Wybór czasu zadziałania w programie Sonel PE3
Autor Wiadomość
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 22-01-10, 10:59   Wybór czasu zadziałania w programie Sonel PE3

Witam
Bawiąc się ostatnio programem Sonel PE zauważyłem że gdy się wypisuję protokół ze badania ochrony przed porażeniem w momencie wyboru zabezpieczenia mamy możliwość wybrania czasu zadziałania. Jaki czas powinniśmy wybrać i w zależności od czego ?
 
     
harry5 
Uczestnik forum


Pomógł: 22 razy
Dołączył: 06 Mar 2008
Posty: 169
Skąd: Ludź
Wysłany: 22-01-10, 12:30   

W skrócie to można odpowiedzieć -Od 0,2 do 5s w zależności od [color=red]warónków[/color] środowiskowych, rodzaju instalacji ,techniki połączenia .
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 22-01-10, 12:35, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 22-01-10, 12:43   

harry5 napisał/a:
W skrócie to można odpowiedzieć -Od 0,2 do 5s w zależności od warónków środowiskowych, rodzaju instalacji ,techniki połączenia .
Pozdrawiam


A można by tak bardziej szczegółowo co kiedy i jak ?
 
     
harry5 
Uczestnik forum


Pomógł: 22 razy
Dołączył: 06 Mar 2008
Posty: 169
Skąd: Ludź
Wysłany: 22-01-10, 15:20   

Nie to ,że mi się nie chce ,ale szczegółowo to najlepiej sobie kupić jakąś książkę na temat pomiarów [najlepiej jakieś najświeższe wydanie ] i poczytać Tego naprawdę tak w skrócie to się nie da wytłumaczyć
Pozdrawiam
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 22-01-10, 20:31   

harry5 napisał/a:
najlepiej sobie kupić jakąś książkę na temat pomiarów
Odradzam, żadna książka obecnie dostępna nie nadąża za zmianami w normach, szczególnie za dokumentami harmonizacyjnymi PN-HD.

Jedyna słuszna rada, to zapoznaj się z PN-HD 60364 arkusz 4, dotyczący ochrony przeciwporażeniowej. Tam jest wszystko, nawet warónki...
Wiesław
   
     
harry5 
Uczestnik forum


Pomógł: 22 razy
Dołączył: 06 Mar 2008
Posty: 169
Skąd: Ludź
Wysłany: 23-01-10, 11:48   

Kolega jak widać dał jeszcze lepszą radę ,choć książka też nie zaszkodzi . W łatwiejszy sposób pozwoli zrozumieć problem tego zagadnienia z którym na obecnym etapie najprawdopodobniej masz problem .

Pozdrawiam
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 23-01-10, 13:43   

fido napisał/a:
Jaki czas powinniśmy wybrać i w zależności od czego ?

łazienka, kuchnia 0,2 s
pokoje i przedpokój 0,4 s
rozdzielnice 5 s

książka i nowa norma PN-HD 60364 -6 jak najbardziej wskazana a zmiany przepisów śledzić na bieżąco
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 23-01-10, 19:32   

Z tą łazienką i kuchnią to się nie zgodzę, tam są normalne warunki jak w całym mieszkaniu. Jeśli kuchnia, to nie w mieszkaniu, lub domu, ale w przedszkolu już tak. Tak samo z łazienką: ta na basenie tak, ta w domu nie.
Ogólnie norma mówi o 0,4 sekundy dla obwodów odbiorczych zabezpieczonych do 32 amper i 5 sekundach powyżej tej granicy oraz obwodach rozdzielczych/dystrybucyjnych (oczywiście dla instalacji TN). 0,2 sekundy to np. obiekty z arkusza nr 7 normy PN-HD 60364, a łazienka i kuchnia domowa nie są tam uwzględnione.
Pozdrawiam, Wiesław
   
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 24-01-10, 13:42   

Cytat:
Z tą łazienką i kuchnią to się nie zgodzę
ma kolega prawo się nie zgadzać bowiem w punkcie 413.1.3.3 normy podaje się czas 0,4 s dla napięcia 230 V. Natomiast 0,2 s to pozostałość po starych przepisach sprzed 1993 roku (Dz.U. nr 81 poz 473 z 1990 r), gdzie należało uwzględniać warunki środowiskowe. Dlatego czas ten stosuje się w zależności od wieku instalacji. Dla instalacji współczesnej, zabezpieczonej wyłacznikami czas ten jest nieistotny (0,2 czy 0,4s)bowiem przyjmuje się 5xIn i przy tym prądzie wyłącznik powinien wyłączyć w czasie 0,1 s, zgodnie z danymi producentów.
 
     
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 28-01-10, 18:31   

Jaką książkę byście polecali i gdzie można poczytać w/w normę bo zakup podejrzewam jest drogi
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 28-01-10, 23:42   

fido napisał/a:
jest drogi
117 zł Jakąś Orlika zależy do czego potrzebna zacznij od tego http://www.sep.com.pl/opr...omiarow2007.zip
 
     
fido 
Uczestnik forum


Dołączył: 27 Lut 2007
Posty: 58
Skąd: xxx
Wysłany: 29-01-10, 19:05   

scat napisał/a:
fido napisał/a:
jest drogi
117 zł Jakąś Orlika zależy do czego potrzebna zacznij od tego http://www.sep.com.pl/opr...omiarow2007.zip


Czy te opracowanie są nadal aktualne bo data jest 2007
 
     
scat 
Aktywny uczestnik forum


Pomógł: 117 razy
Dołączył: 26 Lut 2009
Posty: 1425
Skąd: Polska
Wysłany: 29-01-10, 19:17   

na pewno coś się zmieniło ale na początek wystarczy
 
     
Duradek 
Uczestnik forum


Dołączył: 17 Mar 2010
Posty: 1
Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-03-10, 16:11   

mógłb mi pan przesłać program sonel pe
 
     
e-sparks 
Aktywny uczestnik forum



Pomógł: 119 razy
Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1073
Skąd: Suwałki
Wysłany: 25-03-10, 20:07   

Cytat:
mógłb mi pan przesłać program sonel pe
Jeśli to do mnie, to mógłbym, za jakieś 650 polskich złotych, a za darmo to najwyżej....

Wiesław
   
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group