Pomiary posadzek/wykładzin przewodzących. |
Autor |
Wiadomość |
dr_mateusz
Uczestnik forum

Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 4 Skąd: krosno
|
Wysłany: 10-11-06, 22:39 Pomiary posadzek/wykładzin przewodzących.
|
|
|
Jak dokonać pomiaru posadzek/wykładzin przewodzących(oporność skrośna)? |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2341 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 11-11-06, 11:02
|
|
|
Witam.
Proszę jeszcze raz postawić pytanie, tylko dokładniej. Jakie to posadzki, gdzie, o jakie pomiary chodzi, und so weiter.
Bo jeśli chodzi o materiały przewodzące, to chyba mierzymy przewodność, lub jej odwrotność. Wystarczy omomierz. Byle dokładny. |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
Członek zwyczajny
Moderator
Pomógł: 126 razy Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 651
|
Wysłany: 11-11-06, 12:08 Re: Pomiary posadzek/wykładzin przewodzących.
|
|
|
Witam Koleżanki i Kolegów na Forum
dr_mateusz napisał/a: | Jak dokonać pomiaru posadzek/wykładzin przewodzących(oporność skrośna)? |
Po pierwsze trzeba mieć wiedzę:
PN-EN 61340-2-3:2002
Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Liczba stron: 22 (cena: 40,70 zł)
Po drugie - trzeba mieć oprzyrządowanie specjalistyczne - jest opisane w w/w normie
Po trzecie - trzeba mieć doświadczenie przy tego typu pomiarach.
Pozdrawiam |
_________________ Członek zwyczajny |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3992 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 11-11-06, 12:37
|
|
|
Witam
Zazwyczaj producenci wykładzin podają w swoich katalogach, czy ich wyrób spełnia wymagania odpowiednich norm w przypadku oporności skrośnej, co kwalifikuje materiał do uznania jako:
- odporny na gromadzenie ładunków elektrostatycznych
- bądź nie odporny |
|
|
|
 |
dr_mateusz
Uczestnik forum

Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 4 Skąd: krosno
|
Wysłany: 11-11-06, 13:45
|
|
|
Jest to posadzka antystatyczna na która położona jest wykładzina SPECJAL PLUS A firmy Gamrat . Posadzka została wykonana dla pracowni komputerowej. Badanie pomiarowe dotyczy odporności skrośnej. Proszę o dokładny opis wykonania pomiarów.
Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi. |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3992 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 11-11-06, 14:06
|
|
|
Witam
A dla inwestora nie wystarczy certyfikat ITB wyrobu załączony do rachunku za wykonaną pracę.
Dlaczego kolega dr_mateusz upiera się do sprawdzania nowego wyrobu?
Jeśli już tak to tylko norma podana przez kolegę Członek zwyczajny, ale nie będzie to takie proste. |
|
|
|
 |
grzegorz22
Uczestnik forum

Pomógł: 15 razy Wiek: 48 Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 159 Skąd: Kraków
|
|
|
|
 |
Członek zwyczajny
Moderator
Pomógł: 126 razy Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 651
|
|
|
|
 |
dr_mateusz
Uczestnik forum

Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 4 Skąd: krosno
|
Wysłany: 11-11-06, 17:15
|
|
|
Witam.
Chciałem podziękowac wszystkim za udzielenie informacji na ten temat. Temat został już wyczerpany i wiecej informacji można uzyskać tylko w normach. Członek zwyczajny udzielił wspaniałej odpowiedzi za co bardzo dziekuje!!
Pozdrawiam. |
|
|
|
 |
ŚP KSKRAK_Krystyn
Aktywny uczestnik forum

Wiek: 62 Dołączył: 27 Maj 2005 Posty: 1585 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 11-11-06, 22:04
|
|
|
Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Tak z ciekawości zapytam autora wątku, kto i dlaczego zlecił takie pomiary?
Tak, jak opisał to Kolega „Członek zwyczajny” nie jest to takie proste.
W tym przypadku, czyli w pracowni komputerowej, wg mnie wystarczyłyby pomiary rezystancji podłóg na zasadzie jak wykonuje się to w obiektach medycznych. |
|
|
|
 |
dr_mateusz
Uczestnik forum

Dołączył: 10 Lis 2006 Posty: 4 Skąd: krosno
|
Wysłany: 12-11-06, 14:27
|
|
|
Pomiary zleciła firma zajmująca sie wykonywaniem podłogi, ponieważ inwestorowi potrzebny jest papier na to, że wszystko jest wporzątku zamontowane.
A jesli ktoś moze jeszcze przedstawić jakie są różnice wykonywania pomiarów w obiektach medycznych, a tych co zostały opisane, bo ja różnicy nie dostrzegam!! |
|
|
|
 |
ŚP KSKRAK_Krystyn
Aktywny uczestnik forum

Wiek: 62 Dołączył: 27 Maj 2005 Posty: 1585 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 13-11-06, 21:58
|
|
|
Witam Kolegę „dr_mateusz” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
dr_mateusz napisał/a: | Jak dokonać pomiaru posadzek/wykładzin przewodzących(oporność skrośna)? |
dr_mateusz napisał/a: | A jesli ktoś moze jeszcze przedstawić jakie są różnice wykonywania pomiarów w obiektach medycznych, a tych co zostały opisane, bo ja różnicy nie dostrzegam!! | Jeżeli Kolega nie dostrzega różnic, to nie wiem jak ktoś jeszcze będzie mógł pomóc.
Dla mnie podstawową różnicą jest nazwa, nie, jak Kolega określił oporność lecz rezystywność i rezystancja.
Pomiary rezystywności różnią się od pomiarów rezystancji.
Pomiary rezystywności śkrośnej i powierzchniowej dotyczą samego produktu (np. wykładziny) a Koledze są potrzebne pomiary rezystancji podłogi po jej ułożeniu.
W tym przypadku możemy zastosować pomiary rezystancji podłóg izolowanych lub półprzewodzących. |
|
|
|
 |
Piotrek69g
Uczestnik forum Piotrek69g

Dołączył: 28 Sie 2017 Posty: 1 Skąd: Łódź
|
Wysłany: 28-08-17, 19:03
|
|
|
Witam Wszystkich
Jestem początkującym elektrykiem i mam wykonać pomiary rezystacji podłogi elektrostatycznej na stacji redukcyjnej gazu. Zakład kupił miernik jednak co wyników pomiarów i kryterium nie otrzymałem żadnych wytycznych. Podłogi są betonowe , stalowe malowane, i żywiczne. Co z tym fantem zrobić jak żywiczne mają kilka GOhm a inne beton np od 470 kOhm do 5 MOhm stalowe malowane tylko kilka Kohm |
_________________ Piotrek69g |
|
|
|
 |
|