Pomiary rezystancji izolacji obwodów oświetlenia
Autor Wiadomość
grzegorz22 
Uczestnik forum


Pomógł: 15 razy
Wiek: 50
Dołączył: 29 Wrz 2006
Posty: 159
Skąd: Kraków
  Wysłany: 30-09-06, 10:56   Pomiary rezystancji izolacji obwodów oświetlenia

Chciałbym zapytać Kolegów pomiarowców jak w praktyce rozwiązać problem wykręcania (zdejmowania) źródeł światła przy pomiarach rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych.

Problem dotyczy wysokich pomieszczeń (hal), gdzie dostęp do opraw możliwy jest tylko przy użyciu np. zwyżki - bardzo drogiej w wynajęciu, a co za tym idzie nierzadko "przemeblowanie" wnętrza.
W mojej pracy obowiązują coroczne czasokresy pomiarów, lecz tak częste wynajęcie zwyżki nie wchodzi w grę, ze względu na wysokie koszty.

Proszę o poradę praktyczną, a nie teoretyzowanie.
_________________
Pozdrawiam
grzegorz22
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-09-06, 12:33   

Witam
Cytat:
Chciałbym zapytać Kolegów pomiarowców jak w praktyce rozwiązać problem wykręcania (zdejmowania) źródeł światła przy pomiarach rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych.
Prawidłowe pomiary obwodów oświetlenia powinny przebiegać przy:
- załączonych wyłącznikach obwodów oświetleniowych
- odłączonych źródłach światła we wszystkich oprawach oświetleniowych
Jest też inna metoda praktykowana przez pomiarowców przy oprawach z lampami wyładowczymi oczywiście w układzie z przewodem ochronnym
- odłączyć przewody L i N obwodu oświetleniowego w rozdzielni i je zewrzeć ze sobą
- wykonać pomiar izolacji między zwartymi L i N a przewodem PE
 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 64
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 21-10-06, 20:16   

Witam Kolegę Jacka (Jack) oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Jack napisał/a:
Jest też inna metoda praktykowana przez pomiarowców przy oprawach z lampami wyładowczymi oczywiście w układzie z przewodem ochronnym
- odłączyć przewody L i N obwodu oświetleniowego w rozdzielni i je zewrzeć ze sobą
- wykonać pomiar izolacji między zwartymi L i N a przewodem PE
Owszem niektórzy tak robią. Proszę jednak pamiętać, że pomiar rezystancji przewodów poza sprawdzeniem ochrony p. porażeniowej, pośrednio sprawdza ochronę p. pożarową. Zła izolacja między żyłami L i N może być powodem nagrzewania się przewodów lub iskrzenia co może być przyczyną pożaru.
grzegorz22 napisał/a:
W mojej pracy obowiązują coroczne czasokresy pomiarów, lecz tak częste wynajęcie zwyżki nie wchodzi w grę, ze względu na wysokie koszty.
Czasokres wykonywania pomiarów ma być nie mniejszy niż co 5 lat. W zależności od pomieszczeń czas ten może być dużo krótszy. Dokładne czasokresy powinny być określone w instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego (i tym przypadku hal). Przypuszczam, że czasokres pomiarów samych opraw można przedłużyć (zapisem w instr. eksploat.) do 3,4 lub 5 lat.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group