Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Jack
17-04-11, 14:06
Sprzęt BHP w stacji trafo
Autor Wiadomość
sebasti15 
Uczestnik forum


Dołączył: 19 Sty 2009
Posty: 1
Skąd: rozprza
Wysłany: 19-01-09, 19:53   Sprzęt BHP w stacji trafo

witam kolegów po fachu. Potrzebuję jakąś normę, w jaki sprzęt powinna wyposażona być abonencka stacja trafo. Z góry dzięki za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 19-01-09, 21:05, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Członek zwyczajny 
Moderator

Pomógł: 126 razy
Dołączył: 17 Wrz 2005
Posty: 651
Wysłany: 20-01-09, 20:29   

Witam

Przepisu prawnego czy normy określającej ilość i rodzaj sprzętu ochronnego nie było i nie ma. Rodzaj i ilość sprzętu określana była w instrukcjach eksploatacji, zależnie od organizacji pracy przy eksploatacji. Np. brygada obsługuje wiele takich stacji i ma co potrzeba ze sobą.

Pozdrawiam
_________________
Członek zwyczajny
 
     
Grossus 
Uczestnik forum


Dołączył: 31 Sie 2012
Posty: 8
Skąd: Poznań
Wysłany: 31-08-12, 13:00   

Witam, nieco odkopuję temat, by nie zaśmiecać forum.

Szczegółowa instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej (stacja wnętrzowa, dwa trafo 630kVA rozdzielnica SN, nN) z roku 1974 mówi, że wyposażenie stacji w sprzęt ochronny powinno być następujące:

W rozdzielni 15 kV winien znajdować się następujący sprzęt ochronny:
1. wskaźnik wysokiego napięcia 15kV - 1 szt.
2. drążek izolujący - manipulacyjny 15kV - 1 szt.
...
6. rękawice dielektryczne - 1 para
7. okulary ochronne - 1 para

W rozdzielni nN natomiast:
1. rękawice dielektryczne - 1 para
2. kalosze lub półbuty dielektryczne - 1 para
3. okulary ochronne - 1 szt.
4. uchwyt do bezpieczników - 1 szt.

Teraz mam pytanie czy cały czas pomimo tylu lat i zmian przepisów obowiązuje ta instrukcja, i czy ten sprzęt musi dalej znajdować się na wyposażeniu stacji? Wiadome jest, ze ekipa która przyjeżdża konserwować czy robić jakieś roboty/remonty/badania będzie wyposażona w odpowiedni sprzęt ochronny. Dlatego zastanawiam się, czy to wszystko musi znajdować się w stacji? Niestety są to jakieś koszty i trzeba pamiętać o terminach ważności danego sprzętu.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 31-08-12, 16:44   

Wcześniej Moderator pisał że nie ma przepisów o obowiązku wyposażenia w ten sprzęt i tak zostaje ,natomiast należy zapytać czy te ekipy co przyjeżdżają mają odpowiedni sprzęt .W zakładzie gdzie pracuję jest taka zasada że rozdzielnie bez stałej obsługi nie mają tego wszystkiego sprzętu i jest to zapisane w instrukcji .
 
     
bierek_ 
Uczestnik forum
technik elektronik


Wiek: 31
Dołączył: 30 Gru 2010
Posty: 19
Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 12-12-12, 17:32   

Przydały by się jeszcze uziemiacze...
 
 
     
asmp 
Uczestnik forum


Wiek: 39
Dołączył: 28 Lip 2017
Posty: 46
Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-02-18, 13:44   

Czy oprócz:

- rękawice ochronne;
- mata izolacyjna w rozdzielni;
- nakładki na buty gumowe;

Dołożylibyście coś jeszcze do wyposażenia stacji transformatorowej?
 
     
damdam 
Uczestnik forum


Dołączył: 24 Wrz 2017
Posty: 31
Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-02-18, 14:20   

Zwykle jest tak, ze wyposażenie wynika wprost z instrukcji obsługi, specyfikacji stacji transformatorowej.

Dorzuciłbym jeszcze od siebie chwytaki manewrowe, gaśnice, chodnik elektroizolacyjny, rękawice elektroizolacyjne, przenośne uziemiacze czy drążki izolacyjne, które są wykonane w taki sposób, aby nie przewodziły napięcia.
 
     
simcode 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 91 razy
Dołączył: 17 Sty 2011
Posty: 1495
Skąd: śląsk
Wysłany: 08-02-18, 18:22   

Koledzy tylko po co, żeby tylko było ? Ani autor ani kolega Asmp nie pisze co to za stacja, typ jest ważny .
 
     
asmp 
Uczestnik forum


Wiek: 39
Dołączył: 28 Lip 2017
Posty: 46
Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-02-18, 13:23   

W sumie tutaj dość jasno to opisali: http://www.elektro.info.p...ansformatorowej

Tutaj też znalazłem: https://www.egsystem-skle...owej-c-303.html
Tylko docelowe wyposażenie rzeczywiście zależy od specyfikacji stacji.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group