Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Instalacja odgromowa a przewody elektryczne!!!
Autor Wiadomość
adik82tg 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Kwi 2010
Posty: 3
Skąd: Tarnowskie Gory
Wysłany: 27-08-10, 06:21   Instalacja odgromowa a przewody elektryczne!!!

Mam pytanie będę miał robioną instalację odgromową.
Na dachu znajdują się przewody zasilające świetliki.
Jaka powinna być odległość przewodu elektrycznego ( w korycie ) od instalacji odgromowej?
 
     
Gacek56 
Uczestnik forum


Dołączył: 29 Paź 2010
Posty: 3
Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-11-10, 09:33   

Witam
Ostatnio pytałem o coś podobnego:
TEMAT

Z tego co znalazłem to:
Należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m (PN-86/E-05003/01) pomiędzy uziomem a kablami elektroenergetycznymi. Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10 W dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do:
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i kabli telekomunikacyjnych,
- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Jeżeli ktoś znajdzie coś ciekawszego to też chciałbym wiedzieć:)
 
     
MT 
Uczestnik forum


Dołączył: 30 Cze 2009
Posty: 10
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 02-11-10, 17:59   

To o czym napisałeś dotyczy kabla zasilającego i ułożonego w ziemi i odległości od uziomu. To czego adik82tg szuka, nazywa się odstępem iskrobezpiecznym. Minimalna jego wartość to:
s=k(i)*k(c)*l/k(m)

gdzie:
k(i) - współczynnik związany z klasą urządzenia piorunochronnego (I: 0,08; II: 0,06; III i IV: 0,04);
k(c) - współczynnik związany z rozpływem prądu w obiekcie - patrz niżej;
k(m) - współczynnik związany z materiałem pomiędzy dwoma przewodami (powietrze: 1)
l – najkrótsza odległość, mierzona wzdłuż zwodów i przewodów odprowadzających, od punktu rozpatrywanego do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego [m];

k(c)=1/2n+0,1+0,2*pierwiastek sześcienny z (c/h)
n – ilość przewodów odprowadzających;
c – największa odległość między przewodami odprowadzającymi [m];
h – długość przewodu odprowadzającego [m].

Tyle przynajmniej PN-EN 62305-.... e zapomniałem w którym arkuszu to jest. Chyba w 3.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group