski na Bogan. Bo byli nie akceptowani. Dziadek maił firmę, był tam 70 lat.
W innej formie mówili do niego - ty Polak. Więc poszedł do szefa i kazał wyrzucić faceta z pracy - jednak nie zmienia to faktu braku akceptacji.
Gdzie są dziś obozy pracy - w rzekomo zacofanej Rosji - nie ,nie.
We Włoszech, w Szwecji. A przodująca firma w wyzysku i niewolniczej pracy jest Biedronka. Skąd - z Portugalii.
Kolego sparks - niestety, to smutna prawda.
I żadna gadanina Nowaka Jeziorańskiego z Wolnej Europy tego nie zmieni.
Ja słuchałem 30 lat tej stacji. I słuchałem tych bajek jak dobry i postępowy jest zachód.
I dałem się nabrać jak inni.
dziś dzięki UE parę procent się zmieniło. Ale nadal Pies kiełbasy nie dostanie.
Kuzyn po 2 fakultetach jeździ wózkiem w Irlandii.
Cerberus |
_________________ Napięcie 50V wartości skutecznej prądu zmiennego/autor=normy/
To nie jest żart. |