Strona Główna Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
3 Małe pytanka
Autor Wiadomość
Wojoku 
Uczestnik forum
Lord von Tytka


Wiek: 32
Dołączył: 07 Gru 2006
Posty: 2
Skąd: Bytom
  Wysłany: 07-12-06, 21:11   3 Małe pytanka

Mam problem z tymi pytaniami i czy mogli byscie mi na nie odpowiedziec szybko i zwiezle :-) z gory dziekuje

1. Czy sa Róznicowki (Wylaczniki róznicowo pradowe) (RDC), ktore pracuja na pradzie stalym
jesli sa to dlaczego
jesli nie to dalczego
czy uklad prostownika np. prostownik 2 glowicowy można zabespieczyc RDC

2. Do czego słuzy S 191 i D 16

3. Przepis mówi, że bezpiecznika niewolno stosowac od strony przewodu N. wiec kiedy nalezy go zastosować
 
 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 63
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 08-12-06, 11:28   

Witam Kolegę „Wojoku” oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Ad.1. Typowy RCD posiada pierścień Ferantiego czyli transformator. Jak wiemy transformatory działają na prąd przemienny więc nie ma RCD na prąd stały. Zapewne są inne urządzenia elektroniczne dla spełniania takiej funkcji lecz ja nie znam.
Ad.2. S 191 D 16 jest to wyłącznik nadmiarowoprądowy o charakterystyce t-I „D” czyli 10-20 In = 160-320 A.
Ad.3. Pytanie trochę nie jasne ale przypuszczam, że chodzi o rozłączanie N. Przewód N może być rozłączany pod warunkiem, że wcześniej lub w tym samym czasie nastąpi rozłączenie przewodu(ów) fazowego(ych). W przypadku wyłączników p. pożarowych przewód N powinien być rozłączany.
 
     
Wojoku 
Uczestnik forum
Lord von Tytka


Wiek: 32
Dołączył: 07 Gru 2006
Posty: 2
Skąd: Bytom
Wysłany: 08-12-06, 14:12   

Dziekuje ponownie :-)
 
 
     
Wini 230 
Uczestnik forum


Pomógł: 16 razy
Wiek: 32
Dołączył: 02 Paź 2006
Posty: 267
Skąd: Radom
Wysłany: 08-12-06, 19:34   

Witam

KSKRAK_Krystyn napisał/a:
Ad.1. Typowy RCD posiada pierścień Ferantiego czyli transformator. Jak wiemy transformatory działają na prąd przemienny więc nie ma RCD na prąd stały. Zapewne są inne urządzenia elektroniczne dla spełniania takiej funkcji lecz ja nie znam.


Ale przecież istnieje wyłącznik RCD typu B reagujący na prądy różnicowe przemienne jednopołówkowe ze składową stałą do 6mA i na prądy wyprostowane (stałe)
_________________
Pozdrawiam
Marcin.W
 
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-12-06, 13:40   

Witam
Cytat kolegi Wini 230:
Cytat:
Ale przecież istnieje wyłącznik RCD typu B reagujący na prądy różnicowe przemienne jednopołówkowe ze składową stałą do 6mA i na prądy wyprostowane (stałe)

W przypadku RCD, chodzi o spodziewane odkształcenia przebiegu sinusoidalnego zawarte w sieci zasilającej a nie o napięcie znamionowe samego wyłącznika RCD.
Dobór RCD o właściwej charakterystyce zależy od rodzaju urządzenia zasilającego z obwodu z zainstalowanym wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym.
 
     
Wini 230 
Uczestnik forum


Pomógł: 16 razy
Wiek: 32
Dołączył: 02 Paź 2006
Posty: 267
Skąd: Radom
Wysłany: 09-12-06, 14:11   

Witam

Aha rozumiem.Dziękuję Koledze Jackowi za wyprowadzenie mnie z błędu :-)
_________________
Pozdrawiam
Marcin.W
 
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-12-06, 14:24   

Witam
Cytat kolegi Wojoku:
Cytat:
3. Przepis mówi, że bezpiecznika niewolno stosowac od strony przewodu N. wiec kiedy nalezy go zastosować

Cytat kolegi Krystyn:
Cytat:
Ad.3. Pytanie trochę nie jasne ale przypuszczam, że chodzi o rozłączanie N. Przewód N może być rozłączany pod warunkiem, że wcześniej lub w tym samym czasie nastąpi rozłączenie przewodu(ów) fazowego(ych). W przypadku wyłączników p. pożarowych przewód N powinien być rozłączany.


Pytanie raczej było związane z zabezpieczaniem przewodu N, co jest oczywiście pośrednio związane z odpowidzią kolegi Krystyn w cytacie powyżej.

Ogólna zasada:
Zabezpieczenia stosuje się tylko w przewodach roboczych (fazowych) w sieci TN. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe, dwubiegunowe mają za zadanie przerwanie toru N w sieci układu TN-S
 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 63
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 09-12-06, 15:04   

Witam Kolegę Marcina (Wini 230) oraz Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Wini 230 napisał/a:
Ale przecież istnieje wyłącznik RCD typu B reagujący na prądy różnicowe przemienne jednopołówkowe ze składową stałą do 6mA i na prądy wyprostowane (stałe)
Przyznam się że dokładnie nie znam zasady RCD typu B gdyż nie spotkałem się z tym w żadnej literaturze. Przekładnik (transformator) Ferantiego jest bardzo dokładnym elementem wykrywającym b.małe prądy. Kolega napisał
Wini 230 napisał/a:
... i na prądy wyprostowane (stałe)
I tak również pisze w katalogach i różnych publikacjach.
Przeczytamy z słownika zamieszczonego na http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?t=19 określenie:
Cytat:
Nietętniący prąd stały
umownie określony prąd zawierający sinusoidalną składową prądu przemiennego o wartości skutecznej nie przekraczającej 10% wartości prądu stałego. Maksymalna wartość szczytowa napięcia nie może przekraczać 140V dla napięcia znamionowego 120V nietętniącego prądu stałego i 70V dla napięcia znamionowego 60V nietętniącego prądu stałego.
I teraz powstaje pytanie czy RCD typu B działa na prąd stały, czy na nietętniący prąd określany jako stały?
Prąd stały (wyprostowany) otrzymany z prostownika i gdy nawet zastosujemy prostownik 3-fazowy i kondensatory o dużej pojemności, to zawsze jakieś tętnienie będzie.
Prąd stały możemy otrzymać np. z akumulatora lub baterii.
Jeżeli RCD ma działać na prąd stały z baterii czy akumulatora(ów), to powinien posiadać odpowiedni układ elektroniczny.
Natomiast jeśli działa na w/w umowny prąd stały (wyprostowany), to transformator Ferantiego może spełniać swoje zadanie.
 
     
ŚP KSKRAK_Krystyn 
Aktywny uczestnik forum


Wiek: 63
Dołączył: 27 Maj 2005
Posty: 1585
Skąd: Kraków
Wysłany: 09-12-06, 15:33   

Witam wszystkich, Koleżanki i Kolegów na FORUM.
Na temat rozłączania N utworzyłem nowy wątek
http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=4565#4565
do którego Kolegów zapraszam.
 
     
Jack 
Aktywny uczestnik forum
Jacek


Pomógł: 1053 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 3992
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-12-06, 16:21   

Witam
Cytat kolegi Wojoku:
Cytat:
3. Przepis mówi, że bezpiecznika niewolno stosowac od strony przewodu N. wiec kiedy nalezy go zastosować


Jest jeden przypadek, kiedy stosujemy zabezpiecznie przewodu N: oczywiście w sieci TN-S
W przypadku gdy, przekrój przewodu N jest mniejszy od przekroju przewodu fazowego, wówczas powinno nastąpić rozłączenie przewodu fazowego ale niekoniecznie przewodu N
 
     
ampler
[Usunięty]

Wysłany: 18-03-07, 16:55   

Witam
Wtrącę swoje trzy grosze.
Wyłączniki różnicowo-prądowe działają na prąd stały tylko konstrukcja mechaniczna i sposób włączenia do obwodu zabezpieczanego jest inna.
Sa stosowane w obwodach lokomotyw elektrycznych.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group